Как компенсировать перепад уровней перекрытия?
andrew.g
 
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 24

Здравствуйте ув. форумчане.
Нужен дельный совет по компенсации перепада уровней перекрытия этажа.
Вот, собственно, в чём заключается проблема: вначале на первом этаже ТРЦ была запроектированная ледовая арена (всесезонный каток). Для её устройства был сделан перепад (порядка 600мм) в перекрытии. В подвале по всей площади располагается паркинг. Но теперь акционеры передумали делать этот каток и захотели роллер-арену (для экстремального катания на роликах). Исходя из этого этот перепад перекрытия нужно компенсировать на ноль. Конструкция этой компенсации должна быть как можно легче и по прочности выдерживать мин. 500 кг/м.кв.

З.Ы. На данный момент я пришёл только к такому решению: система металлических балок и стоек с креплением к ж/б плите перекрытия, ОSB плиты (20мм), ж/б плита (80-100мм). Может у кого есть идея получше, предлагайте. Интересует только ваше видение слоев этого "пирожка" на высоту 600мм, с расчетами справлюсь сам. Спасибо за внимание.
Просмотров: 1607
 
Непрочитано 03.07.2013, 18:58
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


норм. звукоизоляцию предусмотрите только - демпферные прокладки и т.п.
покрытие - "типа двп" сборное - на каркасе и на прокладке опирать на столик (имхо самое сложное место) на стойке.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 21:57
#3
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,095
<phrase 1=



Посмотрите в сторону фальшполов для серверных. Они и больше нагрузку несут. Принцип там такой же как вы написали.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 12:05
#4
andrew.g


 
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
звукоизоляцию предусмотрите только - демпферные прокладки и т.п.
ну это само собой, уже в конструкции чистового пола всё будет предусмотрено

спасибо за ответы. скорее всего так и будем делать
andrew.g вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 12:12
#5
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Посмотрите в сторону фальшполов для серверных. Они и больше нагрузку несут. Принцип там такой же как вы написали.
Шикарный выбор, мне тоже в голову пришел. Только чуть доработать идею надо. Звукоизоляционные плиты желательно иначе будет грхов что писец, сверху стяжечку армированную и вообще загляденье будет
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как компенсировать перепад уровней перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. skypole Обследование зданий и сооружений 24 28.03.2017 08:01
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия BarEvg Прочее. Архитектура и строительство 7 25.02.2013 12:37
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50