| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещины в полах
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4089
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
1. на чем пол лежит: на грунте, на перекрытии? толщина пола какая?
2. этот пол начал участвовать в работе как конструкция. 3. повреждения могли появится также в следствии вибрации, неравномерной осадки здания и тд. Расположение трещин зависит от приложения нагрузки!!! Очень мало данных, нужен детальный состав конструкций |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 3
|
прошу прощение за ожидание.. Обследуемое помещение склад 30х36м - часть здания. Арендодатель обвиняет арендатора (Заказчик) в том, что по его вине образовались данные трещины. Арендатор не может сказать, были ли трещины на момент их заезда в помещение (примерно 5 лет назад).
Пол выполнен лет 7 назад, он лежит на грунте (это не плита перекрытия). Толщина пола 50см. Это пол с упрочненным верхним слоем. Армирование на глубине 70мм и 150мм от отм. чистого пола. Неравномерная осадка, просадка, вибрации, динамические воздействия отсутствуют. Нагрузка на пол незначительная. Трещины расположены хаотично. В соседнем помещении этого здания (склад автошин) точно такие же полы и такие же трещины, мне сказали что они (склад автошин) заехали в помещение 5 лет назад и эти трещины были. С течением времени по их словам развития трещин не наблюдалось. Мне кажется, что трещины появились из-за нарушения технологии производства работ при устройстве полов. А из-за чего конкретнее? Могут ли данные трещины носить усадочный характер? Вот фотографии: |
|||
![]() |
|
||||
ничего не перепутали? такому полу страшен только он сам (усадка, температурные деформации), либо вымыв из под него основания, если коммуникации не в порядке, либо попадание под него воды с последующим замораживанием, но это только по контуру здания. Сделать что-то с таким полом путем силового воздействия - НЕРЕАЛЬНО!!!
|
||||
![]() |
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 389
|
Может трещины не сквозные,а только в верхнем упрочненном слое. По выполненному вами вскрытию это особо не определишь. Попробуйте резануть болгаркой перпендикулярно трещине и выполнить вскрытие, а затем продуите или промойте трещину под давлением.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2013
Сообщений: 3
|
Толщина пола 50см по результатам бурения перфоратором (возможно новый пол выполнен поверх существующего). Инструментально глубина трещин в среднем 120мм, визуально 50-70мм. Трещины не сквозные. Каких-либо протечек, неисправностей коммуникаций, следов замачивания и следов температурных воздействий не обнаружено.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Армирование неправильное тогда пола, если оно на земле лежит. С низу армирование должно быть!!! И не такое ХИЛОЕ!!! + вертикальное армирование должно быть, т.к. толщина 500мм. Неравномерная осадка даже на 5мм и под собственным весом треснуло
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в монолитном перекрытии | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 55 | 07.07.2022 23:30 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
трещины в плитах перекрытия | сярожа | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 23.04.2015 00:24 |
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.05.2013 16:47 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |