Без проблем ставится на металлические конструкции, главное, чтобы несущая способность позволяла. Более того, внутренние КТП почти всегда (я ни разу не видел иного) на металлические закладные детали, если пол бетонный. Бетон под трансформаторами покрошится при их монтаже. Под РУ ВН и НН края канала бетона защищают металлическими уголками. Более подробно - в ПУЭ. Не забывайте, что ВСЕ металлические нетоковедущие части должны быть присоедены к системе уравнивания потенциалов.
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||