Закладная с анкерами внахлест
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная с анкерами внахлест

Закладная с анкерами внахлест

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2013, 12:37 #1
Закладная с анкерами внахлест
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Как считаете, возможно при усилиях на отрыв до 10 т применять вместо анкеров приваренных втавр в раззенкованном отверстии анкера в виде П-ки приваренной внехлест???, на стройке такой вариант более техологичен.

Изображения
Тип файла: jpg закладная.jpg (88.6 Кб, 321 просмотров)

Просмотров: 2163
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:01
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


При таком соединении шов всей длиной не работает, только край. И при нормальном усилии рвется "на ура", как ткань.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:13
#3
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
При таком соединении шов всей длиной не работает, только край. И при нормальном усилии рвется "на ура", как ткань.
+1.
Ну если конечно приварить таких П-ек в десять раз больше то норм. Вот как раз и для этого и придумали вариант с раззенковкой как более технологичный.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:17
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну если конечно приварить таких П-ек в десять раз больше то норм
Ну, если еще и включить их всех в работу, то норм.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:28
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну, если еще и включить их всех в работу, то норм.
Ну так пластину взять раз в десять по толще то норм
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 16:05
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ну а если на закладную действует только сжимающее усилие?? Тож делать в разенкованном отверстии???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 16:14
#7
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ну а если на закладную действует только сжимающее усилие?? Тож делать в разенкованном отверстии???
То закладная может и не понадобиться.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 09:37
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ну а если на закладную действует только сжимающее усилие?? Тож делать в разенкованном отверстии???
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Как считаете, возможно при усилиях на отрыв до 10 т применять вместо анкеров приваренных втавр в раззенкованном отверстии анкера в виде П-ки приваренной внехлест???,
Вы уж определитесь.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная с анкерами внахлест



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
шпунтовая стенка с двумя анкерами k-s.a.s.h.a Основания и фундаменты 20 19.02.2015 13:03
Закладная деталь принятая по серии не проходит расчёт YB1991 Железобетонные конструкции 11 19.06.2013 13:46
Расчет закладной с полосовыми анкерами из гладкой полосы grozd62 Железобетонные конструкции 6 22.05.2013 10:35
Закладная деталь. Как подобрать? amaryliss Железобетонные конструкции 3 11.02.2013 10:28
Закладная выше поверхности бетона? RrRR Железобетонные конструкции 7 29.11.2012 11:25