| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как предотвратить передачу вибраций от оборудования, конструкциям здания?
Строительство
Армения, Ереван
Регистрация: 28.07.2005
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 3685
|
|
||||
Прилично ощущается, по всем металлоконструкциям. Возможно даже входит в резонанс, но это только догадки. Даже в тех частях, где трубы крепятся к металлу. Такое впечатления что какя-та часть вибраций передается металлу через трубы. .
__________________
Удачи И Улыбок! |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
В результате получается 1. Увеличить жесткость 2. Попробовать подобрать более мягкие виброопоры. 3. Соединить трубы с чиллереми через гибкое соединение. slava217 - Можно по подробнее по поводу монтажной пены? Есть еще предложения? Советы? У меня рассматривается и такой вариант - Поставить каркас на ж/б тумбы(1) подложив виброопоры(2).
__________________
Удачи И Улыбок! |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Размер котельного помещения в коттедже j | FOXAL | Архитектура | 54 | 23.03.2015 09:49 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |