|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 10272
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
В сейсмике можно стыковать внахлест, но только увеличивая длину нахлестки против расчетной по СП на 30%, и арматура при этом должна быть не более 20мм в диаметре. Еще есть запрет на стыковку арматуры внахлест в конструкциях, сечение которых полностью подвержено растяжению.
В любом случае последнее слово за проектировщиком. |
|||
![]() |
|
||||
Переходите на муфтовые соединения. В Сочи есть филиал ГК "Промстройконтракт"
ЗАО «ПромСтройКонтракт–Сочи» 354003 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснодонская, д.64 тел.: +7 (8622) 66-92-13 email: sochi@psk-holding.ru |
||||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
По этому СП вопрос:
п.6.7.12 "В одном сечении должно стыковаться не более 50 % растянутой арматуры." Как определить размеры этого сечения? Если по СП 52-101-2003, п. 8.3.27, то получается достаточно большая величина, к тому же для стыковки внахлёстку.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
![]() К зоне нахлёстки предъявляются требования СНиП 2.03.01-84, СП 52-101-2003 (См. также Пособия к ним). Основные - длина стыковки, разнесение стыков в сечении и поперечное армирование в зоне стыковки. Как-то хитро обвязывать их вообще не стал бы, ИМХО, сие может помешать нормальному сцеплению стыкуемых арматурных стержней с бетоном.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 1
|
СП 14.13330.2011
п. 6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры допускается осуществлять при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки, а в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или другими анкерными устройствами на концах стержней. Длина нахлестки должна быть на 30 % больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил. Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт). При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки. Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8d. Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30 % больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ. В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов. Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть выполнено сварным или вязаным внахлест. В одном сечении должно стыковаться не более 50 % растянутой арматуры. п. 6.11.10 Стыкование стержней и арматурных каркасов при бетонировании конструкций монолитных зданий (кроме колонн, если они присутствуют) допускается осуществлять: в зонах 7 и 8 баллов при диаметре стержней до 20 мм внахлестку без сварки; в зонах 9 баллов - внахлестку без сварки, но с «лапками» или с другими анкерными устройствами на концах стержней. При диаметре стержней более 20 мм соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью сварки независимо от сейсмичности площадки. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) | GGCAT | Железобетонные конструкции | 14 | 29.09.2020 10:01 |
Вертикальный стык сборных ж/б панелей без замоноличивания | intermol | Железобетонные конструкции | 2 | 22.01.2010 19:24 |
Стык внахлест без сварки | Engineer SV | Металлические конструкции | 7 | 16.02.2009 18:56 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |