Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки?

Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2013, 10:27 #1
Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки?
scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки?

Допустим есть колонна квадратного сечения 160х5 под небольшую площадку, она устанавливается на ж/б плиту пола без подливки на 4 распорных анкера хилти, можно ли это считать жесткой заделкой? На мой взгяд нет, ибо всякие неровности на полу, расшатывание анкеров и прочее превратят узел в шарнир/или почти шарнир и вся конструкция будет шататься. У кого-нибудь есть другое мнение?
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Просмотров: 2135
 
Непрочитано 08.12.2013, 11:14
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Если установить колонну на 4 анкера диаметрами d с межосевыми расстояниями А и с толщиной опорной плиты S (без опирания на плиту)при определённых сочетаниях усилий - то узел может быть жёстким, а может быть и шарнирным.
Жёсткость/шарнирность обеспечиваются математическим обоснованием, а не наличием или отсутствием подливки.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 11:25
#3
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


Это понятно, но чтобы колонна держалась "на весу" без подливки и без плиты пола нужны дополнительные гайки под стальной плитой, если я правильно понял ваш ответ, но это не мой случай.

Меня интересует возможность установки стальной плиты непосредственно на плиту пола пускай хорошо выровненную, т.е. таким образом что стальная плита вплотную примыкает к жб плите пола, без подливки. В жизни я такое видел, но вот теоретические обоснование или литературы никакой не нашел
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 11:29
#4
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
непосредственно на плиту пола пускай хорошо выровненную
Обеспечивается разносом болтов и толщиной плиты с возможной установкой траверс.
Что касается самого бетона и его армирования - смотрите нагрузку от колонны.

p.s. Если Вас интересует бетон - то не в эту тему опубликовали. Поэтому я и акцентирую внимание только на опорной стальной плите.
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка стальных колонн на фундаменты сухарь Технология и организация строительства 9 09.03.2011 10:54
Установка колонн под существующие балки Alexandr8 Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 19:58
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 Евгений М Расчетные программы 28 07.04.2010 19:03
Установка металлических колонн pyatifan Металлические конструкции 12 17.08.2006 15:54