Расчет жесткости стыковых соединений панелей в крупнопанельном здании
roman111
 
конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672

При выполнении расчета крупнопанельного здания возникла проблема с определением жесткости стыковых соединений между панелями. Расчет выполняется в ПК Лира. Панели смоделированы оболочками, в местах стыков (вертикальных и горизонтальных) - КЭ55.

На данном этапе жесткости стыков рассчитаны и введены в расчет на основе ВСН 32-77. Но учитывая тот факт что изменение жесткости стыковых элементов сильно влияет на результаты расчета усилий в стыках, хотельсь бы проверить свои расчеты на основании других норм, методик или Вашего личного опыта в проектировании панельных зданий.

<...> Запросы документации в другом разделе! /kpblc/

Заранее спасибо всем участникам темы.
Просмотров: 3583
 
Непрочитано 23.06.2013, 00:06
#2
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


По факту - не знаю, по какому ВСН проектировались панельные здания в Днепропетровске в советские времена, но практически все они трещат по стыкам. Не разрушаются, однако если отделка хрупкая - например, покраска водоэмульсионкой по шпатлевке, которая по штукатурке, которая на панели стены - то по рисунку трещин можно изучать расположение стыков. Практически в всех панельных домах всех жилмассивов города. Это сотни зданий.

Я это говорю к вопросу о том, что в эти ВСНы было заложено - чтобы абы как стяло, даже если будет "дышать".

А там - переменная полезная, ветровая нагрузки, температурные деформации - смена времен года, нагрев-охлаждение фасада в течение суток, солнечная или теневая сторона - оно все "играет"..... Сам конструктив стыков панелей неправильный..... Возможно, замоноличивание шпоночных стыков - помогло бы.... А обычные стыки - нехорошо...
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 00:18
#3
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


roman111 попробуйте поискать на сайте толковые статьи Данеля В.В. и Шапиро Г.А. в журналах "Бетон и железобетон" и "Строительная механика и расчёт сооружений" (наверное уже всё собрано энтузиастами dwg.ru).
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 09:17
5 | #4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
На данном этапе жесткости стыков рассчитаны и введены в расчет на основе ВСН 32-77.
Почему не Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) использовалось, как более актуальное?

Информация по податливостям (жесткостям) стыков в крупнопанельных зданиях имеется в:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1406
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1404
+ тема в, которой я пытался собирать информацию
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24612
+ темка по данной проблематике
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46197

Кроме этого:
статьи Данеля В.В. в журнале "Строительная механика и расчет сооружений" №1, №2 и №3 за 2010 год, в журнале "Жилищное строительство" и в журнале "Бетон и железобетон".
статьи Шапиро Г.И. в журнале "Промышленное и гражданское строительство".
Кроме этого:
труды Дроздова П.Ф.
книга Дыховичного ЮА "Конструирование и расчет жилых и общественных зданий повышенной этажности" 1970
справочник Вахненко ПФ Хилобок ВГ "Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий" 1987
Рекомендации по расчету бескаркасных жилых зданий с учетом пространственной работы
Рекомендации по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных железобетонных конструкций
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 24.06.2013 в 10:00.
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жесткости стыковых соединений панелей в крупнопанельном здании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитных диафрагм жесткости aydarka Архитектура 29 02.10.2014 11:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сборных ж.б. панелей в SCAD Serge_Y SCAD 4 14.04.2008 23:17
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет трехслойных панелей ant59 Конструкции зданий и сооружений 4 04.11.2006 14:21