Стык металлоконструкций и железобетона
инженер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 3640
|
|
||||
инженер Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29
|
Это этажерка. К железобетонному перекрытию слева и справа примыкают стальные балки. Перекрытие с ж.б. балками жестко, а металл к бетону?
IMAG1341.jpg Последний раз редактировалось play, 24.07.2013 в 11:01. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29
|
Это существующее здание, все это нужно, чтобы собрать нагрузку на фундамент. Жестко ли будут соединяться эти конструкции?
Последний раз редактировалось play, 24.07.2013 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Может ну её - эту скадовскую схему да просто грузовые площади собрать?) Или нужны моменты от ветра?
Почему же "будут". Они у Вас уже соединены. Потому и спрашиваю, как соединены. Могут быть и жестко и шарнирно. Могут отдельными сборными плитами по разрезной схеме, могут - монолитной плитой по неразрезной. Да еще и по картинке не совсем понятно, про какие конкретно плиты Вы говорите. Плиты также могут быть оперты по контуру, а могут только на две из четырех балок. Все эти вещи нужно учесть в схеме, если нужно вообще составлять схему.. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Человек же пишет:
То есть тут даже выбирать не нужно - все уже выбрано, законструировано, построено. Осталось только сфотографировать существующий узел. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Здесь нужно смотреть вот это:
Нужно идти смотреть, как реализовали узел опирания плит, колонн, балок и т.д. Вот если бы вы выложили фото узлов или типы конструкций (марки плит или что-то другое) - тогда бы понятно было какое опирание. Offtop: Зачем же фотать монитор на телефон - сделай скрин с экрана. И еще - не надо загружать в файлообменник - прикладывай сразу к посту - есть кнопка "Расширенный режим"--> "Управление вложениями". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Не читал все тему ( да и на работе походу защита что не вижу обещаных фото автором)так как времени нету но узел жесткий выполнить весьма проблемно , смотря какие пролеты , если до 6 то не проблема для металла повесится на ЖБ, если свыше 6 до 12 то это уже проблема, если от 12 до 24 то это больше авантюризм, если свыше 24 до 50 метроов балка то это научная фантастика, так как 3 метровую по высоте балку не один ЖБ кроме мостовой опоры не выдержит с ее моментами и бимоментами. Если стоят связи в здании то это шарнир, рамный каркас выполнить с ЖБ тоже задача не выполнимая. То что здание может стоять с нерабочими узлами понятное дело только если вы play выполняете техническое обследование вы должны и узел посчитать и дать рекомендации о замене возможно не только узла а вообще целесообразности ЖБ с МК, если рухнет сядет не инженер который это придумал а вы и этому подтверждение 4 статьи УК РФ и 3 ГК РФ. Если полки МК перекрыты с ЖБ то это рамный узел так как полка передает нормальные напряжения тоесть изгибающий момент, вопрос выдерживает ли бетон эти усилия в узле стыка. Если полки не перекрыты а только стенка то это всего лишь шарнирный узел и он воспринимает поперечное усилие (опорная реакция) и такой узел даже при условии рамного узла с каркасом в плоскости и из плоскости требует наличия связей вертикальных. Если их по факту нету то же не срашно но критично и дать рекомендацию на их установку следует. Вывод, считать шарнир + добавить связи (если только диск перекрытия не один общий с ЖБ, но смотря какие пролеты опять же).
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Можна ли проектировать детские сады из сборного железобетона? | Badyoruy | Архитектура | 30 | 28.10.2013 18:13 |
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки | afa1989 | Металлические конструкции | 13 | 31.05.2013 09:15 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |