| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Консоль или нет?
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 5102
|
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
вопрос как армировать перекрытие, как обычное шарнирно опертое перекрытие или как консоль |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Армировать как шарнирно опертое, но все равно добавить верхнюю сеточку над опорами, конструктивную, т.к. момент (небольшой) там все таки будет. Может хватит и бетонного сечения, но лучше перестраховаться. Сетку достаточно выпустить на 1/4 пролета.
И не забывать про анкеровку. Последний раз редактировалось NorthernSky, 24.06.2013 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
а тут как? |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
флуд
порадовал "чертеж", размеры, штриховка, дверь... ляпота.. да и знания новостроя заставляют напрячься.. )))
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
"..колонна труба 155 стенка 5, обложена кирпичом 520х520ммм.."
боюсь спросить, что является несущим элементом? )) я уж не спрашиваю про высоту этажа, базу колонны, фундаменте, планировках, нагрузках (назначении здания).. чтобы не показаться злорадствующим, отвечу на вопросы.. - нет это не консоль (хотя плита над стенками неразрезная), а можно сделать и консольной (это другая история) - а какая у вас получилась сейчас верхняя арматура по расчету? )) (чтобы сказать надо ли ее усиливать или нет) ))) эх жаль "специалисты" не заглядывают в такие темы..
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Offtop: Опирание по четырем углам есть? Что такое "консоль" найти в литературе тяжело? Если необходима консоль - сначала заливаем плиту а уже потом возводим столбик
"Консоль" уже залита? Тогда усиливаем однозначно. Отнести эту зарисовку конструктору, он посчитает, и не забыть заплатить ему за свой здоровый сон и счастливую жизнь под этой "консолью" И что это у вас такое? Металлический резервуар с дверью и консолью? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
высота этажа 3,15 а какое отношение это имеет к расчёту перекрытия? нигде не читал про это. нагрузка - утеплитель и стяжка в центре плиты, по краям парапет высотой 300 мм кирпича ширина 510 мм, на него опирается стропильная система. арматура по моим прикидкам (не расчёту) нижняя - сетка 150х150 мм d12 по краям плиты где нет стен продольно шаг 100 мм. верхняя сетка 200х200 мм d12 Опирание по четырем углам есть? Что такое "консоль" найти в литературе тяжело? Если необходима консоль - сначала заливаем плиту а уже потом возводим столбик вот это я и уточнял. значит не консоль. меня только смущало что опирания по двум сторонам нет "Консоль" уже залита? Тогда усиливаем однозначно. нет, перекрытия ещё нет, только стены и колонна. в плане развития общего опыта: а как можно усилить уже залитое перекрытие? на ум приходит только подпорка к примеру металлическими балками Последний раз редактировалось новострой, 24.06.2013 в 18:20. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
На трубу сверху опорную плиту (пластину) не забудьте приварить а к ней арматурный каркас (это не сетка, это плоский каркас, сетки у нас только то что по ГОСТ 23279-85), а то продавит вашу плиту и получиться консоль. Фундамент под трубой хоть какой нибудь имеется? Плиту с такой расчетной схемой вручную посчитать получиться только "ну очень грубо", так что насчет армирования говорить ничего не буду.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
тогда как считать? края плиты не опертые на стены как балки на которые опирается плита, т.е. рассчитывать вес полезной нагрузки + вес плиты + вес самой балки? а какую ширину для этих балок принимать? Фундамент под трубой хоть какой нибудь имеется? под трубой, снизу в верх: стена 510 мм полнотелого кирпича м125 (думаю по факту м75) стальная пластина 10 мм размером 400х400 мм, на анкера крепится к стене. ещё выше было к трубе приварены нижняя и верхняя сетка плоский арматурный каркас d12 ячейка 200х200 мм перекрытия первого этажа и залито само перекрытие 200 мм бетона м350 (В25) хотя имхо, правильнее было бы трубу с этой пластиной поставить на перекрытие Последний раз редактировалось новострой, 24.06.2013 в 18:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Способов много, все зависит от конечной цели усиления и инженерной мысли конструктора. Есть специализированная литература, типовые решения, большинство вариантов там и описано.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40
|
Скажу так, если будешь считать: опора над колонной - шарнирное опирание (жестко при всем желании не заделаешь), опора над стеной - тоже шарнирное опирание, но балка неразрезная (расчет неразрезных балок ... что-то где-то 3-й курс строй фака). Вручную сложно грузовую площадь правильно определить, советую воспользоваться расчетной программой. По загружению: правильно приложи распределенную нагрузку по плите перекрытия (собственный вес , эксплуатационная нагрузка, вес пирога над перекрытием) и распределенную нагрузку по краям плиты (вес парапета и нагрузка от кровли). Над колонной однозначно нужны каркасы на продавливание, выше правильно написали про то что без них плита превратиться в консоль, которую никакая арматура не выдержит. СП с инфой про каркасы не помню, может завтра напишу. Над стенами однозначно нужно усиление в верхней зоне, в пролете (в верхней зоне) хоть ф6 пускай, там нет необходимости сильно армировать. Над колонной в верхней зоне так же нужно усиление. По контуру перекрытия обязательно обрами П-образными стержнми с необходимым нахлестом на верхнюю и нижнюю арматуру.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ага, грузовые площади плит - одна из самых сложных тем каждого курсового.
Смотрел я тут как-то ПЗ одной Самарской организации - дык они полезную прикладывают в куче вариантов - от сплошной равномерной до каких-то хитрых шахматных загружений. "Правильно приложи" - громко сказано) |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Консоль перекрытия | termin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2011 08:00 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
консоль для подвесного крана | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.03.2010 20:31 |
консоль монолитной колонны | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 1 | 18.05.2006 18:29 |
Консоль в железобетонной плите | Чувак | Железобетонные конструкции | 12 | 23.09.2005 10:48 |