Как выполнить проверку существующего Ж/Б перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить проверку существующего Ж/Б перекрытия?

Как выполнить проверку существующего Ж/Б перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2014, 10:45 #1
Как выполнить проверку существующего Ж/Б перекрытия?
Steelus81
 
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 8

Добрый день!

Подскажите, как проверить, какую нагрузку может выдержать существующее ж/б перекрытие (толщина 400 мм)?
Перекрытие монолитное сетка 9х9 без капителей. Чертежи армирования есть.

Например, в Лире можно получить усилия плите (с определенным шагом), затем можно потом в ЛИР-АРМ получить необходимое армирование.
А как решить обратную задачу, имея уже армирование?
Просмотров: 10546
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:49
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


А базовый курс ЖБК?
От площади арматуры переходишь к моменту, потом от момента к нагрузке..
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:19
#3
Steelus81


 
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 8


А расскажите по подробнее, пожалуйста!

Последний раз редактировалось Steelus81, 15.01.2014 в 11:25.
Steelus81 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:28
1 | #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Например,
имеем плиту 400 мм с арматурой AIII диаметром 20 мм и с шагом 200 мм.
На 1 метр плиты получается 5 стержней. По таблице находим площадь 5 стержней = 0.00157 м2.
Приблизительно расстояние от арматуры до центра сжатой зоны 0.38 м (убрав из расчета защитные слои бетона).
Находим момент, умножая площадь арматуры на ее расчетное сопротивление и на это расстояние
М=0.38*365000*0.00157 = 218 кНм

Ну а из момента нарузку то надеюсь можете узнать?

Если плита опирается на две столоны шарнирно и пролетом 10 м, момент
М=ql^2/8
следовательно
q=8*218/(10^2)=17 .4 кН/м2 =1.8 т/м2

для других нагрузок и закреплений см. книжки

Последний раз редактировалось kruz, 15.01.2014 в 11:34.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:32
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


А, разве нет в программных комплексах (постпроцессорах) функций экспертизы жб плиты ?...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 12:23
#6
Steelus81


 
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
q=8*218/(10^2)=17 .4 кН/м2 =1.8 т/м2

Спасибо! Вот это да! Как раз наш случай!
А 1800 кг/кв.м. это на вскидку не много?
Steelus81 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:35
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
q=1.8 т/м2
ахаха, из которых 1,1 - собственный вес плиты =) эффективная такая плиточка, армированная двадцаткой.
п.с. для тех кто не понял, расчёт тов. kruz не имеет ничего общего с тем, о чём спрашивает ТС
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 12:41
#8
Steelus81


 
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ахаха, из которых 1,1 - собственный вес плиты =) эффективная такая плиточка, армированная двадцаткой.
п.с. для тех кто не понял, расчёт тов. kruz не имеет ничего общего с тем, о чём спрашивает ТС
Посмотрел повнимательнее, в наиболее нагруженных местах есть фоновое армирование (еще +35 кв.см) - итого 50 кв.см!
Получается плита может нести в три раза больше? До 4-х тонн полезной нагрузки?
Steelus81 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 13:11
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Steelus81 Посмотреть сообщение
А как решить обратную задачу, имея уже армирование?
В программных комплексах, наверное, проще всего - подбором.

ЗЫ В безбалочных перекрытиях еще надо проверить прочность опор. Это "ручками" по формуле.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:50
#10
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


И не забывать выполнять расчет по трещиностойкости (который вручную хрен сделаешь), тем более м.б. агрессивная среда к примеру... Ну и на продавливание, хотя продавить 400мм видимо нереально и без поперечки.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 19:40
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Steelus81 Посмотреть сообщение
Получается плита может нести в три раза больше? До 4-х тонн полезной нагрузки?
не плита, а суммарная расчетная нагрузка на плиту в которую входит вес самой плиты.
В моем примере расчетный вес плиты 1.1 тонна. Я расчитал q=1.8 тонн.
Следовательно возможная нагрузка на плиту около 0.7 тонн/м2

Это- грубый расчет. Он не учитывает ряд факторов. И разница с точным машинным расчетом около 10%.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
п.с. для тех кто не понял, расчёт тов. kruz не имеет ничего общего с тем, о чём спрашивает ТС
да, вроде прямо ответил на вопрос
Цитата:
Сообщение от Steelus81 Посмотреть сообщение
как проверить, какую нагрузку может выдержать существующее ж/б перекрытие (толщина 400 мм)?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 19:41
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Steelus81 Посмотреть сообщение
А как решить обратную задачу, имея уже армирование?
Только, если разрабатывать механизм разрушения, т.е. включать влияние трещин на несущую способность плиты.
Если вам трещины не нужны, то никак, только методом "научного тыка", изначально задавая назрузку, вычисляя моменты (Мх, Му, Мху), ну далее уже по различным методикам.


