Непрочитано 14.08.2013, 13:33 #1
Правильность подобранного сечения
Выпускник
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252

Всем доброго времени суток!Нужна ваша помощь
Дали задание подобрать сечения конструкций,сам я месяц как закончил ВУЗ,я подобрал как смог,теперь прошу вас опытным взглядом оценить правильность подобранных мною сечений колонн и балок.
План скинул во вложении,там фермы покрытия из ЛСТК(шаг 1.2м),опираются на балки,а балки на колонны(сечения балок и колонн подобранных мною указал на плане)снег там 1,6кН/м2,кровля 0.13кН/м2,подвесной потолок на ферму 0.36кН/м2,шаг как говорил 1.2м.Ветер 0.45кН/м2.
Очень жду ответов,а то не хотелось бы что б начальство ругало,подбирал вроде с запасом

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (56.0 Кб, 3883 просмотров)

Просмотров: 6951
 
Непрочитано 14.08.2013, 14:48
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Дали задание подобрать сечения конструкций
Выпускник, к тебе пару вопросов :
1) Может скинешь еще и поперечный разрез?
2) Какая высота колонн?
3) Базу жесткую сделал под колонны?
4)Связи ставил вдоль здания или нет? (те самые крестообразные)
5) Какой у тебя ветровой район?(нагрузка от ветра - это нужно для подбора колонн)
6) Балки у тебя шарнирно опираются на колонны или жестко соеденены с ней? (опять разреза нет - но думаю все же шарнирно). Если шарнирно, то они разрезные или нет? (бывает и такое)
7) Зачем фахверковую по-сути стойку (не несущую снеговой нагрузки) делать того же сечения, что и основные колонны? (или я что-то не понял - дай в общем разрез). Я имею ввиду колонну с торца посередине пролета ферм.
8) Что по фундаментам и какие грунты?
9) Все что надо проверил на прочность, устойчивость и жесткость?

Вот тебе файлик для расчета внецентренно сжатых колонн и для расчета коэффициента устойчивости фи_b при изгибе для балок (внизу строка 87 в Excel'ке находится таблица для всех вариантов при заданной длине) http://dwg.ru/dnl/12143

Последний раз редактировалось Tvorec, 14.08.2013 в 14:55.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 15:01
#3
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Выпускник, к тебе пару вопросов :
1) Может скинешь еще и поперечный разрез?
2) Какая высота колонн?
3) Базу жесткую сделал под колонны?
4)Связи ставил вдоль здания или нет? (те самые крестообразные)
5) Какой у тебя ветровой район?(нагрузка от ветра - это нужно для подбора колонн)
6) Балки у тебя шарнирно опираются на колонны или жестко соеденены с ней? (опять разреза нет - но думаю все же шарнирно). Если шарнирно, то они разрезные или нет? (бывает и такое)
7) Зачем фахверковую по-сути стойку (не несущую снеговой нагрузки) делать того же сечения, что и основные колонны? (или я что-то не понял - дай в общем разрез). Я имею ввиду колонну с торца посередине пролета ферм.
8) Что по фундаментам и какие грунты?
9) Все что надо проверил на прочность, устойчивость и жесткость?
Спасибо за отклик!
1.Его нет,дали в задании просто план,(нарисованный ручкой на черновике)
2.Высота колонн 3.94м,это я вычел высоту балки 360мм,а так высота этажа 4м
3.Базу считал жесткую,примыкание ригелей к колоннам шарнирное
4.Думаю их обязаны поставить,лично мне сказали ток сечения прикинуть...
5.Ветер у меня 2р(Украина,г.Черкасы) 450Па
6.Балки считал с шарнирным опиранием,считал как разрезные
7.согласен,обговорю потом с начальством
8.ничего не знаю(
9.Балки проверил на прочность при изгибе,на прогиб и стенку на касательные проверил
Колонну считал на устойчивость,как внецентренно сжатую,ригели считал как-будто бы они передают усилие в центр сечения колонны,а вот от ветра посчитал момент и посчитал ексцентриситет.
Жду помощи)
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 15:18
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Украина,г.Черкасы
Offtop: Привет из России
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
2.Высота колонн 3.94м,это я вычел высоту балки 360мм,а так высота этажа 4м
4 - 0.36=3.64м - видимо очепятка
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
5.Ветер у меня 2р(Украина,г.Черкасы) 450Па
Ну там же еще всякие коэффициенты к нагрузке по ветру по ДБН предусмотрены. Аж пять штук. Какой у тебя тип местности и всё остальное считал? Там даже просто коэффициент высоты сооружения Ch для III-го типа местности уже равен 1.63 - нехилая прибавка. Если у тебя уже есть посчитанная ветровая, то напишешь?

P.S. А что за здание? И сколько весят фермы?
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 15:28
#5
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Offtop: Привет из России
И вам доброго времени суток


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
4 - 0.36=3.64м - видимо очепятка
Да,ошибся


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ну там же еще всякие коэффициенты к нагрузке по ветру по ДБН предусмотрены. Аж пять штук. Какой у тебя тип местности и всё остальное считал? Там даже просто коэффициент высоты сооружения Ch для III-го типа местности уже равен 1.63 - нехилая прибавка. Если у тебя уже есть посчитанная ветровая, то напишешь?
Этот коэффициент очень зависит от высоты здания,а у меня 4м,в общем как я посчитал с грузовой площадью,распределенная нагрузка от ветра на колонну 2,4 кН/м

Фермы из ЛСТК,вес там копеечный,здание по-моему автосалон
Основная нагрузка на балки как я думаю,снег,ну и вес потолочки и кровли,я писал в первом посту что и сколько весит,балки передают усилия на колонны с учетом собственного веса,ну и ветер на колонну...

Последний раз редактировалось Выпускник, 14.08.2013 в 15:38.
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 15:43
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Фермы из ЛСТК
С помощью какой программы (нормативного документа) подбирали сечения ЛСТК ?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 15:50
#7
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
С помощью какой программы (нормативного документа) подбирали сечения ЛСТК ?
Я их не подбирал...А вообще есть у нас в Украине ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009(для гнутиков),ну и программа для редуцирования
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 16:06
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
есть у нас в Украине ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009(для гнутиков)
На украинской мове?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 16:07
#9
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
На украинской мове?
именно
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 16:19
#10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


ДСТУ...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 16:23
#11
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Этот коэффициент очень зависит от высоты здания,а у меня 4м,в общем как я посчитал с грузовой площадью,распределенная нагрузка от ветра на колонну 2,4 кН/м
?
1) Даже если просто взять грузовую площадь средней колонны 8/2+7/2=7.5м и умножить на 0.45кПа, то 7.5*0.45=3.375кН/м. Я что-то пропустил?
Цитата:
Этот коэффициент очень зависит от высоты здания,а у меня 4м
2) Все верно, но там же в п.9.9 приведен график для определения коэффициента Ch - для твоего случая от 0м до верха колонн 4м показано как изменяется Сh (а вместе с ним и эпюра давления ветра) - для IV и III района он постоянен, для I изменяется по треугольнику.
Посчитай эти коэффициенты - их всего 5 штук. Почему ты их отбросил? - не для самого плохого района III будет 1.63 (приблизительно по графику).
Коэффициент Сh зависит ТОЛЬКО от высоты самого сооружения - не от высоты над уровнем моря - для этого есть коэффициент Сalt. (или я чего-то не понимаю?) Можешь даже в подпрограмме СКАДа - "ВЕСТ" проверить (если есть в наличии)
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Фермы из ЛСТК,вес там копеечный,здание по-моему автосалон
3) Ну и сколько примерно весит одна ферма длинной 12м? Я ими не занимаюсь, но лично я насчитал 6-7 штук таких ферм на одну балку - разве мало?
4) Далее - какое очертание у ферм? Они случайно не с подъемом нижнего пояса в коньке (в виде арки)? Потому что тогда будет возникать распор на колонны.
5) Какой уклон у верхних поясов ферм? - нужно учитывать ветровую нагрузку на крышу - она будет передаваться на колонны сосредоточенно - здесь важна в основном горизонтальная составляющая от ветра, которая будет вызывать в колонне поперечную силу и момент, а плечо-то не маленькое у этой силы L=4м.
6) Насчет балок - вот Excel'ка (во вложении). Нормативную снеговую я там взял просто - умножил на 0.7.
Скажи, ты как будешь обеспечивать устойчивость балок из плоскости изгиба? Связи будут по покрытию? Потому что твой двутарв без закреплений не проходит в 1.5 раза по устойчивости. А вообще-то при обеспечении устойчивости балки прошел бы и 33-й двутавр. Плюс по идее надо для 8-и метров допустимый прогиб брать между 6м (L/200) и 12м (L/250) - т.е. где-то L/216 (по-крайней мере по российскому СНиП). Так что подправь в файлике.
7) Вопрос по ветровой нагрузке на колонну остался открытым.
Вложения
Тип файла: zip Расчет балки из двутавра.zip (633.5 Кб, 87 просмотров)

Последний раз редактировалось Tvorec, 14.08.2013 в 16:56. Причина: Опечатка
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 17:01
#12
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
снег там 1,6кН/м2,кровля 0.13кН/м2,подвесной потолок на ферму 0.36кН/м2
Кровля 0.13 кН/м2 - это же один профнастил, а где утеплитель, и прочее? Или на Украине автосалоны не утепляют??? Подвесной потолок и то тяжелее?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 17:07
#13
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
а то не хотелось бы что б начальство ругало,
Да ты не бойся, если рухнет, в тюрьму посадят ГИПа (или прораба), а ущерб возместит СРО. Потому что:
Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
месяц как закончил ВУЗ
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 17:07
#14
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
1) Даже если просто взять грузовую площадь средней колонны 8/2+7/2=7.5м и умножить на 0.45МПа, то 7.5*0.45=3.375кН/м. Я что-то пропустил?
Я ошибся...

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
2) Все верно, но там же в п.9.9 приведен график для определения коэффициента Ch - для твоего случая от 0м до верха колонн 4м показано как изменяется Сh (а вместе с ним и эпюра давления ветра) - для IV и III района он постоянен, для I изменяется по треугольнику.
Посчитай эти коэффициенты - их всего 5 штук. Почему ты их отбросил? - не для самого плохого района III будет 1.63 (приблизительно по графику).
Коэффициент Сh зависит ТОЛЬКО от высоты самого сооружения - не от высоты над уровнем моря - для этого есть коэффициент Сalt. (или я чего-то не понимаю?) Можешь даже в подпрограмме СКАДа - "ВЕСТ" проверить (если есть в наличии)
Посчитал просто по конспекту,а там ошибка была,почему-то Сh было написано 0,9,если высота здания меньше 5м,а по ДБН проверил 1,63 принял...
Вообщем теперь нагрузка на колонну от ветра с учетом гр.пл. 5,44кН/м

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
3) Ну и сколько примерно весит одна ферма длинной 12м? Я ими не занимаюсь, но лично я насчитал 6-7 штук таких ферм на одну балку - разве мало?
сказали брать вес одной фермы 100кг,я учел их вес как 0,05 % от опорной реакции фермы на балку.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
4) Далее - какое очертание у ферм? Они случайно не с подъемом нижнего пояса в коньке (в виде арки)? Потому что тогда будет возникать распор на колонны.
Нет,треугольная ферма будет как я понял

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
5) Какой уклон у верхних поясов ферм? - нужно учитывать ветровую нагрузку на крышу - она будет передаваться на колонны сосредоточенно - здесь важна в основном горизонтальная составляющая от ветра, которая будет вызывать в колонне поперечную силу и момент, а плечо-то не маленькое у этой силы L=4м.
угол фермы 14град.Блин,а вот это я не учел совсем,как это сделать?

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
6) Насчет балок - вот Excel'ка (во вложении). Нормативную снеговую я там взял просто - умножил на 0.7.
Скажи, ты как будешь обеспечивать устойчивость балок из плоскости изгиба? Связи будут по покрытию? Потому что твой двутарв без закреплений не проходит в 1.5 раза по устойчивости. А вообще-то при обеспечении устойчивости балки прошел бы и 33-й двутавр. Плюс по идее надо для 8-и метров допустимый прогиб брать между 6м (L/200) и 12м (L/250) - т.е. где-то L/216 (по-крайней мере по российскому СНиП). Так что подправь в файлике.
Думаю связи должны быть,опять же не обговаривали со мной,прогибы у нас такие же...Думаю не должны же просто поставить балку 8м,при этом не как не закрепив от потери устойчивости из плоскости.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
7) Вопрос по ветровой нагрузке на колонну остался открытым.
Ответил выше

ekspert,я не уверен что это автосалон,там на верху обрешетка и проф.лист,на нижний пояс утеплитель,гипсокартон и обрешетка
ltnchik1405,прикольно Главное ничего не подписывать
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 17:45
#15
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Главное ничего не подписывать
Ты уже в курсе.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 18:18
#16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
В общем теперь нагрузка на колонну от ветра с учетом гр.пл. 5,44кН/м
Другие коэффициенты проверил? И далее:
Цитата:
угол фермы 14град. Блин,а вот это я не учел совсем,как это сделать?
ДБН приложение И.
Цитата:
Думаю связи должны быть... не должны же просто поставить балку 8м,при этом не как не закрепив от потери устойчивости из плоскости.
Да кто их знает, чего они хотят - бахнут просто так твою балку - а она уже при 67% 55% от общей нагрузки улетит... (забыл, что надо считать как для балки без закреплений)
Цитата:
оценить правильность подобранных сечений колонн
Ну если прикинуть только на равномерно распределенную нагрузку, то 20К1 (41.5кг/п.м) хватает с запасом аж 40% даже без связей. (смотри в Excel'ке) Ну на ту же нагрузку проходит 20Ш1 (30.6кг/п.м) , но с запасом только 17% и при наличии связей, а 23Б1 (25.8кг/п.м.) вообще впритык при тех же условиях.
Но учти нагрузку от ветра на крышу (писал выше), а еще нагрузку в торцы здания от ветра (тоже с учетом крыши) - нагрузка распределится поровну между колоннами, найдешь момент Му и посчитаешь на внецентренное сжатие в обеих плоскостях (хотя для 20К1 это как укус мухи).
Цитата:
конспект
Смотри только нормативы - конспекты можешь использовать лишь для определения направления движения.
Цитата:
снег там 1,6кН/м2
Со снегом в ДБН я смотрю там тоже сложно - всякие коэффициенты. Прочти раздел по снеговым нагрузкам в ДБН.

Последний раз редактировалось Tvorec, 14.08.2013 в 18:31.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 18:36
#17
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Другие коэффициенты проверил? И далее:
Да,вроде проверил

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
ДБН приложение И.
Наверно завтра буду разбираться,пролистал там страниц 8,может поконкретней ткнеш меня носом))

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Да кто их знает, чего они хотят - бахнут просто так твою балку - а она уже при 67% от общей нагрузки улетит...
Согласен,спрошу.А твое личное мнение,как на таком плане(вложение в первом посту) можно развязать балки? И наверно глупый вопрос,фермы которые по балкам идут,они не спасают от потери устойчивости?

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ну если прикинуть только на равномерно распределенную нагрузку, то 20К1 (41.5кг/п.м) хватает с запасом аж 40% даже без связей. (смотри в Excel'ке) Ну на ту же нагрузку проходит 20Ш1 (30.6кг/п.м) , но с запасом только 17% и при наличии связей, а 23Б1 (25.8кг/п.м.) вообще впритык при тех же условиях.
Но учти нагрузку от ветра на крышу (писал выше), а еще нагрузку в торцы здания от ветра (тоже с учетом крыши) - нагрузка распределится поровну между колоннами, найдешь момент Му и посчитаешь на внецентренное сжатие в обеих плоскостях (хотя для 20К1 это как укус мухи).
Ой,спасибо за всё Радует что хоть колонны стоят уже,а по поводу ветра отписал выше...надо разобраться там,пока пролистал не понятно еще...

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Смотри только нормативы - конспекты можешь использовать лишь для определения направления движения.
Угу.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Со снегом в ДБН я смотрю там тоже сложно - всякие коэффициенты. Прочти раздел по снеговым нагрузкам в ДБН.
Ок,просмотрю еще завтра внимательно...

И спасибо за ексельку,круто с фи балочным вообще
Слушай,а фи балочное это ж только для двутавров?Если я туда подберу коробку к примеру из швеллеров,на устойчивость не нужно будет считать?
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 19:28
#18
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Наверно завтра буду разбираться,пролистал там страниц 8,может по-конкретней
Стр. 65 - там приведено ветровое давление на бока и верх (крышу) дома.
Кстати, ты учитывал, что для стен давление ветра берется с коэффициентом Се1=0.8 и Се2=0.6 (ну в итоге нагрузка распределится между двумя колоннами в среднем и будет коэффициент 0.7 к нагрузке)?
Ветровое давление W на крышe идет под углом 90 градусов к скату. Тебе надо разложить равнодействующую ветра на Wx (горизонтальную составляющую) и Wy (вертикальную) и вот Wx от обеих скатов нас и интересует (эта равнодействующая распределится поровну между двумя колоннами).
Цитата:
И спасибо за ексельку,круто с фи балочным вообще
Ты про какую Excel'ку? Если про "Расчет двутавровой балки" из поста 11, то там я оставил возможность расчета балок только для равномерно распределенной нагрузки q (но таблицу для определения всех вариантов фи_b для балок на строке 87 я оставил, для консолей удалил, смотри в Excel'ке в ссылке из поста 2 - но вообще сравни расчет по нормам Украины и СНиП II-23-81* СП 16.13330.2011, вдруг есть отличия)
Цитата:
Слушай,а фи балочное это ж только для двутавров?
Он по-идее для всех незамкнутых профилей (объяснение смотри ниже).
В стальном СНиП есть еще расчет для швеллера (приблизительный, по методике двутавра) и для тавра.
Цитата:
Если я туда подберу коробку к примеру из швеллеров,на устойчивость не нужно будет считать?
Если соединение в коробку сплошное (или достаточное для этого), то фи_b=1.
Потеря устойчивости при изгибе происходит по изгибно-крутильной схеме (двутавр закручивается при изгибе). У него (двутавра) для противостоянию кручению должен возникнуть уравновешивающий внутренний момент Мt - а момент можно разложить на пару сил Nt (а эта сила, в свою очередь, является равнодействующей касательных напряжений при кручении "тау_t"). Так вот эта пара сил может находится только в пределах сечения - т.е. в пределах толщины листа. Ну а теперь прикинь, большой ли момент Мt может развиться при плече в 10-20мм (толщина листа)?
Для замкнутых профилей кручение не оказывает сколько-нибудь заметного влияния, поэтому фи_b=1 (хотя в Гореве том 1 автор все же приводит методику расчета для труб, но страницу не помню), т.к. расстояние между парой сил равно расстоянию между осями противоположных стенок. Так для трубы 40х2 момент сопротивления чистому кручению It=10.97см3, что больше чем у двутавра 24 It=10.17 см3.
Цитата:
Если я туда подберу коробку к примеру из швеллеров
Здесь встает вопрос о герметизации замкнутого профиля от коррозии. И может быть получится тяжелее (смотреть надо).
И еще: не забывай про проверку прочности устойчивости стенки профиля (двутавра, швеллера, трубы и т.п.) при местной нагрузке. (говорю потому, что вдруг может подберешь на пределе прочности двутавр, а не учтешь местную нагрузку, которая прям по середине балки в том сечении, по которому ты подбирал профиль)

По ветровым нагрузкам ДБН тоже прочти.

Цитата:
А твое личное мнение,как на таком плане (вложение в первом посту) можно развязать балки? И наверно глупый вопрос,фермы которые по балкам идут,они не спасают от потери устойчивости?
Посмотри в этой теме в посте 7 две картинки - прочти их http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...49#post1134049

Последний раз редактировалось Tvorec, 15.08.2013 в 13:49. Причина: Перепутал Wt и It
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 10:43
#19
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Стр. 65 - там приведено ветровое давление на бока и верх (крышу) дома.
Кстати, ты учитывал, что для стен давление ветра берется с коэффициентом Се1=0.8 и Се2=0.6 (ну в итоге нагрузка распределится между двумя колоннами в среднем и будет коэффициент 0.7 к нагрузке)?
Ветровое давление W на крышe идет под углом 90 градусов к скату. Тебе надо разложить равнодействующую ветра на Wx (горизонтальную составляющую) и Wy (вертикальную) и вот Wx от обеих скатов нас и интересует (эта равнодействующая распределится поровну между двумя колоннами).
Блин,не учел,но это получается боковая нагрузка от ветра теперь будет меньше на 0.8?
Про Wx тоже понятно,спасибо

