Болтовое соединение. Момент будет ли?
konalek
 
инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53

Здравствуйте! имеется опирание фермы на стойку. Будет ли возникать момент в болтах при таких нагрузках. По мне так болты будут работать на срез от N и Q. Понятно что моменты будут в местах приварки фасонок к стойке и ферме.

Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:33.
Просмотров: 7041
 
Непрочитано 23.06.2013, 12:12
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Нет. Не будет возникать момент в болтах при любых нагрузках для такого и только такого расположения болтов.
Я так понимаю болты располагаются на равноудалённом расстоянии от осевой пояса фермы?!
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 18:18
#3
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я так понимаю болты располагаются на равноудалённом расстоянии от осевой пояса фермы?!
Получается что да, это получилось случайно, из-за возникающего момента в фасонках, получилось их удлинить, вниз для его восприятия. А что не так?
или то что момент будет передаваться неравномерно на сварку?
konalek вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 18:42
#4
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
это получилось случайно
Интересно.
Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
А что не так?
Всё в порядке.
Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
из-за возникающего момента в фасонках, получилось их удлинить, вниз для его восприятия.
Это не понял вообще.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 18:45
#5
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


]]]]]]]

Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:44.
konalek вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 18:50
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
Это я про то что, сначала пластину сделал 120мм высотой, потом из-за момента
А что за момент? И на что этот момент повлиял что пришлось увеличить длину пластины?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 19:40
#7
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Такое ощущение, что туда снизу третий болт просится, или ниже второй болт опустить.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 19:41
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что туда снизу третий болт просится, или ниже второй болт опустить.

Для чего?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 19:47
#9
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Я ж говорю ощущения)) ну сами посудите, смысл тогда в наращивании пластины 11 и 7.
Если шарнир хотят, тогда один болт вообще оставить, если жесткое закрепление, тогда, ИМХО чем больше будет зажатая площадь между болтами тем лучше.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 19:49
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
ну сами посудите, смысл тогда в наращивании пластины 11 и 7.
Всё верно. Именно это я у автора и спрашиваю. Он говорит, что там некий момент повлёк увеличение пластин. Вот и интересуюсь на что повлиял момент и что за момент.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 19:52
#11
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Я так понимаю, момент от прогиба.)) Не? Не очевидно?)
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 19:53
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Это ферма. Нижний пояс не показан.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 22:10
#13
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Какая ферма-то интересная! И узел - супер! Ради любопытства хотел бы выяснить, не потеряет ли стенка стойки устойчивость от приложенных к ней через пластину усилий?
DK+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 06:49
#14
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


....

Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:44.
konalek вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 07:02
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Если не в моготу, то стойку прорезать пластиной насквозь и выпустить миллиметров на 20.
А чего не использовать узлы на подобии серии 1.460.2-10_88 в.1 для ферм из парных уголков?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 07:10 Приложите схему
#16
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Вообще-то надосмотреть всю схему. При восходящем раскосе Вы раасуждаете о нулевом стержне-нагрузок практически нет и надо обеспечить подвижность узла-овальные отверстия-2 шт.
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 07:37
#17
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


.....

Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:43.
konalek вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 07:44
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Тут уже я ничего не понял....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 07:57
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
По мне так ...
А по мне - так вам стоит посмотреть серию 2.440-2 выпуск 1. В той части, где идут подобные шарнирные узлы. С расчетом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 08:21
#20
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


А где тогда раскос в узле???????????????
svk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Момент будет ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
Болтовое или сварное соединение? РастОК Металлические конструкции 10 23.10.2010 00:19
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51