Подоконник должен быть вровень или выпирать???
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подоконник должен быть вровень или выпирать???

Подоконник должен быть вровень или выпирать???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2012, 09:56 #1
Подоконник должен быть вровень или выпирать???
Kosyak
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232

Доброго времени всем суток, уважаемые!...Незнаю, правильно ли, но решил вопрос сюда написать:

Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно? Есть ли какие-то нормы или просто инженерные мысли по - этому поводу?

Просто заказчик не удовлетворен шириной купленных подоконников...и вопрос из абсурдного превратился в очень важный и насущный...

Заранее спасибо!
Просмотров: 58597
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:13
#2
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


подоконник должен выпирать от стены на 5 см. мин., а если предполагается в дальнейшем закрыть радиатор решеткой, то конечно подоконник должен перекрывать и его...
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 10:16
#3
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Спасибо за ответ...а где об этом написано, чтобы мне не быть голословным?
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:50
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Просто заказчик не удовлетворен шириной купленных подоконников
Нужно было согласовать это с заказчиком. Я бы тоже обиделся, если бы мне в квартиру при ремонте купили подоконники не той ширины, что я хочу
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 11:01
#5
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Это да...не моё лично упущение(
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 11:15
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Подоконник может быть хоть каким. Хоть вообще не быть. Никто это не нормирует. Просто перекрытие подоконником влияет на теплоотдачу отопительного прибора, и это учитывается при проектировании отопления.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 11:30
#7
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Согласен, минимальное влияние будет конечно...т.е. это вопрос к тепловикам?

Здание административное, офисное.

...Пошарился, однако в отопительном СНиПе, не нашел ничего такого(

И вообще кучу всего перерыл...ничего(

Последний раз редактировалось Kosyak, 02.11.2012 в 11:55.
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 17:56
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Нужно было согласовать это с заказчиком. Я бы тоже обиделся, если бы мне в квартиру при ремонте купили подоконники не той ширины, что я хочу
А я бы обиделся на человека, который все ненравящееся ему считает косяком другого человека.
Что значит "надо было согласовать"? А не надо было ему самому предугадать, что такая ситуация может возникнуть? Ему в первую очередь надо - подсуетился бы. Если заплатил, то все, теперь можно требовать на руках носить и попу целовать? Да много ли ты заплатил, вспомни, как торговался, за каждый миллион цеплялся, когда договаривались. Почему интерьер-проект не заказал, почему не оговорил размерчик, и прочие свои хотелки тоже изложи заблаговременно, а не появляйся из-за угла с растопыренными пальцами после монтажа. Откуда мне знать, какие представления у тебя о вылете подоконника? И вообще на свой вкус без вылета могу забубонить, коли не заявлял. И так далее Да, блин, вбетонировать Заказчика в стену, и все
По делу: попробуйте довести до Заказчика, что при коротком вылете холодный слив воздуха с окна будет перебиваться гораздо эффективнее, что уменьшается вероятность плесени в углах оконного проема, и вообще этого подоконника под шторами-занавесками не видно и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 18:29
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А не надо было ему самому предугадать, что такая ситуация может возникнуть?
Не всегда. Специалист скорее должен предугадывать возможные проблемные вопросы, чем заказчик.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 18:30
#10
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Согласен, минимальное влияние будет конечно...т.е. это вопрос к тепловикам?
Минимальное? Ничего что если хорошенько закрыть батарею и при глубоком расположении окна внутреннее стекло не будет прогреваться и на окне будет конденсат?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 19:03
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Не всегда. Специалист скорее должен предугадывать возможные проблемные вопросы, чем заказчик.
Для определения "хотимого" вылета подоконника как раз нужен не специалист, а эстет и театрал, понимашь...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 17:01
#12
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Подоконник может быть хоть каким. Хоть вообще не быть.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для определения "хотимого" вылета подоконника как раз нужен не специалист, а эстет и театрал, понимашь...
.....Ильнур, понимашь, ничего не смыслит в архитектуре, и это простительно, зато в КМ специалист хоть куда. Для определения "хотимого" вылета подоконника как раз нужен арх по промке (см. вложение). Но вот почему Шэгги этого не знает.... (внештатный эксперт, понимашь)?
.....Обращаю внимание на капельник в подоконных досках. Это, когда цветы поливашь, чтобы вода не стекала по обоям на батарею, а капала бы пусть на пол.
Вложения
Тип файла: rar Подоконник.rar (2.07 Мб, 1086 просмотров)
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 18:30
1 | #13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Но вот почему Шэгги этого не знает....
Чего не знает?
Спросили
Цитата:
Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно?
Вот и отвечаю Подоконник может быть хоть каким. Хоть "архитектор по промке" пусть его назначает, хоть хозяин квартиры. Хотя нахрена хозяину квартиры, который "не удовлетворен шириной купленных подоконников" какой-то бродяга-архитектор?

И отвечаю - "любым" (хоть по серии, хоть по ГОСТ, хоть по "я так вижу"), потому что вопрос связан с влиянием на отопление. Конструкция подоконника - первична. Уже отопление под нее приспосабливают путем введения соответствующих поправочных коэффициентов на укрытие при расчете отопительных приборов. Сами коэффициенты раскрывать не буду, мало ли кто тут ошивается и прочитает.

А если поворчать хочется, так пожалте, по поводу старушечьего слова "батарея" в #1. А также по поводу
Цитата:
чтобы вода не стекала по обоям на батарею
ИнженерА, понимашь...
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 20:47
#14
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


в бытность конструктором оконщиком
углядел надпись про то, что подоконник ни вкоем случае не должен перекрывать радиатор отопления полностью
максимум на 2/3 (или на половину, непомню)
если же устанавливается декоративная решетка
то в подоконнике щели делаются
все для того что бы входящий холодный воздух сразу подогрвать

точнее у оконщиков спросите, они со ссылками на нормы могут, наверное, объяснить
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 21:19
#15
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Да уж, темма!Ё

Был случай, на одной из прошлых работ,
Офис был на 1-м этаже многоэтажки - перепланировка из 4-кв квартиры в офис, ну перегородки убрали батареи остались на местах, ничего не добавляли не убирали, полы старые деревянные с утеплителем убрали, а в новом полу утеплитель в проекте отсутствовал )))...посчитали наверно что подвал очень теплый ))) стяжка, керамогранит и Всё. Весь ремонт сработали к концу отопительного сезона, шик-блеск новая отделка! все были рады, ну "открылись", все лето было прохладно, сиделось-чертилось просто замечательно...даже в +35, а вот зимушка зима расставила акценты...я лично порывался купить 12в автомобильный коврик под ноги, потому что мерзнуть чиллавек начинает с ног(в основном), но директору это показалось дорого, а расплачиваться "за дурачка" не позволяла какая то инженерная гордость чтоли. ))) в итоге купил себе изолоновый коврик 10мм, он вполне изолировал от пола "снизу" но вот с боку - никак...
мой директор(ну т.е заказчик этого горе проекта) вместо сменных кожаных ботиков переобулся в меховые полуваленки )))) бугага, выглядел как недобритый хоббит в костюме и с этими "окончаниями" конечностей, НО! Каждое бодрое свежее рабочее утро начиналось с того что он заходил из своего "холодильного отделения" в наше и смотрел на цифровой термометр установленный непоср. на рабочем столе - прибор стабильно показывал +18, а к обеду +20,
и с таким виноватым видом убеждал нас, мол - "тепло!!! вы че!!! тепло!!!"
потом были тепловентиляторы, которые грели ноги "с боку"... потом выяснилось что зашитые гипсокартоном как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри "короба", из решетки выходила совсем незначительная часть, ессно окна были пластик и проблем с отсечением холодного потока остро не стояло, так вот. Решили в подоконнике, непосредственно над батареями врезать решетки чтобы воздух циркулировал в помещении по более привычной траектории... прошу прощения за многословный рассказ.

Поговорка есть хорошая "жизнь дурака учит", ой как в тему.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 03.11.2012 в 21:25.
 
 
Непрочитано 03.11.2012, 21:22
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Радиатор может перекрывать (есть же полностью в нишах расположенные радиаторые закрытые решеткой), а вот конвектор сверху закрывать нельзя и лучше на все 100% как минимум. Но тогда в подоконнике предусматрывают отверстия/щели.

Если стеклопакет (и рама) не промерзает насквозь и в помещении устроена вентиляция то конденсату вроде как неоткуда на стекло выпадать.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 21:39
1 | #17
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри "короба", из решетки выходила совсем незначительная часть,
Всего лишь вопрос неграмотного исполнения. Очень уж этим десигнеры страдают. Ну да, для них же "батареи", а не отопительные приборы.

На картинке показано, как учитывается увеличение требуемой поверхности отопительного прибора (b4) при разных укрытиях. Коэффициент доходит до 1.4, а это означает, что если "замуровать" отопительный прибор, который при открытой установке обеспечивал, например, 25 градусов в помещении, то при закрытом в помещении будет примерно 10-15 градусов.

Но, если по технологии, архитектуре или еще каким-то гнусным соображениям такое укрытие требуется, то ОВ-шники подберут необходимую поверхность. Хотя можно отопительные приборы так замаскировать, что их и видно не будет и теплоотдача даже увеличится по сравнению с открытой установкой. Но это надо немножко мозгов иметь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: b4.jpg
Просмотров: 4435
Размер:	59.6 Кб
ID:	89744  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 21:59
#18
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


На пред. картинке показаны рациональные способы устройства ограждений батарей.
А дизайнерское решение в нашем случае выглядело так:
4-я сверху схема, но - проемы и ограждение - "наоборот", т.е. где штриховка - там у нас стояла решетка, а где проем там наоборот глухо, т.е. подсос холодного воздуха и выход теплого происходил исключительно в средней части радиа батареи и система "функционировала" с коэффициентом(навскидку) 0,3-0,4 от вышеуказанной схемы.

Вся фигня была в отсутствии утеплителя.
Можно провести эксперимент, обдувать верхнюю часть тела теплым воздухом, но поставить человека ногами в ведро с холодной водой, через эн времени потекут сопли...
 
 
Непрочитано 03.11.2012, 23:09
#19
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Нашли над чем бодатся.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2012, 07:43
#20
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


к посту №15
есть еще теплоусвоение пола помимо температуры воздуха и прочего
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подоконник должен быть вровень или выпирать???



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Ищу аналог Autocad, который должен быть дешевле Autocada и приметивней. Лицензионная. drill_man Прочее. Программное обеспечение 26 10.11.2012 12:54
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. Chetlanin AutoCAD 6 27.04.2009 15:01
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07