Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части

Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2013, 03:35 #1
Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части
шах
 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 1

возникла проблема заливали железобетонные колонны залили до середины и возникла проблема с бетоном и остальное пришлось заливать через день. есть ли тут какая небуть опасность. колонны 400*400 25 арматура 2 этаж надо еще поднять 3 этажа. подскажите есть ли в этом проблема.срочное дело друзья подскажите

Последний раз редактировалось шах, 24.09.2013 в 04:03.
Просмотров: 7049
 
Непрочитано 24.09.2013, 05:38
#2
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 248


СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.8 - 2.13
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:36
#3
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Лично я делаю так. Через 12 часов достаю мойку высокого давления и смываю раствор на 5 мм , щебенка торчит.
Потом надо подождать хотя бы дня три и дозалить . Лить на следующий день категорически нельзя. Вибратором и вознёй размесите необратимо торец колонны.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 19:35
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


То, что случилось у вас, в строительстве не такое уж редкое явление. Если при вашем вынужденном перерыве колонна была неплохо укрыта от попадания в неё мусора и др. нежелательных вещей, то скорее всего можете дышать ровно.Распалубка покажет есть ли в шве неплотности, каверны, включения мусора и т.п. Если в этом смысле всё в порядке, то можете не переживать. Средина колонны это зона т.н. "нулевого момента" и в этом смысле вам повезло, так как в зоне стыка сечение колонны практически будет работать только на центральное сжатие (близко к 100%). За первые сутки твердения бетон набирает примерно до 10% от проектной прочности, так что "размесить необратимо" вам его никак не удалось бы даже при желании.
troja вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 09:53
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от шах Посмотреть сообщение
есть ли тут какая небуть опасность. колонны 400*400 25 арматура 2 этаж
судя по арматуре, колонна пригружена хорошо, порядка 200 т. Необходимо обеспечить горизонтальность шва, иначе при 5 градусном уклоне получаем порядка 15 тонн срезающего усилия.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 21:10
#6
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
так что "размесить необратимо" вам его никак не удалось бы даже при желании.
Читайте учебники и СНиП.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 16:59
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Читайте учебники и СНиП.
Убедительная просьба к Вам, уважаемый Brasero, указать конкретно название учебника (хотя бы одного) и главу СНиП, подтверждающие правильность метода, изложенного в посте №3. Естественно желательно с указанием главы, раздела, страницы, пункта и т.д. Естественно желательно не отделываться отписками типа "читайте учебники и СНиП". И если не найдётся что ответить по существу, то желательно так и ответить , "не нашлось, извините".
А теперь по делу. Вот стоит опалубка колонны высотой допустим 3,5 м, естественно с арматурным каркасом внутри. При бетонировании бетона хватило только на 1.5 м, добетонировать до конца нет возможности по какой то причине. И вот туда на глубину 2 метра Brasero рекомендует подавать воду под высоким давлением и размывать свежеуложенный бетон до оголения щебёнки, а потом зачем то выдерживать то, что осталось в результате этой операции, не менее 3 -х суток. Оставим в сторону естественный вопрос : а как это технически выполнить и как проконтролировать результаты, ну например убедиться, торчит там на глубине 2 м щебёнка или надо ещё размывать дальше и т.д., но зададимся вопросом: а зачем это вообще нужно? И зачем надо вылезать с такими дикими советами?
troja вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 17:04
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: И вновь сошлись они в вечной битве
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли залить бетонной стяжкой горизонтальную разводку отопления (полипропилен)? Schock Отопление 28 06.02.2023 21:54
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
как в автокаде можно раздробить 3dfaces на более мелкие части? карандаш AutoCAD 5 25.07.2009 14:09
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51