Распределение нагрузки от снега через z профиль.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! Конструкция кровли состоит из 1-несущего профнастила, 2-утеплителя 3- кровельный профнастил. Кровельный соеденен с несущим через z профиль. Каков кретерий выбора z профиля: шаг расстановки, толщина профиля, можно ли вместо z профиля использовать П-профиль? Предполагаю что нагрузка передается через этот профиль на несущий настил, и тогда он становиться расчетным.

Изображения
Тип файла: jpg кровля.jpg (183.9 Кб, 619 просмотров)

Просмотров: 6385
 
Непрочитано 23.10.2013, 09:37
#2
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Конструкция кровли в корне неправильная.
Какой шаг ферм?
Офигеть! Нальчик осваивает мову?
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 09:52
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Конструкция кровли в корне неправильная.
Какой шаг ферм?
Офигеть! Нальчик осваивает мову?
Взял от сюда http://roof-facade.blogspot.ru/2013/...-progonov.html. Мое решение см. приложение. Собственно интересует предпосылки назначения шага этих профилей.
Изображения
Тип файла: jpg кр.jpg (141.3 Кб, 729 просмотров)
Тип файла: jpg кр2.jpg (74.0 Кб, 618 просмотров)
Тип файла: jpg кр3.jpg (71.3 Кб, 2640 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 10:27
#4
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Конструкция кровли в корне неправильная.
Что именно неправильно? Это типовое решение кровли без применения прогонов, беспрогонная схема

Saha, П-профиль, это С-образный? Если да - то можно применять, только необходимо обратить внимание на высоту профиля, если он не больше 100мм - монтажники проклянут, так как его прикрутить будет нереально.
Шаг расстановки - под ширину утеплителя, чтобы его не резать.
Толщина - в зависимости от снега, толщины утеплителя (высота профиля) и нагрузки на кровлю.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 10:33
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Что именно неправильно? Это типовое решение кровли без применения прогонов, беспрогонная схема

Saha, П-профиль, это С-образный? Если да - то можно применять, только необходимо обратить внимание на высоту профиля, если он не больше 100мм - монтажники проклянут, так как его прикрутить будет нереально.
Шаг расстановки - под ширину утеплителя, чтобы его не резать.
Толщина - в зависимости от снега, толщины утеплителя (высота профиля) и нагрузки на кровлю.
Да да С-профиль. Выходит к примеру если назначаю шаг 1,5 м установки этого профиля, то его можно расчитать как балку, тогда опорами по идее будут точки крепления к несущему профнастилу (шаг гофр 187 мм), и это что получается многопролетная балка с шагом опор 187 мм ???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:04
#6
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Неправильно то, что прогон опирается на профлист.
Z, C - профиль подбирается как балка, в зависимости от пролета и ширины грузовой полосы.
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
тогда опорами по идее будут точки крепления к несущему профнастилу
Нет, опорами будут пролетные конструкции (фермы или балки).
Uzel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 11:10
#7
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Неправильно то, что прогон опирается на профлист.
Z, C - профиль подбирается как балка, в зависимости от пролета и ширины грузовой полосы.

Нет, опорами будут пролетные конструкции (фермы или балки).
Вот картинка из каталога металл профиля. Как посчитать z профиль который находиться в середине пролета?? Что у него будет опорными точками??
Изображения
Тип файла: jpg кр5.jpg (100.4 Кб, 609 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:27
#8
Omelianchuk


 
Регистрация: 17.01.2013
Буча Київська обл.
Сообщений: 92


Не специалист В ЛСТК но сточки зрения сопромата картина будет такая:
Если несущий профнастил подобран правильно (и рассчитан на то что он несет всю нагрузку) то роль этой зетки передать нагрузку с верхнего настила на несущий, то есть эту зетку нужно рассчитать только на кручение.
Omelianchuk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:29
#9
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да да С-профиль. Выходит к примеру если назначаю шаг 1,5 м установки этого профиля, то его можно расчитать как балку, тогда опорами по идее будут точки крепления к несущему профнастилу (шаг гофр 187 мм), и это что получается многопролетная балка с шагом опор 187 мм ???
Да, как балку. Между опорами будет не шаг гофр, а расстояние между гофрами по диагонали, так как монтируете в беспрогонной схеме дистанционные прогоны (в Вашем случаи - С-профиля) под углом 45градусов.
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Нет, опорами будут пролетные конструкции (фермы или балки).
Тогда зачем высокий профнастил (Н114 например), если дистанционный прогон будет воспринимать нагрузку и передавать ее на балку, ферму. Поставил прогон - и подшил низким профнастилом. Теряется вообще вся суть беспрогонной схемы в Вашем случаи.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:31
#10
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Что у него будет опорными точками??
Опорными точками будут "стульчики", устанавливаемые на прогон из прокатного швеллера через 1.5 - 2.0 м
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 11:41
#11
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Опорными точками будут "стульчики", устанавливаемые на прогон из прокатного швеллера через 1.5 - 2.0 м
И как Вы себе это представляете? "стульчики" будут врезаны в нижний кровельный профнастил? Или как?

Omelianchuk, все верно. Z-профиль дистанционный будет всопринимать и передавать нагрузку на несущий профнастил.
Вот фото для доказательства (нижний профнастил несет всю нагрузку):
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 021.jpg (156.6 Кб, 495 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.

Последний раз редактировалось LynxM, 23.10.2013 в 11:47.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:19
#12
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


На картинке видны стульчики - так их называют монтажники.
К ним крепятся Г-образные профили, на которые кладется верхний профлист.
Изображения
Тип файла: jpg Кровля.jpg (352.0 Кб, 453 просмотров)
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:36
#13
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
На картинке видны стульчики - так их называют монтажники.
К ним крепятся Г-образные профили, на которые кладется верхний профлист.
А если у нас пролет 6м и заказчик не хочет применять прогоны (кровельные ригеля из швеллера), а сразу укладывать высокий профнастил. Что тогда делать, как и к чему монтировать эти стульчики? На ферму (балку)?

Вы меня заинтриговали И спасибо за фото - на практике такую схему не встречал.
Была подобная схема:
Изображения
Тип файла: jpeg 11.jpeg (93.9 Кб, 486 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Распределение нагрузки от снега через z профиль.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия Teddy Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2008 17:05
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Распределение нагрузки от веса стены Mexxtatty Конструкции зданий и сооружений 9 04.06.2007 07:13