Возможность замены забивных свай на БНС
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность замены забивных свай на БНС

Возможность замены забивных свай на БНС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2013, 12:23 #1
Возможность замены забивных свай на БНС
Tusla
 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 16

Добрый день! Наши строители меняют 1 путепровод на более широкий. старый путепровод стоял на забивных сваях , по проекту рядом устраиваются сваи С10-35Т7 - 12шт. и все сваи соединяются в общий ростверк.

Будет ли работать такая конструкция, если забивные сваи заменить на БНС-750 в количестве 6 шт? стоит ли вообще отдавать на расчет, у нас конструкторов нету!

картинку прилагаю!

Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Сваи-Model.pdf (244.9 Кб, 68 просмотров)

Просмотров: 1425
 
Непрочитано 26.11.2013, 12:49
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Конструкция работать будет, только вопрос как
Обычно изменения такого рода вносятся по согласованию с автором проекта.
Не исключён вариант, что шести буровых не хватит - тогда что? мочалить ростверк?
И под один фундамент обычно разного типа сваи стараются не применять.
+ меняется армирование ростверка
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 13:01
#3
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


Конечно можно, но без расчета не обойтись.
Вас не напрягает тип сваи ...-Т7. По-видимому, если не задал проектировщик большой запас, большие горизонтальные усилия.
И нужно проверить БНС не только по грунту, но и по материалу/армирование. Если уширяете существующий ростверк, то необходимо проверить и осадки
gpsm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность замены забивных свай на БНС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме Max_C Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2009 21:38
Возможность замены двутавра на швеллер Лыжник Конструкции зданий и сооружений 45 07.01.2009 10:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44