Контроль качества бетона, доставляемого на стройплощадку
инженер-конструктор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 124
|
||
Просмотров: 44627
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
Если вы технадзор, вы обязаны проверить качество поступившего бетона. ГОСТовское испытание - осадка конуса. Занимает 5 мин. и снимает кучу вопросов в будущем ![]() ![]() З.Ы. 2-х литровая бутылка кока-колы, на 9 кубовый миксер, творит с бетоном чудеса! |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() А кубики - это для суда, не дай Бог конечно ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Кто нибудь слышал о таком термине, как ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛА на объекте строительства!?!
По требованиям нормативной литературы потребитель ОБЯЗАН проверить поступающий материал перед тем, как использовать его в работу. И сравнить показатели качества с требованиями проекта и с показателями указанными в "документе о качестве бетонной смеси"(паспорт). Предприятие изготовитель, выдавая паспорт на готовую продукцию (в данном случае - бетонная смесь), гарантирует соответствие своей продукции требованиям нормативов на данный вид продукциию. При входном контроле на предприятии потребители, при выявлении несоответсвия поступаемого продукта заявленным требованиям, материал бракуется и отправляется на завод изготовитель. Обычно на строй площадке проверяются такие показатели, как температура, удобоукладываемость бетонной смеси, объем вовлеченного воздуха. В металлические формы забиваются кубики для определения средней плотности бетона, определение прочности бетона. В отдельных случаях требуется проверить морозостойкость и водопроницаемость. Размер и колличество образцов зависит от колличества партий бетонной смеси, поступающей на объект строительства, крупности заполнителя бетонной смеси, видов испытаний. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Вначале было слово, а именно: Согласно действующего СП "Смеси бетонные" и т.д. за все несет отвественность поставщик бетона, что дает вам право показывать на кого-то пальцем и говорить, что вы ни в чем не виноваты. Но если треснет фундамент после возведения 2-3- го этажа, СП не прикроешься.
Рекомендую посмотреть СНиП 94 г. "Смеси бетонные", там на последней странице есть таблица с указанием типа траспорта, вида дороги и времени нахождения в пути при Т=20. При других условиях необходимо проводить пробные поездки и делать полную программу испытания. На ответственные конструкции мы садили на миксеры контролеров (сметчиков-снабженцев), чтобы водители не шалили, а на заводе был постоянный представитель и контролировал загрузку бетономешалки. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 8
|
не мог пройти мимо
из практики: 1. проверенный завод (само собой разумеющееся предоставление карты подбора на смесь и протоколов периодики) 2. оперативная связь с заводом, и очень хорошо если это будет лаборатория 3. отзвон в лабораторию и вопросы о подвижности, пористости, плотности и температуры 4. контроль на объекте вышеуказанных параметров 5. сравнение с данными заводской лаборатории и выводы. кроме того вступил в действие новый гост смеси бетонные тех. условия, там большой раздел, посвященный отношениям поставщика с потребителем, основанных на заключенном договоре. В частности оговаривайте сохраняемость подвижности, заставляйте завод подписывать гарантированную сохраняемость на вашем объекте и тогда можно будет предъявлять претензии по недостаточной подвижности. по поводу восстановления подвижности, чтоб не городить околесицу, в случаях ожидаемых пробок и дальних расстояний, обговаривайте присутствие на машинах пласт добавок и, по возможности, узнайте в каком количестве они нужны. (а лучше вызвать лабораторию на ответсвтенное бетонирование). Кроме того только в наших нормах категорически не разрешено добавлять воду в АБС, можно но с умом. Прошаренные водилы знают сколько нужно, а вообще лаборант вам в помощь. литров 50 на 6м3 без вопросов. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() Скажите честно, кто на площадке контролировал все эти параметры и чем? Вопрос конечно к практикующим технадзорам, а не к книжным червям-теоретикам. |
|||
![]() |
|
||||
Отвечаю, товарищу ГИПу
Вы, конечно, можете смеяться и кататься по полу... Если вы не знакомы с методами входного контроля бетонной смеси на строительном участе и с приборами, с помощью которых это делается, то, это ваши проблемы. Полный входной контроль бетонной смеси занимает не более 15мин. К вопросу моего отношения к стройплощадке - стройплощадка - это мое место работы с 2003г. Моя специализация - контроль качества на объектах строительства. На стройплощадках, на которых я работала и работаю, прием бетонной смеси проходит именно так, как я описала в #6, тк это требования СНиПов на строительство. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2004
Сообщений: 48
|
__________________
------------------ Админ Весьбетона |
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Сегодня так и есть. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 8
|
да в принципе понятно, что принимают бетон почти всегда, мало где могут завернуть миксер, а если работать в полном соотвествии с нормами, то можно и не забетонировать конструктив, поотрправляв кучу АБС на завод. Тут положение должна спасти именно связь с заводом, предварительная поездка с целью ознакомиться с производством, а также здравый объективный компромиссный контроль на приемке. Это все могут сделать только подготовленные кадры. И тут снипы могут быть и не нужны, разве только для эрудиции и общения.
Это и есть компромиссный взгляд на эту проблему, и качество можно обеспечить, и забетонироваться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 8
|
У меня был случай, когда плохое качество не подтвердил лабораторный анализ. Хотя ребята кричали "что за хрень нам привезли".
Далее был разговор с представителем поставщика и договоренность об отказе приема в подобном случае. Правда до этого не дошло, слава богу. Т.е. прямая связь с поставщиком и личный контакт оказались решающими. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Для правильной сдачи объекта надо:
1. Паспорт на отпускаемый бетон с завода . 2. Сертификаты на материалы из которых этот бетон сделан (цемент, щебень, песок) 3. Акт входного контроля. 4. Акт на отбор проб (лаборатория делает с каждого миксера). 5. Результат лабораторный . 6. Акт на монтаж опалубки. 7. Акт на арматурные работы. 8.Акт на сварку арматуры. (копия свидетельства сварщика в журнале на сварочные работы - обязательна) 9. Акт на бетонирование. 10. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Может че и забыл.. Вам потом Ростехнадзор напомнит - На первый раз штраф на контору 10-20 тысяч, и предписание, месяц сроку на исправление. Через месяц - штраф уже на физическое лицо (уже раз в 10 больше)!!! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит | Михаил Петрович | Технология и организация строительства | 18 | 05.12.2018 11:51 |
Производство и оценка качества бетона | Seroga | Технология и организация строительства | 20 | 17.11.2016 16:58 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение | testimonial | Организация проектирования и оформление документации | 58 | 08.07.2011 18:43 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |