Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.

Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2013, 23:21 #1
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.
ivanoffsergei
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 29

Коллеги, помогите! Делал тестовый расчет жб плиты по линейной и нелинейной постановке, получил разные результаты по прогибам, отличие почти в 4 раза, это нормально?
Задача простая: Плита 6х4 попертая по контуру шарнирно, в линейной постановке при E=3e6 Т/м2, прогиб плиты -1,29мм, при не линейной постановке 4,86мм. При понижении начального значения Е при продолжительном воздействии до 7.4е5 Т/м2, в линейной постановке прогиб увеличился до 5,25мм, в принципе где-то рядом. Но все равно остались вопросы:
1. В нелинейном расчете, при таком небольшом прогибе (4,86мм гораздо маньше чем даже 1/400 меньшего пролёта плиты) оказалось очень много элементов в которых было зафиксировано разрушение основного материала на 15%, 20%, 25% - это глюк или так программа показывает элементы в которых происходит непродолжительное раскрытие трещин?
2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
3. Правильно ли я смоделировал нелинейность плиты (плита 20см, арматура d12 шаг 200х200)? Загружение 1 (собственный вес) - 5 шагов, загружение 2 (800 кг/м2) - 30 шагов. Остальные данные жесткости в скриншотах внутри фала Doc1.doc

Заранее благодарю если кто откликнется! Задача тестовая, но по ней буду моделировать реальный расчет, Это очень важно для понимания процесса. Спасибо всем!

Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (243.5 Кб, 330 просмотров)

Просмотров: 16975
 
Непрочитано 22.11.2013, 00:27
1 | #2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


По поводу прогибов, жесткость элемента с трещинами ниже жесткости без трещин, вот и разность в прогибах.
Разрушение материала да трещины
В материалах предельных деформаций не хватает.
И собственный вес шагов тоже можно побольше нагрузка на первом шаге 40% расчётной. если арматура подобрана правильно, трещать уже начнёт.
Чтоб не волноваться за конструкцию(1 ГП ПС и трещины из 2. Проводите расчёт согласно действующих нормативных документов. Нелиней для стандартных конструкций, может показать только перераспределение усилий+ правильные деформации конструкции)
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 12:12
#3
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Простите, поясните пожалуйста аббревиатуры, я что-то теряюсь )) - 1ГП ПС?
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Чтоб не волноваться за конструкцию(1 ГП ПС и трещины из 2. Проводите расчёт согласно действующих нормативных документов.
У меня стоит задача проверки существующего ЖБ перекрытия, в котором будут проделываться дополнительные отверстия для шахт вентиляции, поэтому я использую нелинейный расчет с подстановкой данных об армировании, и смотрю за поведением перекрытия, и когда программа пишет, что основной материал разрушен на 25% я не знаю как оценить этот критерий. Означает ли это, что всего лишь появились допустимые по 3й катогории трещины или это уже критическое разрушение, вот в чем заключается мое волнение. В любом случае огромное спасибо за помощь.
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 12:28
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ivanoffsergei Посмотреть сообщение
когда программа пишет, что основной материал разрушен на 25%
Поройтесь в старых темах - хрень наступает при 80%, если мне память не изменяет.
У Вас похоже все зашибись...
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 13:11
#5
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Да рылся уже, пока нинашел ничего. А по поводу 1ГП ПС? Не подскажите, что это значит? ))
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 13:30
1 | #6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Группа предельных состояний
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 13:57
1 | #7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от ivanoffsergei Посмотреть сообщение
разрушение основного материала на 15%, 20%, 25% - это
Это разрушение материала ятд. Сначала показывает растяжение материала а потом разрушение. Когда появляются трещины - лира напишет.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:01
1 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
Как только в протоколе задачи (в конце) появится ГИС, так и будет трындец.
В общем случае шарнир пластичности может и не означать, что системе каюк.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 14:08
#9
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Спасибо за ответ.))
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это разрушение материала ятд. Сначала показывает растяжение материала а потом разрушение. Когда появляются трещины - лира напишет.
Я включил отбражение разрушений и в нижнем слое трещины отобразились, но не вовремя расчета не в отчете Лира слово "Трещины" ни разу не написала, просто - разрушение материала. И даже когда я специально довел конструкцию до разрушения, Лира написала - "образование пластического шарнира" и прогиб 240мм. Может не все данные были внесены в жесткость элемента основного материала?
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:09
#10
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как только в протоколе задачи (в конце) появится ГИС, так и будет трындец.
Повторил задачу автора, когда задаю нагрузку во втором загружении вместо 0,8 т 1 т и делю на 10 шагов то на восьмом шаге лира перестает считать и пишет "расчет невозможен, конструкция разрушена".
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 14:11
#11
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Группа предельных состояний
Я подозревал, что ПС - это предельное состояние, но меня ввело в заблуждение ГП, или даже 1ГП )) Спасибо!))

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Повторил задачу автора, когда задаю нагрузку во втором загружении вместо 0,8 т 1 т и делю на 10 шагов то на восьмом шаге лира перестает считать и пишет "расчет невозможен, конструкция разрушена".
Вот.. а у меня полного разрушения не наступало, даже когда я специально уменьшил толщину плиты. О том, что с конструкцией что-то не то можно было догадаться, только по прогибу в 240мм. Наверное учет нелинейности в жескости элемента для плит и оболочек сделан мной не правильно. Т.к. назначая жесткость я пользовался примером 7 для тавровой балки, там наверное для плиты нехватает данных. Скорее всего относительных деформаций.. иначе плита так и будет теч до бесконечности

Последний раз редактировалось ivanoffsergei, 22.11.2013 в 14:26.
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:24
1 | #12
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


У вас лира лицензия? У меня Лира Сапр 2013, возможно у нас разные граничные условия. Скинте вашу задачу и я ее посчитаю.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:35
#13
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


ivanoffsergei, без предельных относительных деформаций разрушение может и не наступить. И не только в плите.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 15:06
#14
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
2. Стоит ли волноваться за конструкцию, когда вот такие параметры разрушения основного материала? и какой порог, показывающий не надежность конструкции (35%, 45%, 50%???) или пока пластический шарнир не появляется на любые числа разрушения основного материала можно не обращать внимания?
Собственно говоря, видимо, поэтому и брали 80%, как бы с запасом до образования пластического шарнира.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 15:15
#15
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У вас лира лицензия? У меня Лира Сапр 2013, возможно у нас разные граничные условия. Скинте вашу задачу и я ее посчитаю.
У меня Лира 9.6

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У вас лира лицензия? У меня Лира Сапр 2013, возможно у нас разные граничные условия. Скинте вашу задачу и я ее посчитаю.
Спасибо!))
Вложения
Тип файла: zip Плита_НЛ.zip (2.8 Кб, 134 просмотров)
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 15:25
#16
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Я ошибся с заданием армирования, точнее я вставил расчетное армирование а не арматуру диаметром 12.
Потом поставил как у вас.
Разрушения не было, только растяжение.
Вот только прогибы разные из-за сетки КЭ, у меня сетка 0,2х0,2
Изображения
Тип файла: jpg плита форум_N.jpg (110.1 Кб, 988 просмотров)
Тип файла: jpg Плита_НЛ.jpg (79.1 Кб, 947 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 15:35
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от ivanoffsergei Посмотреть сообщение
Скорее всего относительных деформаций.. иначе плита так и будет теч до бесконечности
Если в вашей схеме ничего не менять, а тупо увеличить нагрузку, то в протоколе будет типа
Вложения
Тип файла: doc 222.doc (172.5 Кб, 220 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 15:42
#18
ivanoffsergei

Конструктор
 
Регистрация: 18.08.2009
Москва
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Разрушения не было, только растяжение.
Да, разрушение конструкции не наступает только растяжение и разрушение основного материала на 25%

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если в вашей схеме ничего не менять, а тупо увеличить нагрузку, то в протоколе будет типа
Да, согласен. Без относительных деформаций бетона и арматуры не обойтись..
Изображения
Тип файла: jpg Разрушения.jpg (148.3 Кб, 970 просмотров)
ivanoffsergei вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 21:29
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Непонятно, что за "разрушение" в углах?
 
 
Непрочитано 22.11.2013, 23:38
#20
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


bahil, так, насколько я понимаю, показываются зоны, где бетон работает на растяжение и ничего более.
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Лира расчет жб колонны dari Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.12.2010 22:28
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12