Непрочитано 05.01.2014, 14:38 #1
Расчет углового шва подстр фермы
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

Добрый день, всех с праздниками!
Вопрос вот в чем.
Есть подстропильная ферма серии "Молодечно". Вызывает сомнение крепление раскосов к верхнему поясу внахлест.
Чертеж 1 - подстропилка
Чертеж 2 - укрупненный узел примыкания раскосв к поясу.

Вызывает сомнение что данный узел выдержит 116т.
Сомнение возникло, так как несовсем мне ясно как посчитать сварной шов.
1. Если б узел соответствовал стандартному: где 30% воспринимает перо, 70% усилия - обушек. (ориентировочно расст от оси инерции 1/3 у уголка). В моем случаи это соотношение другое. Какое непонятно.?
2. Если по аналогии ромбических накладок, где напряжение распределяется равномерно, то можно предположить, что швы 1 и 2 воспринимют усилие наравне, то тогда проблем нет посчитать. НО! В этом я тоже не уверен.

Вообще если упрощенно ,то нужно 140см. сварного шва. (катет 8)Так как уголок с 2-х сторон трубы, то 70см. Как видно по узлу, то у меня 98см. шва с каждой стороны.
Но! 60hшв.=60х0,8=48см. А у меня 55,5см.
Слишком много неясностей, а усилие велико и узел достаточно ответственный и опасный.

Вопрос, как посчитать этот узел и 60hшв. не выдерживается?

Вложения
Тип файла: pdf ЧЕРТЕЖ 1.pdf (2.8 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: pdf ЧЕРТЕЖ 2.pdf (5.0 Кб, 211 просмотров)

Просмотров: 5786
 
Непрочитано 05.01.2014, 16:09
#2
Alyans007


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58


А фасонку приварить с обеих сторон нельзя? так и уголок лучше бы передавал усилия и будет как по мне - проще... и если у вас в раскосе такое усилие, интересно узнать полное усилие в трубе, сварка на отрыв вобще классное дело)
Alyans007 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 18:17
#3
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Усилия такие: см. скрин.

Но с фасонками тоже по длинннам швов не все гладко выходит. Шов крепления самой фасонки .Это как нижняя часть распорки крепиться? (см. скрин)

И в серии Молодечно 1.460.3-23.98КМ последнее по величене усилие в раскосе - 117т. Как раз как у меня. И узел такой же. Но! страшновато как то ..... А подсчитать как то много неясностей.

Цитата:
Сообщение от Alyans007 Посмотреть сообщение
сварка на отрыв вобще классное дело)
Ну да. В формулах вроде нет разницы по знкам усилия,а уголковые фермы, там раскосы + и - есть.
Изображения
Тип файла: jpg усилия.jpg (15.9 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: jpg фасонка.jpg (48.0 Кб, 568 просмотров)
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 22:27
#4
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Верхний узел - по обушку расчетный шов , по перу конструктивный. На один уголок у вас приходится сколько тоннов?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 00:40
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Какое непонятно.?
  1. Положите для определенности распределение усилия: 0,3 и 0,7.
  2. Отложите требуемые длины швов.
  3. Уточните распределение усилия по условию: доля усилия на приходящегося на шов пропорциональна расстоянию от линии действия силы (ось уголка) до ЦТ (середины) шва.
  4. Вновь подберите нужные длины швов.
  5. При необходимости повторите итерации.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
по перу конструктивный
- почему конструктивный?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 00:43
#6
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Меня как то заставили такое ....... проектировать , я поменял узел заводской на свой, просто в трубе сделал отверстие для фасонки и раскосы нисходящие приварил уже к фасонке. Само крепление можно на болтах монтажных+сварка(мой вариант), можно на 40Хселект (дороже но надежнее), как душе угодно. Запас будет 4-х кратный, быстрее сжатый пояс достигнет критерия потери прочности или устойчивости, вот на его крепление стоит обратить внимание.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 00:58
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
раскосы нисходящие приварил уже к фасонке
- расцентровку при расчёте пояса учли?
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
можно на болтах монтажных+сварка(мой вариант), можно на 40Хселект (дороже но надежнее)
- зачем 40Хселект, если монтажные? А если не монтажные, то ослабление сечения будет сильное.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Запас будет 4-х кратный, быстрее сжатый пояс достигнет критерия потери прочности или устойчивости
- странная логика. А почему не 20-кратный, надёжнее ведь. К тому же надежность системы определяется наиболее слабым звеном.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 04:14
#8
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
расцентровку при расчёте пояса учли?
конкретнее, тем более когда я тут пояс считал ?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
зачем 40Хселект, если монтажные? А если не монтажные, то ослабление сечения будет сильное.
внимательно читайте что я написал
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
странная логика. А почему не 20-кратный, надёжнее ведь.
это обычный прикидочный расчет сварного шва по материалу и по границе сплавления.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
К тому же надежность системы
я так понимаю вы умеет расчитывать "надежность" конструкции ? что бы не быть голословным можно глянуть пример такого расчета ?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
определяется наиболее слабым звеном
это критерий при определении коэффициента устойчивости (запаса устойчивости) системы, а не надежности.
Если есть еще какие либо претензии слушаю внимательно , только хотя бы внимательно изучите мат часть перед спором.
P.s. если завтра будет время прикину узел в каких нибудь тяжеловесах, только какая сталь и сечения (вкл фасонки) ?

