Непрочитано 15.01.2014, 13:56 #1
Узел присоединения ригеля к колонне (серия шифр 11-2537КМ)
krendel-l
 
инженер-конструктор ПТМ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 56

Согласно серии шифр 11-2537КМ стальные конструкции каркасов типа Канск, двутавр 40Ш1 по ГОСТ 26020-83 (ширина 300 мм) крановой консоли приваривается к фланцу шириной 220 мм. Процентов на 90 уверен, что это ошибка и минимальная ширина фланца должна составлять 340 мм, но может я не прав?

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (127.1 Кб, 294 просмотров)


Последний раз редактировалось krendel-l, 15.01.2014 в 13:58. Причина: изменение заголовка
Просмотров: 1899
 
Непрочитано 15.01.2014, 17:42
1 | #2
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Если есть сомнения просчитайте сварные швы консоль - фланец на момент и перезывающую силу, посмотрите какой ширины полка колонны, если конструктивно ничего не мешает сделать ширину фланца какую вам нужно то почему нет.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 23:41
#3
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Почему 340? Уж тогда по ширине полки - 300. В остальном согласен с kga82.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 00:06
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Да.
На этом чертеже можно усмотреть некоторые несоответствия (неточности).
Согласен - нужно проверять швы.

Последний раз редактировалось VVN59, 16.01.2014 в 00:13.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:01
#5
krendel-l

инженер-конструктор ПТМ
 
Регистрация: 02.08.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Почему 340? Уж тогда по ширине полки - 300. В остальном согласен с kga82.
340 мм взял, чтобы полностью обварить двутавр, при ширине фланца и полки по 300 мм, я думаю, образуется непровар на углах двутавра.
krendel-l вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 10:12
#6
mekont@inbox.ru


 
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7


А почему не приварить подкрановую консоль к колонне? Сталь 14Г2АФ на фланец найдете? В заводских условиях намного проще приварить.
mekont@inbox.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:34
#7
krendel-l

инженер-конструктор ПТМ
 
Регистрация: 02.08.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от mekont@inbox.ru Посмотреть сообщение
А почему не приварить подкрановую консоль к колонне? Сталь 14Г2АФ на фланец найдете? В заводских условиях намного проще приварить.
Не хотел отходить от серии, хотя сейчас смотрю серию 1.420.3-38.07 каркасы стальные "УНИКОН-РК1", там консоль приварена к колонне напрямую без болтов и фланцев.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (44.3 Кб, 210 просмотров)
krendel-l вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 10:39
#8
mekont@inbox.ru


 
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 7


Все правильно так и делать
mekont@inbox.ru вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 10:43
1 | #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
Не хотел отходить от серии....
Мудрее приварить на заводе, консоль не страшно торчит. Момент там небольшой, швы не напряжены посамые помидоры, да и если что сечение повыше или вут не приведут к перерасходам и сложностям.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел присоединения ригеля к колонне (серия шифр 11-2537КМ)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
серия 2.440-1 выпуск 1: вопрос по узлу 39 SetQ Конструкции зданий и сооружений 10 24.07.2013 07:20
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16