Стеновые сэнвич панели пропитаны водой, что с ними делать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Стеновые сэнвич панели пропитаны водой, что с ними делать?

Стеновые сэнвич панели пропитаны водой, что с ними делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2013, 10:05 #1
Стеновые сэнвич панели пропитаны водой, что с ними делать?
Zik
 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60

Добрый день уважаемые форумчане!
Возник такой вопрос. Может кто сталкивался.
При обследовании здания в результате вскрытия одной стены было обнаружено следующее: утеплитель из минваты наружных сэндвич панелей пропитан водой (см. фото). Вероятнее всего все панели по периметру здания, кроме верхнего ряда, имеют такое повреждение.
Все это произошло еще летом в результате попадания атмосферных осадков из-за отсутствия нащельников и уплотнительных лент. На момент обследования нащельники и уплотнительные ленты уже установлены.
Объект – 6-ти этажное производственное здание из металлокаркаса размерами 18х24м и высотой 34 м. Раскладка стеновых сэндвич панелей вертикальная.
Вопрос: Что делать с этими панелями? Заказчик менять их не хочет, т.к. очень затратно.

Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (36.9 Кб, 614 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (38.3 Кб, 595 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (37.8 Кб, 563 просмотров)
Тип файла: jpg 11.JPG (48.3 Кб, 555 просмотров)

Просмотров: 6119
 
Непрочитано 02.10.2013, 10:19
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Что с ними делать - спросите производителя
выбрасывать или ждать пока сами разрушатся
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 10:27
#3
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Производитель заинтересован выбросить эти и продать новые...
А выбрасывать жалко))))
Может как то их просушить?!
Zik вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 10:48
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


в сэндвич-панелях все держится на утеплителе
а он не влагостойкий
можно просто утеплитель поменять

сэкономили на монтажных нащельниках называется
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 10:58
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Не волнуйтесь зимой все замерзнет и окрепнет.
А так конечно сушить не реально. Если только продувать горячим воздухом под давлением, но как это реализовать? И стоит ли?
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 11:02
#6
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


В том то и дело зимой стены будут промерзать, а панели начнут расслаиваться и разрушаться......
Zik вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 12:08
#7
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


В паспорте, что написано про эти панели?
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 12:19
#8
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


в паспорте про применение панелей с увлажненным утеплителем ничего нет
Zik вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 13:00
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


что за профнастил на первых фото? Странные панели какие-то..они не поэлементной ли сборки?
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2013, 13:05
#10
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Панели заводского изготовления. На них паспорта сертификаты имеются. А профлист который на 2-м фото это заделка проема в цоколе.
Zik вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 13:20
#11
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


возможно вариант и есть,но многодельный: переподвесить изнутри наружную обшивку,утеплитель и внутреннюю,а затем целенаправленно по отдельному решению сушить утеплитель..в-общем,реконструкция..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 13:21
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Так ради прикола...
1) Грунты же ведь сушат электричеством... Может в минвату понатыкать электродов ?
2) Вода имеет обыкновение всасываться капиллярами. Можно сделать по низу панелей отверстия, в них бумагу. Бумагу периодически менять и сушить.
3) Если уж и делать отверстия в панелях изнутри, то и феном их можно просушить через них ?

Вообще дешевле всего будет заменить панели. Потому что сушка всё равно будет не равномерной и не 100%. Тем более осенью.
Это брак строителей. Работы выполнять за их счёт по гарантии (5 лет).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 13:31
#13
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так ради прикола...
прикол в том,что как ни суши утеплитель,обшивки отвалятся..
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Работы выполнять за их счёт по гарантии (5 лет).
а много ли прецедентов по сэндвичам?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 13:57
#14
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Работы выполнять за их счёт по гарантии (5 лет).
А почему именно 5 лет?
Например для кровель гарантийный срок безремонтной службы - не больше 4 лет.
А есть нормы для стен из сэндвич-панелей?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2013, 14:04
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Ну как. Есть гарантийный срок СМР в ГК или в ГрадК.
Какая разница сэндвичи или балки ? Всё надо делать хорошо, без брака.
то, что где-то есть какие-то сроки не отменяет кодекса...

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
как ни суши утеплитель,обшивки отвалятся..
Подозреваю тоже самое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Стеновые сэнвич панели пропитаны водой, что с ними делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Ищу серию 3.900.1-10 или 3.900.3 A_Lena Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 18.02.2010 14:16