Что делать с погнутой смонтированной фермой?
конструктор
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 11067
|
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Примерно такое предложение уже было.
Добавлю, что, расчетная схема указана для рядовой подстропильной фермы, на которую опираются 4 стропильных (по 2 с каждой стороны). В расчете в SCAD при указанных усилиях коэффициенты использования 92% - раскос (2-й опорный), по 79% пояса. Толщины стенок поясов определялись из расчета узлов на продавливание. А конкретно эта ферма будет загружена меньше рядовой на 30%, так как с одной из сторон приходят балки вместо 2-х стропильных ферм. Так что, запас в сечениях - существенный. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
если вы: Прораб монтажников-цепляйте скорее связи и зашивайте сендвичем. Технадзор-заставьте снять ферму и выполнить новую. Крутой конструктор в ху не обращающий на начальство внимания-заставьте снять ферму и выполнить обследование Благоразумный конструктор прислушивающийся к мнению начальства- ну хоть скатайтесь туда посмотреть на нее. Подрядчик-все сроки горят, нужно закрывать договор, а технадзор эту ферму уже попалил-сделайте новую и повесьте. ну так навскидку. пока не снимешь, не проверишь отклонения, изломы, швы, место удара. Не узнаешь что с фермой. Соответственно тут может быть только гадание на кофейной гуще.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Цитата:
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
[quote=str02;1127268]Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
QUOTE] Я конструктор, который проектировал это покрытие. Авторского надзора официального нет, но это не очень важно. На объект я ездил вчера - это мои фотки со стройки. Порядок действий у меня уже есть. Я его напишу попозже - я бы хотел послушать народ. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
[quote=str02;1127268]Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
[quote] Я конструктор, который проектировал это покрытие. Авторского надзора официального нет, но это не очень важно. На объект я ездил вчера - это мои фотки со стройки. Порядок действий у меня уже есть. Я его напишу попозже - я бы хотел послушать народ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Offtop: я дико извиняюсь, а диаметры шайб не малова-ты для опорного узла?
P.S. как минимум попросил бы демонтировать ферму, чтобы понять, что именно погнуло. а уж потом бы плясал с решением (болты менять, хрен класть, новую ферму требовать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
просто, болтики временно сунули. М16, какие-нибудь
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Залезть, померить погиби, посчитать с учетом дефектов - вообщем провести обследование за отдельные деньги. По фотке видно, что погнут нижний пояс (либо я не вижу всего масшатаба трагедии) - это не очень страшно, главное, как уже сказали, швы посмотреть.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Уж вы извините за дотошность.
Предположим, мы измерили деформации. Предположим, прогиб нижнего пояса из плоскости составит 5см, а максимальное отклонение нижнего пояса от верхнего составит 7см. Что делать с этими цифрами? Какие предельные цифры? Из СНиПа - прогиб? А отклонение поясов по вертикали? Или надо делать расчет с учетом этих деформаций? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||