| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещины в навесных стеновых панелях
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
Регистрация: 09.09.2010
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 2387
|
|
||||
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Сообщений: 52
|
У меня тоже складывается такое мнение. Вода не уходит, а точнее сказать, уходит в узлы примыкания кровельного ковра к парапету, и давит в весенний период (днём +, ночью "минус").
И, уважаемый, поясните пожалуйста, что значит вода в "бассейне", честно говоря первый раз слышу такой термин. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Это я в переносном смысле. Из-за неработающих воронок вода теоретически может заполнить весь объем кровли до парапета. Вот и получается бассейн. А давление воды на стены - гидростатическое. Правда при такой высоте стенок (парапета) оно небольшое. Тут скорей давление сплошного ледяного диска решающую роль сыграло.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.11.2018 10:45 |
Рекомендации по расстановке монтажных петель в стеновых панелях | grozd62 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2013 18:05 |
Допускается ли устройство проемов в несущих стеновых панелях? | AVS | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.03.2012 23:03 |
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. | StroitelPrepad | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 07.10.2011 05:52 |
Крепление навесных газобетонных стеновых панелей на болтах к плитам перекрытий | warblek | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.04.2010 14:15 |