Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление?

Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2013, 09:14 #1
Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление?
Кирон
 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 9

Вопрос собственно в заголовке- пожарники потребовали наличие выхода с ЛК третьего этажа на чердак. По нормам допускается устройство люка размером 600х800мм. Меня интересует, как сделать усиление в уже имеющейся полнотелой жб плите перекрытия при пробивке отверстия 600х800мм. Плита размером 2835х2060. Здание трехэтажное безкаркасное. Схема перекрытия- балочная.

Имеющиеся подобные темы на форуме все прочитала, в нете вообще мало- в основном все по пустотным или ребристым плитам. Может кто подскажет конкретную лит-ру по данному вопросу, потому что я ничего не нашла.
Просмотров: 16012
 
Непрочитано 09.09.2013, 09:51
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Дык, балки подведите разгружающие и всех делов.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 11:12
#3
Кирон


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 9


Благодарю за ответ! А что можете сказать по поводу количества балок и подбора сечения? Надо ли делать расчет?
Кирон вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 11:28
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Кирон Посмотреть сообщение
Надо ли делать расчет?
Разумеется.

Цитата:
Сообщение от Кирон Посмотреть сообщение
по поводу количества балок
как правило, две (параллельно по краям отверстия)
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 11:35
1 | #5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Кирон Посмотреть сообщение
как сделать усиление в уже имеющейся полнотелой жб плите перекрытия при пробивке отверстия 600х800мм.
Отверстие проще конструктивно обрамить по контуру швеллерами... считать ничего не надо... подобные решения в литературе по усилению конструкций...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 09:47
#6
Кирон


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 9


Спасибо! Тут поискала подобное решение, только для ребристых плит... Injener-81 вы примерно это имели ввиду?
Кирон вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 10:42
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Надо не "пробивать" нужное вам отверстие, а вырезать, высверлить и тому подобным способом, исключающим значительные динамические воздействия на плиту. Отверстие расположите так, чтобы размер 800 мм был параллелен короткой стороне плиты. Никакого усиления не предусматривайте.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 11:04
#8
Кирон


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Надо не "пробивать" нужное вам отверстие, а вырезать, высверлить и тому подобным способом, исключающим значительные динамические воздействия на плиту.
Это естественно.

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Отверстие расположите так, чтобы размер 800 мм был параллелен короткой стороне плиты.
А оно у меня и так в плане так планируется, в связи с тем, что на чердаке уклон кровли диктует свои условия...

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Никакого усиления не предусматривайте.
А конструктивное обрамление? я вот думаю, если туда будет устанавливатся металлческий люк, то тогда оно по сути и будет таким обрамлением, вопрос только возникает по поводу его установки в отверстие... На что он будет крепиться?..
Кстати, отверстие получается в приопорной зоне почти, в 1/3 части пролета возле короткой стороны плиты.
Кирон вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 14:33
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Кирон Посмотреть сообщение
подобное решение, только для ребристых плит... Injener-81 вы примерно это имели ввиду?
Не обязательно...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:52
#10
Кирон


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 9


Injener-81 многозначительно...
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
подобные решения в литературе по усилению конструкций...
Может быть тогда более конкретнее назовете что-нибудь из такой лит-ры?
Кирон вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 15:58
1 | #11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Например Матвеев и Мешечек
Изображения
Тип файла: jpg усиление.jpg (157.1 Кб, 4242 просмотров)
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:45
#12
Кирон


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 9


Спасибо за пример!
Но мнения по поводу усиления координально разошлись...
Кирон вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 12:38
1 | #13
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Кирон Посмотреть сообщение
Injener-81 многозначительно...
Ни надо ни каких усиливающих балок... проем не большой и ориентация вдоль короткой стороны. Просто, обрамить вырезанный проем швеллерами или уголком (по толщине плиты, конструктивно)... как раз будет на что крепить крышку люка...
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в ж/б плите под люк на чердак, как сделать усиление?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Отверстие в монолитной плите Sanyok Прочее. Архитектура и строительство 2 23.10.2006 19:28
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48
отверстие в многопустотной плите GQ Прочее. Архитектура и строительство 7 12.05.2006 23:56
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09