Контроль качества бетона, доставляемого на стройплощадку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль качества бетона, доставляемого на стройплощадку

Контроль качества бетона, доставляемого на стройплощадку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2012, 15:16 #1
Контроль качества бетона, доставляемого на стройплощадку
maximumm
 
инженер-конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 124

Добрый день/вечер. Подскажите, знающие люди. Вопрос вот в чем:

Получаем бетон на стройплощадку. Вместе с миксером приходит "Документ о качестве бетонной смеси".
Таким образом завод-изготовитель гарантирует качество продукции.
Он его гарантирует при выходе миксера "от ворот" завода или при заезде миксера на площадку?

Кто несет ответственность за качество бетона во время движения миксера (пробки, мороз, жара, можно и водички подлить)??
Просмотров: 44627
 
Непрочитано 04.07.2012, 10:52
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Он его гарантирует при выходе миксера "от ворот" завода или при заезде миксера на площадку?
Из ворот.

Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Кто несет ответственность за качество бетона во время движения миксера (пробки, мороз, жара, можно и водички подлить)??
Водитель миксера, вернее компания в которой он работает. Миксера очень часто не имеют никакого отношения к производителю бетона.

Если вы технадзор, вы обязаны проверить качество поступившего бетона. ГОСТовское испытание - осадка конуса. Занимает 5 мин. и снимает кучу вопросов в будущем Но тут есть и подводный камень - что делать если бетон дрянь? Это каждый технадзор решает в меру своей принципиальности или хитрожопости
З.Ы. 2-х литровая бутылка кока-колы, на 9 кубовый миксер, творит с бетоном чудеса!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 10:57
#3
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


Это какие чудеса, можно подробнее пожалуйста.
Сергей454 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 10:58
#4
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


но конусом только пластичность можно на месте проверить. Не факт, что она заводская, водитель мог и сам водички плеснуть по дороге, чтобы его на стройке "не завернули"
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 11:05
#5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
но конусом только пластичность можно на месте проверить. Не факт, что она заводская, водитель мог и сам водички плеснуть по дороге, чтобы его на стройке "не завернули"
Да можно много чего сделать! Ну отбор образцов в "кубики" тоже никто не отменял. Я говорю об оперативном контроле на месте строительства, там где человек должен принять решение "здесь и сейчас". А его решение - это не маленькие деньги, по сравнению с его зарплатой
А кубики - это для суда, не дай Бог конечно
Цитата:
Это какие чудеса, можно подробнее пожалуйста.
9 кубов превращаются в 18! Дохлый бетон становится "пластичным" и дает осадку в пределах нормы. Поинтересуйтесь у водителей, это их страшная тайна, но может кто и проговорится.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 16:59
1 | #6
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Кто нибудь слышал о таком термине, как ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛА на объекте строительства!?!
По требованиям нормативной литературы потребитель ОБЯЗАН проверить поступающий материал перед тем, как использовать его в работу. И сравнить показатели качества с требованиями проекта и с показателями указанными в "документе о качестве бетонной смеси"(паспорт).
Предприятие изготовитель, выдавая паспорт на готовую продукцию (в данном случае - бетонная смесь), гарантирует соответствие своей продукции требованиям нормативов на данный вид продукциию.
При входном контроле на предприятии потребители, при выявлении несоответсвия поступаемого продукта заявленным требованиям, материал бракуется и отправляется на завод изготовитель.
Обычно на строй площадке проверяются такие показатели, как температура, удобоукладываемость бетонной смеси, объем вовлеченного воздуха. В металлические формы забиваются кубики для определения средней плотности бетона, определение прочности бетона. В отдельных случаях требуется проверить морозостойкость и водопроницаемость.
Размер и колличество образцов зависит от колличества партий бетонной смеси, поступающей на объект строительства, крупности заполнителя бетонной смеси, видов испытаний.
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 17:26
1 | #7
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Вначале было слово, а именно: Согласно действующего СП "Смеси бетонные" и т.д. за все несет отвественность поставщик бетона, что дает вам право показывать на кого-то пальцем и говорить, что вы ни в чем не виноваты. Но если треснет фундамент после возведения 2-3- го этажа, СП не прикроешься.
Рекомендую посмотреть СНиП 94 г. "Смеси бетонные", там на последней странице есть таблица с указанием типа траспорта, вида дороги и времени нахождения в пути при Т=20. При других условиях необходимо проводить пробные поездки и делать полную программу испытания.
На ответственные конструкции мы садили на миксеры контролеров (сметчиков-снабженцев), чтобы водители не шалили, а на заводе был постоянный представитель и контролировал загрузку бетономешалки.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 08:28
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
Обычно на строй площадке проверяются такие показатели, как температура, удобоукладываемость бетонной смеси, объем вовлеченного воздуха. В металлические формы забиваются кубики для определения средней плотности бетона, определение прочности бетона. В отдельных случаях требуется проверить морозостойкость и водопроницаемость.
Возникает вопрос, а вы на стройке то были когда-нибудь? У вас миксер уже "гремит", а вы воздухововлечение измеряете?! И главное каким местом вы все это измеряете
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 11:05
#9
rowla


