Расчёт бетонных блоков подпорной стенки
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 19664
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107
|
Извиняюсь - длиной 2.4 метра, а не толщиной. Толщиной 300 мм. Конструкция такая - подпорная стенка уголкового типа. Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона класса В15. Из фундамента организуются арматурные выпуски и устраиваются монолитные сердечники размером в плане 300 х 400 мм. Эти сердечники не дают бетонным блокам сдвинуться и опрокинуться. Между монолитными сердечниками устанавливаются бетонные блоки толщиной 300 мм. Высота стенки 2,6 метра. По моим подсчетам, если блоки по прочности считатать, как балку опертую по двум сторонам, то блок ширной 300 мм не проходит, если как пластину, опертую по 3-м сторонам (снизу на фундамент через цементно-песчаный раствор и по бокам на монолитные шпонки), то блок толщиной 300 мм проходит.
Нарисовать до понедельника не смогу -) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113
|
Не понимаю как получается стенка уголкового типа, может я ещё не проснулся))). У тебя как мне кажется просто стена и грубо говоря колонны связанные арматурой с блоками (в швах). А нельзя по толще взять блоки, может на 500 и обойтись без этого монолита.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Друг на друга блоки ставятся ведь на раствор и вы считаете ведь полученную конструкцию сплошной. Так же и опирание нижнего блока на плиту через раствор - сцепление бетона и сила трения не дадут сдвинутся нижнему блоку.
Но лучше, конечно, рисунок приложит к вопросу, чтобы понятно было. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Считать нужно всю конструкцию совместно в нелинейной задаче, вводить шпонки с заданным армированием и стенки оболочками без армирования. Ну и массив грунта учесть конечно же. А упрощеный расчет на коленке обязательно покажет, что ничего не проходит.
Кстати, такие стенки со шпонками еще армируются в швах между блоками 2 арматурными стержнями по всей длине. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Пипец, столько советов....
Вы еще в СКАДе нелинейный расчет посоветуйте. Может проще предложить ТСу по читать руководство по проектированию стен подвалов и подпорных стен? Ps. Сразу вспоминается поговорка. Убитый раненого тащит.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Да, как раз вашего не хватало.
Скадом не пользуюсь, но вроде бы там нет нелинейных расчетов. Цитата:
Я там почему-то не нашел подпорок подобной конструкции. И это при том, что на сегодняшний день - это одно из самых востребованных решений. От вас регулярно этот ответ во многих темах проскальзывает. Может лучше помочь раненым? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Там есть варианты, не надо передергивать...
Там есть вариант с шарнирным закреплением стены подвала. Просто так делать монолитный пояс по верху подпорки смысла нету. Нужны контрфорсы, на которые будет передавать нагрузки монолитный пояс.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Данная конструкция приведена на стр. 38 "Справочника проектировщика инженерных сооружений", Киев, будивельник, 1988 г под редакцией ктн Д.А. Коршунова. Довольно широко применялась при проектировании стен подвалов, в т.ч. многоэтажных. Монолитные пояса поверху блоков в уровне перекрытий необходимы, а вот при устройстве подпорной стены в них вроде бы смысла особого не видно, за исключением одного: стенка из блоков рассматривается как пластина с защемлением по четырём сторонам. В расчёте этой стенки смысла нет, пройдёт по любому. главное чтобы сердечники были правильно законструированы.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Мне конечно не нравится защемление внизу, по сути там по моему мнению шарнир... Вариантов расчета по сути 2 1. Расчитываем 1 п.м. подпорки по рисунку. Определяем какие какие усилия будут в вертикальных сердечниках и рассчитываем их(ручной расчет на 1 стр) 2. Делаем конструктивные мероприятия по работе кладки совместно с сердечниками(усы в тело кладки из d8 AIII, с заделкой из в сердечники). Делаем расчетную схемку в СКАДе замоделировав монолитные сердечники стержнями, а кладку, оболочкой t=100 мм(понижаем жескость т.к. по сути кладку будем расчитывать в ручную, и это пойдет в запас)... Определяем требуемое армирование сердечника... Рассчитываем 1 п.м. кладки из блоков по вертикали(считаем кладку защемленной, но я бы считал шарнирной) Рассчитываем 1. п.м. кладки из блоков по горизонтали(считаем кладку защемленной, но я бы считал шарнирной) Ну собсно все....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
если стена будет строиться так: ставим блоки на всю высоту, а потом между ними заливаем сердечники, то логично бы : взять вес стенки Х (0,3 насухо (или 0,6 по раствору) тут надо подумать), и эту удержив силу отминусовать от активного давления грунта по низуц стенки, и считать блок на изгиб уже на эту силу. тогда может блок и пройдет ( у вас же нижний ряд не проходит?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
troja
Кто сказал, что я стержень(сердечник) собираюсь с шарниром считать! Читай внимательно! Стену да её можно шарнирными считать, в запас пойдет. Вообще перечитай внимательно, все что ты якобы предложил, уже описано в одном из вариантов. Может еще и по считать за ТС?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Внимательно перечитал пост №14.Никаких вариантов как то не заметил кроме того, что на нагрузку с 1 п.м. рассчитать сердечник, что совершенно неверно. Такая стенка дня не простоит. У подпорной стены узел сочетания вертикальной стенки с горизонтальной плитой никак не может быть шарнирным. А то, что ты предлагаешь, это относится к расчёту стены подвала, но никак не подпорной стены. Так что немного почитай теорию, а уж потом можно и на свет божий свои мысли опубликовывать. Пока это мешанина белого с пушистым. Желаю успехов.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
troja
Ты блина за кого меня держишь... Где написал, сердечник будет шарнирно крепится к плите... Не сердечник рассчитать на нагрузку приходящуюся на 1п.м. стены.. Расстояние между вертикальными сердечниками предположим 6 м, вот и будет балка длиной 6 м с нагрузкой на нее от 1. п.м. стенки.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73
|
Я бы в Plaxis 2d замоделировал бы плиту и сердечник, а блоки нагрузкой приложил, получил бы усилия в плите и сердечнике, посмотрел бы устойчивость. Далее взял бы из плаксиса эпюру давления грунта на стену. Посчитал бы в скаде оболочку длинной и высотой во всю стену, толщиной блоков, шарнирно закрепленную в местах сердечников с нагрузкой из плаксиса, и взял бы отсюда армирование между блоками, заделанное в сердечник.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |