Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода?

Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2012, 20:39 #1
Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода?
Рита-та
 
Архитектор
 
Ульяновск
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 3

Добрый вечер! I need help!!! Проектируем 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с незадымляемой лестничной клеткой. Вопрос в следующем - нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода или можно обойтись без него, сделав принудительную вентиляцию через отверстие в наружной стене? Где-нибудь говорится о том что помещение мусоропровода должно иметь естественное освещение?

Вложения
Тип файла: pdf Фрагмент плана.pdf (90.9 Кб, 303 просмотров)


Последний раз редактировалось Рита-та, 11.10.2012 в 18:48.
Просмотров: 9193
 
Непрочитано 10.10.2012, 21:02
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Рита-та Посмотреть сообщение
помещение мусоропровода должно иметь естественное освещение?
А чего не посмотреть в соседних домах?
Что понимается под
Цитата:
Сообщение от Рита-та Посмотреть сообщение
помещение мусоропровода
Это камера, где мусор выгружают? Ни разу не видел с окнами
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 21:11
#3
Рита-та

Архитектор
 
Регистрация: 10.10.2012
Ульяновск
Сообщений: 3
<phrase 1=


Где мусор выгружают - это мусоросборная камера: там контейнер стоит, а меня интересует помещение где стоит ствол для сброса ТБО. т.е. помещения находящиеся над мусоросборной камерой.
Рита-та вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 21:52
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Ни когда не видел окон в мусоросборниках.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 22:06
1 | #5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемая Рита-та
Все зависит от изобретательности архитектора и его задумок по объемно-планировочным решениям лифтового холла. Если есть возможность, то лучше сделать.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:57
1 | #6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Нормативных требований на устройство окна или любой вентиляции в помещении, где находится загрузочный клапан мусоропровода (если об этом речь) мне не встречалось. Но присоединяюсь к ГИП б/у в том, что если есть возможность сделать окно - лучше сделать. Просто так удобней и приятней.
А вот если делать это окно, то надо учеть противопожарные требования к расстоянию от проемов до выходов в воздушную зону при лестничной клетке типа Н1:
Цитата:
СП 1.13130.2009
4.4.9... Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.
...ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 14:23
#7
Рита-та

Архитектор
 
Регистрация: 10.10.2012
Ульяновск
Сообщений: 3
<phrase 1=


Спасибо за ответы. Хотела прикрепить файл с фрагментом планировки, не пойму как это сделать напрямую из компьютера.
Рита-та вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:36
#8
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,463


Рита-та, Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 00:17
#9
asa20

Термист
 
Регистрация: 15.10.2012
Лерол
Сообщений: 2


По моему мнениию, окно необходимо установить.

Последний раз редактировалось asa20, 26.10.2012 в 19:16.
asa20 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 09:10
#10
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


смотрим СП 31-108-2002 и СП 54.13330.2011, смотрим задание на проектирование.
если ни где не написано, что надо - то делать можно, но только если не требуются сложные преобразования объемно-планировочных решений
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 10:07
#11
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


у вас грубейшие ошибки в планировке:
пути эвакуации не могут проходить через лифтовый холл!!! (хотя для россии точно не знаю...)
тамбур перед незадымляемой лестничной клеткой не нужен!
тамбур перед выходом на открытый переход тоже не нужен, от квартиры до открытого перехода должно быть 3 двери, у вас 4...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 13:31
#12
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
у вас грубейшие ошибки в планировке:
пути эвакуации не могут проходить через лифтовый холл!!! (хотя для россии точно не знаю...)
тамбур перед незадымляемой лестничной клеткой не нужен!
тамбур перед выходом на открытый переход тоже не нужен, от квартиры до открытого перехода должно быть 3 двери, у вас 4...
нормальная планировка - и тамбур нужен (у нас например наиболее холодная пятидневка - минус 39), и выход в незадымляемую зону через лифтовой холл нормально

Рита-та
окно то видимо убрать надо - 2 метра то надо соблюсти
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 15:22
#13
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
нормальная планировка - и тамбур нужен (у нас например наиболее холодная пятидневка - минус 39), и выход в незадымляемую зону через лифтовой холл нормально

Рита-та
окно то видимо убрать надо - 2 метра то надо соблюсти
а как же тогда требование п. 6.24 вашего!!! СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
"...пути эвакуации не должны включать... ...лифтовые холлы..."
да по поводу простенка правильно ...п. 6.37 "...между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка 2м..."
нормы нужно знать... а то понастроите у себя там в россии...
лестничные клетки типа Н1 должны вести непосредственно наружу, без всяких тамбуров...
вентиляция осуществляется непосредственно через ствол мусоропровода...

Последний раз редактировалось yuura, 15.10.2012 в 15:30.
yuura вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 15:55
#14
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а как же тогда требование п. 6.24 вашего!!! СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
"...пути эвакуации не должны включать... ...лифтовые холлы..."
да по поводу простенка правильно ...п. 6.37 "...между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка 2м..."
нормы нужно знать... а то понастроите у себя там в россии...
лестничные клетки типа Н1 должны вести непосредственно наружу, без всяких тамбуров...
вентиляция осуществляется непосредственно через ствол мусоропровода...
читаем внимательно


6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

да и про СНиП 21-01 уже потихоньку забывать надо начинать

Цитата:
лестничные клетки типа Н1 должны вести непосредственно наружу, без всяких тамбуров...
а при чем тут лестничные клетки Н1? приплыли))) вполне может статься что на 1-м этаже тамбура нет
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 16:15
#15
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
читаем внимательно


6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
согласен, тогда автору нужно хотя бы об этом знать...

да и про СНиП 21-01 уже потихоньку забывать надо начинать
а шо уже у вас новый есть... (я с украины)



а при чем тут лестничные клетки Н1? приплыли))) вполне может статься что на 1-м этаже тамбура нет
лестничная клетка типа Н1 (незадымляемая с переходом по открытой воздушной зоне п. 5.15) должна вести непосредственно наружу п. 6.34
yuura вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 16:42
#16
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
лестничная клетка типа Н1 (незадымляемая с переходом по открытой воздушной зоне п. 5.15) должна вести непосредственно наружу п. 6.34
да и на здоровье, пусть ведет непосредственно наружу. кто запрещает сделать тамбур который ведет в лестничную клетку которая ведет непосредственно наружу?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 16:44
#17
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а для чего тамбур, незадымляемая лестница сообщается только с улицей и на входе и на выходе, тамбур ничего не дает...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 16:50
#18
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
а для чего тамбур, незадымляемая лестница сообщается только с улицей и на входе и на выходе, тамбур ничего не дает...
если лестничная клетка Н1 например отапливаемая, а на улице минус 39. альтернатива - не отапливать ЛК а утеплять изнутри, т.е. для Новосибирска это те же 150...170мм минваты с каждой стороны
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 17:01
#19
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


отопление гораздо сложнее утепления изнутри, утепление не требует постоянного обслуживания как отопление, на мой взгляд проще сделать утепление, чем устроить отопление, обслуживать его, городить тамбура...
шо то автор молчит...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 18:16
#20
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
отопление гораздо сложнее утепления изнутри, утепление не требует постоянного обслуживания как отопление, на мой взгляд проще сделать утепление, чем устроить отопление, обслуживать его, городить тамбура...
шо то автор молчит...
а на представленном плане все очень похоже на панельный конструктив. соответственно габариты лестницы могут быть фиксированные. просто 300...350 по ширине может быть не откуда взять
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
OpenDCL vs C#.NET Sleekka .NET 18 02.07.2013 22:31
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? RrRR Железобетонные конструкции 9 21.09.2010 06:17
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set Ddjo Программирование 23 15.11.2008 16:14
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01