| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно подобрать кабель по высокой стороне для 4 КТП 1600кВа
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10612
|
|
||||
Нда...
![]() Вот и подросли результаты болонской системы... А что там на РП? А сколько вольт в сети? А где кабели проложены, а какой длины? А кто такие трансы шлейфовать разрешил? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ребеночек, иди в песочек с такими вопросами играй. Рано тебе этой деятельностью заниматься. Ударит током еще. Да не тебя, а электрика. А тебя за это посадют. За глупость твою... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
А что такого в шлейфовании? все зависит от схемы, на каждый транс свой ячейка с секции обычно решения в чем дурость то?
![]() а вот чтоб кабель посчитать нужна схема питания, кольцо или радиалки. 240/50 обычно 35 маловат экран да и кабель неходовой. Делал я 4х1600, как раз 2 ТП шлейфом фактически, но у каждой свой РУ-10 ни у кого вопрос не было. |
|||
![]() |
|
||||
Что в ТУ прописано? Может там каждому трансу своя линия нужна? Я и не писал, что дурость, перечитайте. Не надо приписывать мне те слова, которые я не говорил.
А сеть 6 или 10 кВ? А какое сопротивление на шинах РП-10 или 6 кВ? Как без этого термическую стойкость считать? О чем речь то? А данные на трансформаторы? Расчет экрана это вообще вещь! Проектировщики, блин ![]() Одному сеть высокого давления природного газа в дом заводят, другой по марке трансформатора просит сечение линии посчитать ![]() Что сегодня за день такой? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
А термическая стойкость не влияет? А стойкость экрана к токам КЗ? А способ прокладки? А в ТУ ничего такого нет? оййооййойй куда мир катиццо... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я видел сети 3 кВ. Может там 3 кВ. Берем из расчета на 3 кВ. Ок. 12 км - норм. Не, дальше составленную схему помещаем на форум. Потом вызывайте в Челябинск скорую - меня откачивать от мозготрясения, когда я по стене головой буду биться такой результат будет. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
у меня тоже было однажды 3 кВ...
надо было поменять транс 250 на 630... но сказали брать на 10 кВ... потому что всю сеть скоро будем переводить... мне было очень смутно понятно как это устроить... всю релейку посчитал на три... но втюхал им еще транс 6/10 в киосковой будке... незнаю как там дальше стало... проект забрали... денег дали... и тишина... вобщем 3 отстой... и 6 тоже... надо 25 брать... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно подобрать шпоры? | Rondebar | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.10.2015 05:53 |
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? | Jenich84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.02.2012 20:17 |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса | Lvovich | Технология и организация строительства | 4 | 30.07.2008 17:19 |