Последний раз редактировалось miko2009, 07.01.2014 в 04:28. Причина: !
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 13:27
#9
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
по перу конструктивный
- почему конструктивный?
По перу - это условно, там вообще косой шов получается, лично я бы считал по обушку , косой шов по полке принял бы конструктивным, чтоб уголок не выкручивало и в запас.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 13:55
#10
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
На один уголок у вас приходится сколько тоннов?
117/2=58т.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Уточните распределение усилия по условию: доля усилия на приходящегося на шов пропорциональна расстоянию от линии действия силы (ось уголка) до ЦТ (середины) шва.
когда вдоль усилия оба шва - то да, в данном случае приравнять к ЦТ у меня не хватает знаний.




Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Верхний узел - по обушку расчетный шов , по перу конструктивный
А почему тогда про ромбические накладки пишут, что напряжение распределяется - равномерно?


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Меня как то заставили такое ....... проектировать , я поменял узел заводской на свой, просто в трубе сделал отверстие для фасонки
Про фасонки тоже есть очень много неприятностей, часть из них описал eilukha
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
По перу - это условно, там вообще косой шов получается, лично я бы считал по обушку , косой шов по полке принял бы конструктивным, чтоб уголок не выкручивало и в запас.
Тогда не хватает шва . И вообще больше 60kf

1. Шаг ферм 6м. уклон 5град.(10%) серия 1.460.3-23.98 - кровля по прогонам с шагом 3м.
2. Шаг ферм 4м уклон 0.5град (1.5 %) серия 1.460.3-14 - кровля безпрогонная, по фермам
Пытался по тех заданию совместить Уклон 1,5% и шаг 6м. . Подошел к подстропилке - уменьшил ее высоту, усилия в раскосах выросли в 2 раза. Вообщем ерунда выходит. Буду настаивать на шаге 4 и беспрогонной, коль 1,5%
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 14:05
#11
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Тогда не хватает шва . И вообще больше 60kf
шов 10 ка держит 1,4т/см С245 1,5 С345 53см х 1,4 = 74т , не проходит по длине шва по конструктиву бери катет 12, бери полуавтомат и тд.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Пытался по тех заданию совместить Уклон 1,5% и шаг 6м. . Подошел к подстропилке - уменьшил ее высоту, усилия в раскосах выросли в 2 раза. Вообщем ерунда выходит. Буду настаивать на шаге 4 и беспрогонной, коль 1,5%
Запроектируйте подстропилку как ферму для шага ферм 6м?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 18:07
#12
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Про фасонки тоже есть очень много неприятностей, часть из них описал eilukha
так что же это за неприятность ?
Вот расчет вашего узла с фасонкой , только вы так и не сказали сечения, поэтому я взял из серии, нагрузил вашими нагрузками, напряжения в элементах не смотрите, профили стоят для нагрузки 44 Тс, катет шва 7, фасонка 14. Напряжения в сварном шве почти в двое превышают расчетное сопротивление материала сварки, как вариант:
1. увеличить длину шва
2. увеличить катет шва и соответственно толщину стенки уголка.
3. перевернуть уголок
P.S. такой же узел и на стойке.
Изображения
Тип файла: jpg pic_143.jpg (174.5 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: jpg pic_144.jpg (166.8 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: jpg pic_145.jpg (158.7 Кб, 442 просмотров)

Последний раз редактировалось miko2009, 07.01.2014 в 18:17.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 18:37
#13
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
олько вы так и не сказали сечения
чертеж 2 в первом посте: тр. 200х160х10 уг. 125х12


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
профили стоят для нагрузки 44 Тс,
у меня 60т. в центре (опирание фермы а подстропилку. ) В раскосе 117т. В одном уголке 117/2=58,5т.



Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Напряжения в сварном шве почти в двое превышают расчетное сопротивление материала сварки
а это только 44т. вот и неприятности

Спасибо что потратили время, я моделировать узлы оболочками ПОКА еще не умею, только стерженевое МКЭ. Хоть убедил заказчика на шаг 4 м. ферм . И теперь все серийное. НО!На будущее: ПОдскажите все таки соотношение швов по несущей способности, как в моем варианте. Какой процент идет на обушек, а какой на перо?. Если это можно увидеть в модели
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 19:39
#14
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Я еще раз повторюсь, профили для 44 Т (потом когда уже моделировал заметил что профили для 44 Т ) НО! нагрузки задал для 60 Т, в поясе 109 Т, в каждом раскосе 58 Т. Граничное условие - шарнирно неподвижная опора. Поэтому и сказал не смотреть напряжения в профилях, а только в самом узле.
Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
а это только 44т. вот и неприятности
никаких неприятностей не вижу, штатная ситуация, неприятности когда усилия за 1000 Т уходят , просто теперь в ручную пересчитать сварной шов и подобрать его необходимую длину, перемоделировать узел с новыми размерами и перерасчетом займет часа 2. Такие простые узлы я обычно так как показал не считаю (долго очень) я же еще в начале сказал что просто фасонку вытащить. Металл слишком благородный материал что бы не доверять ему.
Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
моделировать узлы оболочками
это не оболочка, а твердотельная модель с учетом пластики материала.
Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Какой процент идет на обушек, а какой на перо?. Если это можно увидеть в модели
ну судя по расчету 360 максимальные напряжения для обушка и 206 для пера (правда перо чуть длиннее) в итоге отношение :
1. обушек - 0.63
2. перо - 0.36
если учесть что перо длиннее то получаем классические 0.7 и 0.3.
P.S. Не стоит варить так как показано в серии. Труба сама по себе хрупкий материал так еще и "изнасиловали". Я даже без расчета могу поспорить что на границе сплавления в трубе возникнут напряжения далеко за пределом текучести в 345 МПа и даже за тангенциальными 500 МПа.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 22:39
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
когда вдоль усилия оба шва - то да
- лобовой и фланговый шов несут одинаково, поэтому разницы нет под каким углом к силе расположен шов.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
если учесть что перо длиннее то получаем классические 0.7 и 0.3
- распределение усилий зависит не от длин швов, а от расстояний от ЦТ швов до линии действия силы.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
границе сплавления в трубе возникнут напряжения далеко за пределом текучести в 345 МПа и даже за тангенциальными 500 МПа
- обоснуйте.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Изображения
- картинки красивые, только ни один из узлов ферм спроектированных по нормам у Вас по этим картинкам не пройдёт. Пластика.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.01.2014 в 22:47.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 19:46
#16
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


VMaksS79 решил все же для себя прикинуть твой узел по серии. При том исполнении узла что ты показал во вложении, напряжения ( если не учитывать локальные экстремумы) в пределах 140 -160 МПа, но я бы все равно так не стал варить и на месте твоего КГ тоже не допустил такого тебе. Фасонка очевидно лучше распределяет напряжения, без экстремумов. И наглядно видно откуда твой узел начнет "сыпаться".
Изображения
Тип файла: jpg pic_146.jpg (154.7 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg pic_147.jpg (207.6 Кб, 410 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 12:53
#17
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
но я бы все равно так не стал варить и на месте твоего КГ тоже не допустил такого тебе.
Вот поэтому я и сам себе не допустил такого узла, так как возникли сразу сомнения чисто интуитивно, без расчета. По расчету тоже стало возникать много неясностей. Спасибо за потраченное время. Информация полезная.
И все таки швы сдесь работают одинаково или 0,7 и 0,3?
В ручную, если как описал eilukha
от ц.т. получается 57мм и 35 мм. - почти

Последний раз редактировалось VMaksS79, 09.01.2014 в 13:04.
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 13:07
#18
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


я как и ты могу только рассуждать исходя из напряженного состояния сварных швов, судя по ним сложно сказать , слишком сильный разброс в напряжениях нижнего шва (да и верхний не особо но вроде как 130 МПа преобладает) в нижнем (в среднем значении) тоже около 140. Оба шва вроде как находятся на одном расстоянии от оси инерции уголка поэтому и почти одинаковые напряжения, 0.5 и 0.5 от полного, никаких 0.3 и 0.7. Но все равно слишком большие экстремумы что бы сказать однозначно. Нельзя такие узлы делать.
P.S. про 0.3 и 0.7 написал не eilukha, а Мельников Николай Прокофьевич в своем справочнике.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 13:15
#19
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
P.S. про 0.3 и 0.7 написал не eilukha, а Мельников Николай Прокофьевич в своем справочнике.
Это я знаю

Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Если б узел соответствовал стандартному: где 30% воспринимает перо, 70% усилия - обушек. (ориентировочно расст от оси инерции 1/3 у уголка)
Я сомневался что это применительно к данному узлу
И оказалось все таки ,что относится к случаю не обушек-перо, а лобовой - фланговый
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет углового шва подстр фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы на сейсмическое воздействие в SCAD DreD SCAD 5 07.02.2013 10:38
Не доступен линейный расчет фермы CurlySue SCAD 6 20.11.2012 07:23
Расчет фермы из ГСП.Прогибы (SCAD) Анатолий621 SCAD 4 28.06.2012 11:06
Расчет металло-деревянной фермы с клееным верхним поясом jkkkk Конструкции зданий и сооружений 8 06.04.2012 20:00