Металлоконструкция под оборудование. Расчет.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкция под оборудование. Расчет.

Металлоконструкция под оборудование. Расчет.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2013, 14:15 #1
Металлоконструкция под оборудование. Расчет.
bronky
 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7

Всем хорошего дня! Мне нужно рассчитать металлическую конструкцию (файл прикреплен ниже) из уголка или швеллера под оборудование весом 2 тонны(вес ровно распределен). Может ли кто подсказать какие расчетные схемы выбрать?! Есть ли пример выполнения расчетов и чертежей, и где их можно взять? Какими простыми программами можно воспользоваться для расчета? Ну а если кто напишет пример расчета по действиям, буду очень признателен!

Вложения
Тип файла: pdf рама.pdf (5.7 Кб, 778 просмотров)

Просмотров: 10876
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:19
1 | 1 #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от bronky Посмотреть сообщение
пример расчета по действиям
Это очень круто. Расчетную схему выбирать вам, и в зависимости от этого выполнять все остальное. А вообще если это куб 500х500х500 мм то возьмите уголок 75 или 90
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:26
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


0) применение нормального, а не китайского оборудования с паспортом и со всеми известными параметрами динамики
иначе пытки заказчика и технологов.
1) задание технологов на нагрузки от оборудования, уточнение у них динамической составляющей нагрузки по СНиП на динамику фундаментов
2) определение геометрии расчётной схемы (рама, рама+перекрытие, всё здание, здание+массив грунта, всё+соседние здания)
3) задание динамической нагрузки в SCAD Office (пока не знаю как)
4) расчёт по первым 5-6 формам
5) Теоретически СКАД должен собрать внутренние усилия со всех форм сам, не уверен правда.
6) Определение псевдособственной частоты (несколько частот) расчётной схемы
7) конструкции должны иметь псевдособственную частоту большую, чем частота работы машины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:34
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
задание динамической нагрузки в SCAD Office (пока не знаю как)
Да несложно, там прям есть "задать динамическую нагрузку". Умеет гармонические колебания прикладывать.

И, судя по картинке, просто вариант #2 брать)) Табуретка табуреткой)
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:41
#5
bronky


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7


Спасибо! Просто я не совсем строитель, мне немного сложновато. Но попробую по вашему сценарию рассчитать. Конечно хотелось бы услышать еще более простые варианты, а был бы пример, тогда было бы еще лучше.
bronky вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:51
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Tyhig, хрень пишешь идеализированную.... Ты ещё нелинейный расчет предложи. Проще надо быть. Считается эта табуретка на раз-два. После фразы "масса в 2тонны" нормального конструктора даже муза бы не посетила - руки из нужного места сами всё бы нарисовали.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:56
#7
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


bronky
Вы бы хоть габариты сей табуретки написали.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:58
#8
bronky


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7


Габариты 600шХ600дХ400в .
bronky вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:59
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


миллиметры?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:00
#10
bronky


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7


Да, габариты в мм.
bronky вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:16
#11
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


bronky
Если уж совсем по-простому то так:
1. 2000/4=500кг
2. 500кг/60см=8,33кг/см=q
3. момент М=ql^2/8=8,33x3600/8=3749кгсм
4 момент сопротивления W=3749/2100=1.79
Вот и момент истины. Подбираем уголок. Не парясь принимаем как в #2 (см. выше)
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:23
#12
bronky


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7


Огромное спасибо!
bronky вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:27
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Теперь осталось посчитать в Ansys на ветер
 
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:29
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а на динамику?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:31
#15
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183


Динамики в условии задачи не было
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:37
#16
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от bronky Посмотреть сообщение
Всем хорошего дня! Мне нужно рассчитать металлическую конструкцию (файл прикреплен ниже) из уголка или швеллера под оборудование весом 2 тонны(вес ровно распределен). Может ли кто подсказать какие расчетные схемы выбрать?! Есть ли пример выполнения расчетов и чертежей, и где их можно взять? Какими простыми программами можно воспользоваться для расчета? Ну а если кто напишет пример расчета по действиям, буду очень признателен!
Что за оборудование?
И где этот стул 600х600х400 будет стоять,внутри помещения?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:38
#17
bronky


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7


Шкаф под приборы. Будет стоять на плите перекрытия в помещении.
bronky вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:42
#18
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183




В таких случаях обычно уголок 50х5 применяют.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:49
#19
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от bronky Посмотреть сообщение
Шкаф под приборы.
Оборудование ёпт,они там что будут пылится,приборы эти,тоесть будут лежать себе спокойно и всё?
Сварите всё из трубы квадратной 63х5
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:57
#20
bronky


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 7


Вопрос не стоял о том , что за сортамент выбрать для изготовления , вопрос был о расчете! Про оборудование это я промахнулся)))
bronky вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкция под оборудование. Расчет.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07