Поперечная нагрузка колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная нагрузка колонны

Поперечная нагрузка колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2013, 16:47 #1
Поперечная нагрузка колонны
Matthew
 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 5

Всем привет!
Нас попросили провести спортивное мероприятие в одном торговом центре. Планируется натянуть стропу (нечто вроде каната) для хождения по ней между двумя несущими колоннами ТЦ. Чтобы руководство дало добро, необходимо удовлетворить их запрос в безопасности подобной конструкции. Но поискав информацию, мы не нашли нормативов на изгиб жб колонн. Не могли бы вы помочь в этом вопросе. Диаметр колонн 0,65м. Название: TC.jpg
Просмотров: 530

Размер: 110.0 Кб
Заранее спасибо!

Просмотров: 5430
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:01
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


А кто по этому канату ходить собирается? Если человек, то с него нагрузки нет, для колонн такого размера. Или, я Вас неправильно понял?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:08
#3
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Информации на изгиб, а вернее сжатие с изгибом в данном случае полно в любом учебнике. Но вы предоставили очень мало информации. Хотя бы усилие в канате своем знаете? А то можно его так натянуть что и без человека колонны упадут.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 17:14
#4
Matthew


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 5


Да, все верно, ходить будет человек. Натяжение каната до 5кН, при рывке до 12-15кН.
Matthew вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:20
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Matthew Посмотреть сообщение
Натяжение каната до 5кН, при рывке до 12-15кН.
Для таких колонн это не нагрузка. Ну если конечно по стечению обстоятельств на каркас подействуют все расчетные нагрузки, то канатик может оказаться последней каплей.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 17:27
#6
Matthew


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 5


В целом, сомнений то и не было. Дело в том, что от нас хотят некий расчет нагрузок на эти колонны, и вот тут возникли сложности. Как нам рассчитать хотя бы примерно предел прочности колонны при такой вот поперечной нагрузке?
Matthew вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:30
#7
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: отличные советы
В каком виде вам надо дать ответ руководству? Чтобы расчетом подтвердить несущую способность, необходимо делать целый сложный расчет с кучей исходных данных. Замучаетесь
Выгодней всего мне представляется заверить руководство, что в летнее время снега (основная нагрузка на колонны одноэтажного (?) здания) нет и колонны стоят не нагруженные.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:34
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Matthew Посмотреть сообщение
В целом, сомнений то и не было. Дело в том, что от нас хотят некий расчет нагрузок на эти колонны, и вот тут возникли сложности. Как нам рассчитать хотя бы примерно предел прочности колонны при такой вот поперечной нагрузке?
Денег наверное они хотят. Нагрузка копеечная, и тот, кто с вас требует расчет - либо идиот либо хитрый слишком.
Без анализа проекта и/или обследования вы ничего толком не посчитаете.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:42
#9
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну для формального обоснования по законодательству у вас есть два пути...Причем оба платные...
1.Произвести обследование колонн с установлением армирования и проверочный расчет в проектной организации
2.Запросить проектировщика этого здания с приложением схемы стропы и нагрузки. И за денюжку он вам сделает расчет. Хотя тут можно так: выйти на заказчика/застройщика если есть возможность, пусть он запросит. Ему проектировщики могут и бесплатно сделать.

А по факту 500 кг конечно фигня для такой колонны. Хотя приятно, что об этом хоть кто-то думает. Неужели ответственности русские люди научились. Ну либо конечно палки в колеса вам просто вставляют. Сначала 500 кг повесят а потом 5 тонн и привет
Так что идиотом я бы не стал называть никого)

Последний раз редактировалось Сазоныч, 29.07.2013 в 17:52.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:55
#10
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: Ну 1.5*~5=7.5 тонн в опору не так и мало без расчета, пусть думают только давайте без шишек что нагрузка кратковременная и что фермы и рама... я просто для поддержания того, что никт оне идиот
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 20:06
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Вот такие они - проектировщики dwg.ru. То кричат "не клади двутавр на 2 м в коттедж без расчета", то "те, кто требует расчет в торговом центре - идиоты". Я конечно тоже один раз делал такие штуки, причем расчеты с меня требовали резьбы в гайке и тоже замдиректора торгового центра, но раз требует - почему бы не сделать?

Чтобы не делать расчет прям в сумме с остальными нагрузками, можно сравнить нагрузку с несущей способностью колонны на изгиб и дать цифру, что дескать "трос даст всего 0,2% от несущей способности. Такой запас есть абсолютно точно".

Последний раз редактировалось s7onoff, 29.07.2013 в 20:16.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 22:39
#12
Matthew


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В каком виде вам надо дать ответ руководству?
Ответ просят в письменном виде. Дело еще в том, что для меня это будет заочно, я лишь организатор самого мероприятия. Договариваться с руководством будут ребята, для которых мы это организуем.
Как они сказали, в основном в руководстве сидят одни менеджеры и для них важно наличие расчета, а не его содержание.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Чтобы не делать расчет прям в сумме с остальными нагрузками, можно сравнить нагрузку с несущей способностью колонны на изгиб и дать цифру, что дескать "трос даст всего 0,2% от несущей способности. Такой запас есть абсолютно точно".
А можно поподробнее, как выявить несущую способность колонны на изгиб?
Matthew вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 22:59
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
но раз требует - почему бы не сделать?
Потому не сделать, что требует он это не с того совершенно человека. Автор темы не сможет сделать этот расчет, т.к. не имеет исходных данных, кроме своего усилия натяжения. И при этом требующий расчет понимает это и делает это сознательно, либо не понимает этого - значит он... ну, идиот, конечно, это я может и загнул, но это как минимум некомпетентный человек. Менеджер, как оказалось, значит я не слишком ошибся с эпитетом. Владельцы торгового центра имеют на руках проектную, рабочую документацию, инструкцию по эксплуатации, и при этом заставляют человека поискать эту информацию самому???
А по поводу расчета и запасов - с меня коньяк если по расчету эти колонны не пройдут.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 00:10
#14
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Владельцы торгового центра имеют на руках проектную, рабочую документацию, инструкцию по эксплуатации, и при этом заставляют человека поискать эту информацию самому???
Matthew, вы поняли к кому вам надо обращаться за нужной информацией?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 00:39
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Автор темы не сможет сделать этот расчет, т.к. не имеет исходных данных, кроме своего усилия натяжения
Когда я совсем недавно делал проект на добавление такой же ничтожной нагрузки к стропильным фермам одного ТСК, я пришел к администрации, объяснил ситуацию и получил ... ну не рабочку (здание старое до жути было), но отчет об обследовании пятилетней давности. Отсюда сделал вывод, что получить документацию - не проблема совсем. Другое дело, что автор темы не расчетчик и не хочет видимо нанимать проектную организацию (хотя стоит такой расчет тыщ 10-20 максимум)

В таком случае, считаю, что дать коэффициент использования только от троса (получающийся около 0,001, к примеру) и сказав пару умных слов про принцип суперпозиции и невероятность фактического коэффициента использования 0,999 по тому же признаку, можно, по сути, вполне нормально так обосновать натяжение троса без лишних документов.
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 06:19
#16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Другое дело, что автор темы не расчетчик и не хочет видимо нанимать проектную организацию (хотя стоит такой расчет тыщ 10-20 максимум)
Там-то два слова нужно всего - все что нужно, это вес покрытия в его нынешнем виде, ветер можно собрать по грузовой площади, и сюда добавим натяжение - , получим комбинацию N и М - которой вполне хватит чтобы убедить менеджеров в целости и сохранности - зачем же 10тыр платить?
Кстати, приглядитесь к стойкам фермы на фото при примыкании к нижнему поясу - интересное решение.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 07:48
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
стойкам фермы на фото при примыкании к нижнему поясу
Offtop: Вчера на такие же стойки в "Меге" в Уфе смотрел - они там вообще жутко внецентрено стоят и не парятся. То есть прям умышленно смещены на один из раскосов и приварены только к нему.
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 10:49
1 | #18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я пришел к администрации, объяснил ситуацию и получил
Ну, а тут видимо ситуация обратная, человек получил, только не в том направлении.

Что-то мне подсказывает, что в основном сочетании нагрузок, только без ветра, такая затяжка только в плюс будет для поперечной рамы - будет воспринимать тот небольшой распор, возникающий в таких рамах. Смотря, конечно, на какой высоте будет находиться. А при расчетном ветре она выключаться будет.


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
приглядитесь к стойкам фермы на фото при примыкании к нижнему поясу - интересное решение.
Это типовое решение...
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вчера на такие же стойки в "Меге" в Уфе смотрел - они там вообще жутко внецентрено стоят и не парятся. То есть прям умышленно смещены на один из раскосов и приварены только к нему.
А такой узел можно увидеть в справочнике Кузнецова, II том....
... такие они, проектировщики dwg.ru....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 17:22
#19
Matthew


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В таком случае, считаю, что дать коэффициент использования только от троса (получающийся около 0,001, к примеру) и сказав пару умных слов про принцип суперпозиции и невероятность фактического коэффициента использования 0,999 по тому же признаку, можно, по сути, вполне нормально так обосновать натяжение троса без лишних документов.
А можно хотя бы в общих чертах подобное обоснование услышать? Если с цифрами, то было бы вообще здорово. Или как в принципе расчитать несущую способность на изгиб железобетонной колонны диаметром 65см, высотой 10-12 метров (для некой самой распространенной схемы армирования).

Хотел бы запросить больше данных, да сам здесь посредник. Если можно без точного расчета, был бы крайне рад.
Matthew вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 17:32
#20
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вот очень приблизительная картина.
Коэффициент использования от ваших нагрузок ~0.25 от несущей способности колонны на изгиб.
Однако на это почти не стоит обращать внимания, т.к. несущая способность колонн очень сильно зависит от продольных сил (при добавлении сил сжатия она до некоторых пор работает лучше).
Короче, чтобы расчетом что-то доказать нужно платить денег
Изображения
Тип файла: jpg Рамка.jpg (90.2 Кб, 212 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Arbat.pdf (273.6 Кб, 63 просмотров)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная нагрузка колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Как провести усиление колонны Leli4_88 Обследование зданий и сооружений 9 11.03.2012 10:15
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста. vegas Конструкции зданий и сооружений 28 24.05.2009 12:08
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35