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ты про какую Excel'ку? Если про "Расчет двутавровой балки" из поста 11, то там я оставил возможность расчета балок только для равномерно распределенной нагрузки q (но таблицу для определения всех вариантов фи_b для балок на строке 87 я оставил, для консолей удалил, смотри в Excel'ке в ссылке из поста 2 - но вообще сравни расчет по нормам Украины и СНиП II-23-81* СП 16.13330.2011, вдруг есть отличия)
Та которая в посте 2

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Если соединение в коробку сплошное (или достаточное для этого), то фи_b=1.
Потеря устойчивости при изгибе происходит по изгибно-крутильной схеме (двутавр закручивается при изгибе). У него (двутавра) для противостоянию кручению должен возникнуть уравновешивающий внутренний момент Мt - а момент можно разложить на пару сил Nt (а эта сила, в свою очередь, является равнодействующей касательных напряжений при кручении "тау_t"). Так вот эта пара сил может находится только в пределах сечения - т.е. в пределах толщины листа. Ну а теперь прикинь, большой ли момент Мt может развиться при плече в 10-20мм (толщина листа)?
Для замкнутых профилей кручение не оказывает сколько-нибудь заметного влияния, поэтому фи_b=1 (хотя в Гореве том 1 автор все же приводит методику расчета для труб, но страницу не помню), т.к. расстояние между парой сил равно расстоянию между осями противоположных стенок. Так для трубы 40х2 момент сопротивления чистому кручению Wt=5.78см3, что больше чем у двутавра 18 Wt=5.06 см3.
Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Здесь встает вопрос о герметизации замкнутого профиля от коррозии. И может быть получится тяжелее (смотреть надо).
И еще: не забывай про проверку прочности устойчивости стенки профиля (двутавра, швеллера, трубы и т.п.) при местной нагрузке. (говорю потому, что вдруг может подберешь на пределе прочности двутавр, а не учтешь местную нагрузку, которая прям по середине балки в том сечении, по которому ты подбирал профиль)
Вроде понятно,спасибо

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Посмотри в этой теме в посте 7 две картинки - прочти их http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...49#post1134049
Посмотрел картинки,прочитал. Если фермы развязаны прогонами и связями и образуют пространственный блок,то балки не смогут потерять устойчивость,верно?Фермы понятно уже что будут завязаны намертво.
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 13:37
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
И фермы ..., которые по балкам идут,они не спасают от потери устойчивости?
Цитата:
Если фермы развязаны прогонами и связями и образуют пространственный блок,то балки не смогут потерять устойчивость,верно?
Фермы теряют устойчивость вбок вдоль здания - если связи будут установлены как на тех дух картинках (т.е. только в одном крайнем ряду ферм), то это будет удерживать от продольного "улетания" только фермы.
Твои же балки будут терять устойчивость вбок поперек здания, где ничего не мешает их перемещению - и твои фермы вместе с балками "улетят" в поперечном направлении...
Но зато фермы не шелохнутся в продольном направлении - так... просто... с гордо поднятым коньком ровненько вбок...
Цитата:
не учел, но это получается боковая нагрузка от ветра теперь будет меньше на 0.8?
Меньше на 0.8 и 0.6 - но так как колонны связаны (и фермы шарнирно примыкают), то нагрузка распределится поровну между колоннами и будет в среднем 0.7.

Offtop: Выпускник, посмотри пост 18, я там перепутал вчера Wt у трубы и It у двутавра - я подправил и теперь соотношение еще грандиознее.

Последний раз редактировалось Tvorec, 15.08.2013 в 13:50.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность подобранного сечения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Возможно ли усиление перемычки уголком? Андрей Сергеевич Металлические конструкции 34 30.09.2013 09:33
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33