Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка

Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2014, 16:33 #1
Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка
Solne(hn@ya
 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 18

Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти, кажется, банальное решение!
Есть кирпичное 1-этажное здание, которому хотят пристроить 2ой (возможно ещё и 3ий) этаж. Марки раствора и кирпича 1го этажа известны. Заказчику требуется определить максимально возможную нагрузку на кладку - N.
Смотрю СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
Прекрасная формула о внецентренно-сжатых элементах гласит - N<= R*mg*y1*A*(1-2e0/h)w
И вроде бы все ничего, вот только откуда взять это злополучное е0, которые считается через расчетную нагрузку N? которую надо определить?
Скачала всевозможные руководства по расчету кладки. Во всех рассмотрены обратные случаи! Либо подобрать Марку кирпича и раствора, либо рассчитать на известную нагрузку.
Какой-то замкнутый круг получается.
Или можно принять е0 из условия, например, п.7.8 е0<0.7y - чтобы не рассчитывать кладку по 2пс ?
Просмотров: 2551
 
Непрочитано 12.02.2014, 20:58
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


для начала неплохо бы проверить допустимые соотношения толщин стен и столбов кладки к высоте

момент на стене при соблюдении одной толщины на каждом этаже будет только от приложения нагрузки с плит перекрытия над рассчитываемым простенком, а эта величина известна и постоянна.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 03:13
#3
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
момент на стене при соблюдении одной толщины на каждом этаже будет только от приложения нагрузки с плит перекрытия над рассчитываемым простенком, а эта величина известна и постоянна.
при наличии двух этажей и более, момент в стене будет от элсцентрецитета приложения нагрузки с плиты одного этажа, плюс случайного эксцентрецитета от вертикальной нагрузки всех вышележащих этажей. Также, при определенной гибкости стены, изгиб.момент увеличивается введением коеф, учитывающий эффекты второго порядка.
По теме, для одногоэтажного дома, эксцентрецитет будет равен расстоянию от центра стены до центра тяжести эпюры давления плиты на стену. Распределение можете принять по форме треугольника. Так, в случае опирания плиты на стену полностью, эксцентрецитет будет равен: е=h/2-h/3=h/6, где h-толщина стены
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 03:55
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Solne(hn@ya, попробуйте методом последовательных приближений. Задаетесь количеством этажей (2, 3, больше), для каждого случая определяете N, находите моменты М по Пособию к СНиП II-22-81*, п. 7.6 (кроме перекрытий и собств. веса, ветровая еще учитывается).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 07:25
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
плюс случайного эксцентрецитета от вертикальной нагрузки всех вышележащих этажей
Цитата: При расчете несущих и самонесущих стен толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет еv, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы. Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной: для несущих стен — 2 см
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 11:15
#6
Solne(hn@ya


 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
для начала неплохо бы проверить допустимые соотношения толщин стен и столбов кладки к высоте

момент на стене при соблюдении одной толщины на каждом этаже будет только от приложения нагрузки с плит перекрытия над рассчитываемым простенком, а эта величина известна и постоянна.
Условие соблюдается. Кладка толщиной 0,64м. Далее хотят делать блоки, толщиной 400мм.

Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
По теме, для одногоэтажного дома, эксцентрецитет будет равен расстоянию от центра стены до центра тяжести эпюры давления плиты на стену. Распределение можете принять по форме треугольника. Так, в случае опирания плиты на стену полностью, эксцентрецитет будет равен: е=h/2-h/3=h/6, где h-толщина стены
Этот эксцентриситет найти ghot простого, спасибо! Меня как-раз интересует от вертикальной нагрузки вышележащих этажей

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Solne(hn@ya, попробуйте методом последовательных приближений. Задаетесь количеством этажей (2, 3, больше), для каждого случая определяете N, находите моменты М по Пособию к СНиП II-22-81*, п. 7.6 (кроме перекрытий и собств. веса, ветровая еще учитывается).
Пока пробую выразить е через N. Спасибо!

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Цитата: При расчете несущих и самонесущих стен толщиной 25 см и менее
Не мой случай, к сожалению)

----- добавлено через ~2 ч. -----
Всем спасибо! Спас Exсel - Подбор параметров.

Последний раз редактировалось Solne(hn@ya, 13.02.2014 в 13:08.
Solne(hn@ya вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 13:30
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Solne(hn@ya Посмотреть сообщение
к сожалению)
к сожалению? случайный эксц. учитывать не надо, о чем сожалеть то?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 13:41
#8
Solne(hn@ya


 
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
к сожалению? случайный эксц. учитывать не надо, о чем сожалеть то?
Не правильно выразилась. Данный пункт к моей задаче не имеет отношения.
Вы до конца не процитировали условие.
Цитирую СП: 7.9 При расчете несущих и самонесущих стен (см. 9.6) толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет ev, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы е0.

Мне нужно было найти e0, ни о коком еv в моем случае речь не идет.
Solne(hn@ya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как определить несущую способность полов по грунту stoper Обследование зданий и сооружений 9 11.08.2013 18:56
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38