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В безбалочных перекрытиях еще надо проверить прочность опор. Это "ручками" по формуле.
Вот это в первую очередь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 19:49
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


kruz, ты адекватен вообще? у человека безбалочная плита с сеткой колонн 9х9м, а ты посчитал простую (однопролётную, шарнирно опёртую) балку пролётом 10м и утверждаешь
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И разница с точным машинным расчетом около 10%.
?
На всякий случай добавлю тебя в список игнорирования...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 20:09
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
kruz, ты адекватен вообще? у человека безбалочная плита с сеткой колонн 9х9м, а ты посчитал простую (однопролётную, шарнирно опёртую) балку пролётом 10м и утверждаеш
Я адекватен, а вас кто сегодня обидел? читаем внимательно

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
например,
.....................
Ну а из момента нарузку то надеюсь можете узнать?
.............................
Если плита опирается на две стороны шарнирно и пролетом 10 м, момент....
..................................
для других нагрузок и закреплений см. книжки
Я не собирался считать за человека. Если хотите, можете сами.
Или только списки составляете..... с этим не разговариваю, этому еще припомю...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 20:34
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Расчет тов. kruz свиду не того... А где вычисление высоты сжатой зоны с учётом арматуры сжатой зоны? А 2 расчётных случая: переармированное и недоармированое сечение? Вручную давно не считал, но вроде не настолько просто там...
Ну swell{d} тож погрячился немного, видимо старые тёрки
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 20:49
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Расчет тов. kruz свиду не того...
А я и не претендую на того...
Но берем любой клькулятор Арбат или как там его.. Ваse и проверяем. Я и не гарантирую большую точность

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А где вычисление высоты сжатой зоны с учётом арматуры сжатой зоны?
Ну еще поросите преднапряжение учесть...

3ы. А арматура в сжатой зоне плиты много дает при расчете по прочности?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 21:05
#17
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну еще поросите преднапряжение учесть...
А разве оно учитывается при расчете на прочность?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А арматура в сжатой зоне плиты много дает при расчете по прочности?
Арматура сжатой зоны даёт много. Точно также как и различия класса бетона и класса арматуры
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 21:12
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А разве оно учитывается при расчете на прочность?
а зачем тогда учитывать сжатую зону в тонких плитах...

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Арматура сжатой зоны даёт много. Точно также как и различия класса бетона и класса арматуры
Мы уходим в сторону, но проверте любым калькулятором балку
шириной - 1 метр
высотой -0.2 м.
то бишь плиту с разричными армированиями верхней зоны и беря В15-25...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 21:52
#19
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Да причём здесь 200мм?
Тут конкретная плита высотой 400мм. Теперь учтите что в данном случае плита армируется фоновой сверху и снизу + дополнительная в зонах с максимальными моментами. Так вот, эта фоновая при таких пролётах и толщине плиты будет весьма не слабенькая.

Ладно, допустим вы её не хотите брать в расчёт. Можно сказать в запас. Но где высота сжатой зоны у вас? Ведь она явно меньше (h-a) и напрямую зависит от класса бетона.

Ну как так, для примера надо было брать классический случай с двойным армированием, и раз уж задались диаметром и классом арматуры, то и бетоном надо было задаться...
Что тут еще сказать...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 21:52
#20
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Автор - (ввиду некоторых причин) - задал не совсем корректный вопрос.
По моему мнению - весьма трудно определить несущую способность безбалочной плиты перекрытия пролетом 9х9м, толщиной 0,4м, и не имея никаких данных о её армировании и (на всякий случай) о классе бетона по прочности на сжатие в соответствии со всеми действующими нормами.
Если таковых данных - нет (данных по армированию) - споры и советы - бесконечны
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить проверку существующего Ж/Б перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42