Монолитная Ф.П. на текучих суглинках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная Ф.П. на текучих суглинках

Монолитная Ф.П. на текучих суглинках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2013, 15:29 #1
Монолитная Ф.П. на текучих суглинках
Зодчий1989
 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127

Добрый день. Посоветуйте модель расчета или литературу для расчета основания под Ф.П.
Исходные данные: Торговый центр 30х46м. 4 этажа. Кровля эксплуатируемая. 1 этаж парковка.
Геологические данные: 1,5-2м насыпной грунт(песок мелкий, насыпан давно) E=20МПа Фи=27, 15м Суглинка текучего E=4,4МПа IL=1.17.
Единственно возможный тип ф-та монолитная плита(сваи ничего не несут). Вся надежда на песчаную подушку+плиту, которая хоть как то распределит нагрузку.
По какому принципу считать коэффициенты постели?
Просмотров: 4223
 
Непрочитано 17.09.2013, 19:27
#2
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


иди в эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103582 там я выложил по подушкам, еще почитай пособие к основанием.
проверьте возможность использовать остаток насыпного слоя для использования его как несущий слой. (если толщины хватит).
Считается с подушкой как и на ест.основании только покозатели из РСН, толщину подбираете такую чтоб на слабый слой было выполнено условие Pmax<R данного слоя
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 09:04
#3
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


пособие по подушкам я почитал, но оно не совсем применимо. пири размере ф-та 31м подушка толщиной 1м при Фи=27 не сильно спасет.
R основания даже не считал(давольно хороший грунт) R подстилающего слоя по таблицам СНИП Основания и Ф-ты равен 1,2 кг/см2(самый худший в-т). Среднее давление под плитой 1кг/см2(проходит, распределение не учлось в запас)
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:00
#4
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


так давайте поочереди :
Зачем нужна подушка ???.... правильно она нужна в двух случаях :
- 1 когда R грунта мало для ваших размеров фундаментов по любым причинам
- 2 когда модуль деформации настолько мал что требуется его увеличение.


Так переходим к сути был вопрос
Код:
[Выделить все]
 Добрый день. Посоветуйте модель расчета или литературу для расчета основания под Ф.П.
Исходные данные: Торговый центр 30х46м. 4 этажа. Кровля эксплуатируемая. 1 этаж парковка.
Геологические данные: 1,5-2м насыпной грунт(песок мелкий, насыпан давно) E=20МПа Фи=27, 15м Суглинка текучего E=4,4МПа IL=1.17.
Единственно возможный тип ф-та монолитная плита(сваи ничего не несут). Вся надежда на песчаную подушку+плиту, которая хоть как то распределит нагрузку.
По какому принципу считать коэффициенты постели?
Отсюда следует если у вас не проходит фундамент, а он может не пройти на основании расчета, то применяйте доп.мероприятия.
Если у вас он проходит по всем параметрам, тогда каков вопрос ????
коэф. постели считайте по классике, в кроссе или в грунте давно решен этот вопрос...
конечно если у вас имеется аспф лучше в нем, может пройти вариант с столбчатыми фундаментами... но это сугубо личное дело каждого.
Надеюсь я вам помог дав более развернутый ответ
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 11:26
#5
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Вопрос не в прочностных характеристиках грунта, а как вы заметили в его деформативности. При расчете деформации основания в Фоундейшене она получается порядка 175см. если считать в лире, задавая коэф. постели, то осадка получается 22см. попробую аспф...
боюсь при таких осадках получить выпор грунта(слезы проектировщиков).
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 22:56
#6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
надежда на песчаную подушку
?? это как

что залегает ниже
Цитата:
Суглинка текучего E=4,4МПа IL=1.17
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 08:04
#7
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


ниже суглинка скважина не сделана, по опыту соседнего здания он толщиной 20-25м.
Система здания с колоннами(концентраторы напряжений), вот плита+подушка распределят нагрузку уже равномерно до значения 1кг/см2
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 20:26
#8
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


забудь про подушку, фунд. плита перераспределит.

Внимательно следи за сжатой толщей, она должна быть в пределах выполненных изысканий (не глубже скважин).
Если необходимо уменьши этажность (нагрузку под подошвой).
Не забывай про предельные деформации или в проекте предусмотри запас по отметкам.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2013, 12:31
#9
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Буду задирать здание на 5см(прогнозируемая реальная осадка). и Утеплять основание под Ф.П. 10см экструзии и над плитой 5см.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 22:14
#10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


было 175см, 22см
стало 5 см от куда? кто нагадал?

5 см экструзии над плитой кому и для чего? глубина промерзания? глубина заложения фунд. плиты?
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 07:02
#11
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


глубина промерзания 2,2м. Глубина заложения 1,2м. Экструзия сверху от экстремумов понижения температуры.
5 см. из реальных испытаний. Проводил данные испытания для ленточных фундаментов на текучепластичных суглинках. Расчетная осадка у нас всегда больше, чем реальная...
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 00:00
#12
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
5 см. из реальных испытаний. Проводил данные испытания для ленточных фундаментов на текучепластичных суглинках. Расчетная осадка у нас всегда больше, чем реальная...
и как такое обосновать в экспертизе? Ознакомьте с методикой испытаний.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 06:01
#13
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


к моему счастью экспертизы не будет. "А судьи кто?" - сами себе сейчас судьи. эксперты куплены и пускают даже не видя...
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 13:41
#14
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
ри расчете деформации основания в Фоундейшене она получается порядка 175см. если считать в лире, задавая коэф. постели, то осадка получается 22см. попробую аспф...
Скорее всего ошибка в расчёте. Может задаете неправильно исходные данные. 175см это явно перебор)
Mozgunov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная Ф.П. на текучих суглинках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная рама. Разногласие с главным инженером Розмысл Прочее. Архитектура и строительство 63 06.10.2009 17:51
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39