День добрый, собственно вопрос в названии.

Помогите правильно трактовать пункт 1 таблицы 1 СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции", который гласит:
Балки сплошного сечения и сжатые элементы ферм перекрытий под залами театров, клубов и т.п. при временной нагрузке, не превышающей вес перекрытия, коэффициент условия работы - 0,9

Я понял так:

балки сплошного сечения под залами театров, клубов и т.п. - 0.9, а все остальные балки - 1. Или, балки сплошного сечения (независимо от назначения и местоположения) - 0.9

Прошу разобраться раз и навсегда.
Просмотров: 6647
 
Непрочитано 12.09.2013, 14:42
#2
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата: Сообщение от kRAN
коэффициент условия работы - 0,9

Хорошо что вы хотя бы поняли что там 0,9 а не 0 и 9 через запятую

Шутка.

В п.1 имеется ввиду балки сплошного сечения под залами театров, клубов и т.п.

Последний раз редактировалось vit.z., 12.09.2013 в 14:48.
vit.z. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент условий работы балок сплошного сечения - 0,9 vs. 1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент использования сечения в SCAD MaximZ SCAD 21 19.10.2022 15:46
Совместность работы сложного сечения МК Dmitij Конструкции зданий и сооружений 36 20.11.2008 15:18
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
Коэффициент влияния формы сечения для МК Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 1 06.11.2005 14:28