Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ?

Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2013, 15:59 #1
Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ?
okorovka
 
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 3

Аэропорт, двухэтажный, есть второй свет. Допустимо ли делать шаг колонн 13,5х13,5 м? если да, то тогда какое делать перекрытие? монолит?
Просмотров: 4960
 
Непрочитано 02.09.2013, 16:31
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


монолитн плита по металлич балочной клетке
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 16:35
#3
okorovka


 
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 3


спасибо
okorovka вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 16:48
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Допустимо.
Можно просто монолит без металла.
 
 
Непрочитано 02.09.2013, 18:18
#5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Кисонное перекрытие
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 18:27
#6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Аэропорт, с шагом колонн 13.5х13.5 м. А госэкспертизу где проходить будете? В Москве? Тогда будьте готовы выполнить расчёт на аварийные нагрузки (прогрессирующее обрушение). Заставят убрать колонну из расчета, а у вас сетка 13.5х13.5 м! Не завидую я вам.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 18:34
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Аэропорт, с шагом колонн 13.5х13.5 м. А госэкспертизу где проходить будете? В Москве? Тогда будьте готовы выполнить расчёт на аварийные нагрузки (прогрессирующее обрушение). Заставят убрать колонну из расчета, а у вас сетка 13.5х13.5 м! Не завидую я вам.
В чем проблема то? главное чтобы не упало при этом, а на сколько прогнется не важно.
 
 
Непрочитано 02.09.2013, 18:38
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А госэкспертизу где проходить будете?
Подозреваю, что нигде. Максимум, на кафедре строительных конструкций.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 18:41
#9
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 644


Ответ на пост #7.
Данное условие хорошо для зданий более 5 этажей. А тут всего два этажа. Жесткости перекрытия (да и каркаса в целом) не хватит для удержания в воздухе ячейки 27х27 метров.
Ну если это не студенческая курсовая или дипломная работа конечно! Там можно ВСЁ.

Последний раз редактировалось ekspert, 02.09.2013 в 18:57.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 18:59
#10
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Данное условие хорошо для зданий более 5 этажей. А тут всего два этажа.
.
И в чем проблема расчетом ведь доказуемое все (например аэропорт или торговый центр)
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Жесткости перекрытия (да и каркаса в целом) не хватит для удержания в воздухе ячейки 27х27 метров. Ну если это не студенческая курсовая или дипломная работа конечно! Там можно ВСЁ.
И все же можно сделать такое.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 07:23
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
не хватит для удержания в воздухе ячейки 27х27 метров.
Интересно, почему студенты-двоечники берут себе выпендрёжные ники?
Сначала узнай что такое "прогрессирующее обрушение", а потом давай советы.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента? nikolay2 Основания и фундаменты 13 28.01.2021 16:17
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
В совмещенной постирочной детского сада на 80 мест может гладильная машина быть установлена в помещении, в котором осуществляется стирка белья? SV_arx Архитектура 7 02.10.2012 14:38
лессовидный суглиглинок может быть пучинистым? TARGET Конструкции зданий и сооружений 6 28.12.2011 22:50
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32