Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.
Конструктор
Москва
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 16975
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
По поводу прогибов, жесткость элемента с трещинами ниже жесткости без трещин, вот и разность в прогибах.
Разрушение материала да трещины В материалах предельных деформаций не хватает. И собственный вес шагов тоже можно побольше нагрузка на первом шаге 40% расчётной. если арматура подобрана правильно, трещать уже начнёт. Чтоб не волноваться за конструкцию(1 ГП ПС и трещины из 2. Проводите расчёт согласно действующих нормативных документов. Нелиней для стандартных конструкций, может показать только перераспределение усилий+ правильные деформации конструкции) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Простите, поясните пожалуйста аббревиатуры, я что-то теряюсь )) - 1ГП ПС?
У меня стоит задача проверки существующего ЖБ перекрытия, в котором будут проделываться дополнительные отверстия для шахт вентиляции, поэтому я использую нелинейный расчет с подстановкой данных об армировании, и смотрю за поведением перекрытия, и когда программа пишет, что основной материал разрушен на 25% я не знаю как оценить этот критерий. Означает ли это, что всего лишь появились допустимые по 3й катогории трещины или это уже критическое разрушение, вот в чем заключается мое волнение. В любом случае огромное спасибо за помощь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
Как только в протоколе задачи (в конце) появится ГИС, так и будет трындец. В общем случае шарнир пластичности может и не означать, что системе каюк. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Спасибо за ответ.))
Я включил отбражение разрушений и в нижнем слое трещины отобразились, но не вовремя расчета не в отчете Лира слово "Трещины" ни разу не написала, просто - разрушение материала. И даже когда я специально довел конструкцию до разрушения, Лира написала - "образование пластического шарнира" и прогиб 240мм. Может не все данные были внесены в жесткость элемента основного материала? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Повторил задачу автора, когда задаю нагрузку во втором загружении вместо 0,8 т 1 т и делю на 10 шагов то на восьмом шаге лира перестает считать и пишет "расчет невозможен, конструкция разрушена".
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Я подозревал, что ПС - это предельное состояние, но меня ввело в заблуждение ГП, или даже 1ГП )) Спасибо!))
----- добавлено через ~12 мин. ----- Вот.. а у меня полного разрушения не наступало, даже когда я специально уменьшил толщину плиты. О том, что с конструкцией что-то не то можно было догадаться, только по прогибу в 240мм. Наверное учет нелинейности в жескости элемента для плит и оболочек сделан мной не правильно. Т.к. назначая жесткость я пользовался примером 7 для тавровой балки, там наверное для плиты нехватает данных. Скорее всего относительных деформаций.. иначе плита так и будет теч до бесконечности Последний раз редактировалось ivanoffsergei, 22.11.2013 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через 35 сек. ----- Спасибо!)) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29
|
Да, разрушение конструкции не наступает только растяжение и разрушение основного материала на 25%
----- добавлено через 58 сек. ----- Да, согласен. Без относительных деформаций бетона и арматуры не обойтись.. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Лира расчет жб колонны | dari | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.12.2010 22:28 |
Расчет ЖБ плиты по профлисту | dextron3 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2009 18:29 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |