Расчет металлоконструкции под действие вакуума
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлоконструкции под действие вакуума

Расчет металлоконструкции под действие вакуума

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 14:24 #1
Расчет металлоконструкции под действие вакуума
halk
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 1

Сварили конструкцию из металла Ст3, толщина 6 мм в виде параллелепипеда. Размеры конструкции 2350х2250х8000 мм (ВхШхД). Торцовые стенки плоские. По периметру обварили шпангоутом (швелер 10, установка на ребро). Сварка длинной 100 мм дискретная, через каждые 100 мм., по обе полочки швелера. Расстояние по осям шпантоута 1000 мм. По условия работы внутри данной герметической емкости должен быть вакуум 0,1-0,12 бар.Внешняя среда- атмосфера. При вакуумировании, достижении разряжения 0,4 бар боковые стенки камеры начали втягиваться внутрь. Оребрение не выдержало. Пришлось остановить эксперимент. Деформированы только боковые панели. Потолочная часть дополнительно оребрена швелером, пол приварен на салазки швелером 18 вдоль камеры. Поэтому не подверглись деформации.
Ранее изготавливали подобную конструкцию 1800х1800х6200 мм, метал Ст3, толщина 8 мм, оребрение швелером 10 через каждые 700 мм. Никаких дефектов в конструкции.
Где найти методику расчета конструкций под вакуум? Может кто-то может оказать помощь в расчетах?
Просмотров: 1622
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:35
#2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


а задать ваш "куб" в МКЭ и приложить по его граням атмосферное давление ? Я просто не уверен, что вы найдете методику применительно к строительству.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 08:27
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от halk Посмотреть сообщение
Где найти методику расчета конструкций под вакуум?
Методики расчета конкретно под вакуум нет. И вакуум на конструкцию не воздействует. Воздействует избыточное давление снаружи. Методика самая обычная - прикладывайте равномерно распределенную нагрузку по площади и далее считайте все вместе или каждый элемент отдельно. В СНиПе "Стальные" все есть.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлоконструкции под действие вакуума



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
ЭСПРИ 2.1 Расчет сваи на совместное действие нагрузок Sanyaf Расчетные программы 11 18.07.2012 14:35
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32