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 8


не мог пройти мимо
из практики:
1. проверенный завод (само собой разумеющееся предоставление карты подбора на смесь и протоколов периодики)
2. оперативная связь с заводом, и очень хорошо если это будет лаборатория
3. отзвон в лабораторию и вопросы о подвижности, пористости, плотности и температуры
4. контроль на объекте вышеуказанных параметров
5. сравнение с данными заводской лаборатории и выводы.

кроме того вступил в действие новый гост смеси бетонные тех. условия, там большой раздел, посвященный отношениям поставщика с потребителем, основанных на заключенном договоре. В частности оговаривайте сохраняемость подвижности, заставляйте завод подписывать гарантированную сохраняемость на вашем объекте и тогда можно будет предъявлять претензии по недостаточной подвижности.

по поводу восстановления подвижности, чтоб не городить околесицу, в случаях ожидаемых пробок и дальних расстояний, обговаривайте присутствие на машинах пласт добавок и, по возможности, узнайте в каком количестве они нужны. (а лучше вызвать лабораторию на ответсвтенное бетонирование). Кроме того только в наших нормах категорически не разрешено добавлять воду в АБС, можно но с умом. Прошаренные водилы знают сколько нужно, а вообще лаборант вам в помощь. литров 50 на 6м3 без вопросов.
rowla вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 11:24
#10
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от rowla Посмотреть сообщение
обговаривайте присутствие на машинах пласт добавок и, по возможности, узнайте в каком количестве они нужны. (а лучше вызвать лабораторию на ответсвтенное бетонирование). Кроме того только в наших нормах категорически не разрешено добавлять воду в АБС, можно но с умом. Прошаренные водилы знают сколько нужно, а вообще лаборант вам в помощь. литров 50 на 6м3 без вопросов.
Да уж водилы знают... У каждого есть бутыль с пластификатором и 150 л теплой воды в бачке. Которую они херачат в миксер почем зря. У них другая задача - им главное потом "козла" из миксера кувалдой не выбивать
Скажите честно, кто на площадке контролировал все эти параметры и чем? Вопрос конечно к практикующим технадзорам, а не к книжным червям-теоретикам.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 11:30
#11
rowla


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 8


слушайте, вы о чем? о строительстве коттеджа или о чем-то серьезном?
rowla вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 11:43
#12
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от rowla Посмотреть сообщение
слушайте, вы о чем? о строительстве коттеджа или о чем-то серьезном?
О супер-серьезном
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:03
#13
rowla


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 8


тогда отвечаю, что контролируются все эти параметры и, поверьте, достаточно оперативно. и машинки отправляются и корректируются на месте. но далеко не везде
rowla вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 13:05
#14
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Отвечаю, товарищу ГИПу
Вы, конечно, можете смеяться и кататься по полу...
Если вы не знакомы с методами входного контроля бетонной смеси на строительном участе и с приборами, с помощью которых это делается, то, это ваши проблемы. Полный входной контроль бетонной смеси занимает не более 15мин.
К вопросу моего отношения к стройплощадке - стройплощадка - это мое место работы с 2003г. Моя специализация - контроль качества на объектах строительства.
На стройплощадках, на которых я работала и работаю, прием бетонной смеси проходит именно так, как я описала в #6, тк это требования СНиПов на строительство.
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 13:24
#15
Сергей Ружинский


 
Регистрация: 29.07.2004
Сообщений: 48


На Весьбетоне тоже заинтересовались темой

http://www.allbeton.ru/forum/post109265.html#p109265
__________________
------------------
Админ Весьбетона
Сергей Ружинский вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 14:28
#16
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от rowla Посмотреть сообщение
не мог пройти мимо
из практики:
1. проверенный завод (само собой разумеющееся предоставление карты подбора на смесь и протоколов периодики)
2. оперативная связь с заводом, и очень хорошо если это будет лаборатория
3. отзвон в лабораторию и вопросы о подвижности, пористости, плотности и температуры
4. контроль на объекте вышеуказанных параметров
5. сравнение с данными заводской лаборатории и выводы.

кроме того вступил в действие новый гост смеси бетонные тех. условия, там большой раздел, посвященный отношениям поставщика с потребителем, основанных на заключенном договоре. В частности оговаривайте сохраняемость подвижности, заставляйте завод подписывать гарантированную сохраняемость на вашем объекте и тогда можно будет предъявлять претензии по недостаточной подвижности.

по поводу восстановления подвижности, чтоб не городить околесицу, в случаях ожидаемых пробок и дальних расстояний, обговаривайте присутствие на машинах пласт добавок и, по возможности, узнайте в каком количестве они нужны. (а лучше вызвать лабораторию на ответсвтенное бетонирование). Кроме того только в наших нормах категорически не разрешено добавлять воду в АБС, можно но с умом. Прошаренные водилы знают сколько нужно, а вообще лаборант вам в помощь. литров 50 на 6м3 без вопросов.
Согласен.
Сегодня так и есть.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 15:25
#17
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
На стройплощадках, на которых я работала и работаю, прием бетонной смеси проходит именно так, как я описала в #6,
Жму Вшу руку!
Особенно это понравилось
Цитата:
тк это требования СНиПов на строительство.
Эх, если все у нас работали так как вы, по СНиПам!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 16:59
#18
rowla


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 8


да в принципе понятно, что принимают бетон почти всегда, мало где могут завернуть миксер, а если работать в полном соотвествии с нормами, то можно и не забетонировать конструктив, поотрправляв кучу АБС на завод. Тут положение должна спасти именно связь с заводом, предварительная поездка с целью ознакомиться с производством, а также здравый объективный компромиссный контроль на приемке. Это все могут сделать только подготовленные кадры. И тут снипы могут быть и не нужны, разве только для эрудиции и общения.
Это и есть компромиссный взгляд на эту проблему, и качество можно обеспечить, и забетонироваться.
rowla вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 02:09
#19
pashaneryasha


 
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 8


У меня был случай, когда плохое качество не подтвердил лабораторный анализ. Хотя ребята кричали "что за хрень нам привезли".
Далее был разговор с представителем поставщика и договоренность об отказе приема в подобном случае.
Правда до этого не дошло, слава богу.
Т.е. прямая связь с поставщиком и личный контакт оказались решающими.
pashaneryasha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2012, 07:55
1 | #20
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Для правильной сдачи объекта надо:
1. Паспорт на отпускаемый бетон с завода .
2. Сертификаты на материалы из которых этот бетон сделан (цемент, щебень, песок)
3. Акт входного контроля.
4. Акт на отбор проб (лаборатория делает с каждого миксера).
5. Результат лабораторный .
6. Акт на монтаж опалубки.
7. Акт на арматурные работы.
8.Акт на сварку арматуры.
(копия свидетельства сварщика в журнале на сварочные работы - обязательна)
9. Акт на бетонирование.
10. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций.

Может че и забыл.. Вам потом Ростехнадзор напомнит - На первый раз штраф на контору 10-20 тысяч, и предписание, месяц сроку на исправление. Через месяц - штраф уже на физическое лицо (уже раз в 10 больше)!!!
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль качества бетона, доставляемого на стройплощадку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит Михаил Петрович Технология и организация строительства 18 05.12.2018 11:51
Производство и оценка качества бетона Seroga Технология и организация строительства 20 17.11.2016 16:58
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41