Саразан
 
ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764

Доброго времени суток всем!
Делаю выпуски из ленточного ростверка для стен подвала. По расчету стен - у основания стены нужна арматура d25 ш.200. Т.к. я стыкую всю арматуру в одном расчетном сечении, то длина перепуска у меня получается 1700 мм (от верха ростверка). А высота стены подвала 2350 мм. Получается, что экономичнее сделать выпуски из ростверка на всю высоту стены и ими и заармировать всю стену, чем оставлять такие длинные выпуски.

Как быть? Посоветуйте пожалуйста!!!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Просмотров: 13435
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:24
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Омг... d25 ш.200 вертикальной арматуры на высоту 2350 мм???
Это че за хардкор????
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 13:30
#3
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Я здесь написала не для того, чтобы вы поудивлялись письменно, я совета прошу, как сделать лучше. По расчету мне в том месте нужно 25 ш.200, значит это же количество и нужно анкерить в ростверк и перепускать с арматурой стен подвала.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:32
1 | #4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Взять 16 ш.100 - и расхода меньше будет, и по нормальному будет. Часть довести до верха, а часть оборвать за нужной границей.
Такой цирк сразу в глаза бросается.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 13:35
#5
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Часть довести до верха
Чем 25 до верха хуже, чем 16 до верха?

и еще скажите, если не хватает вам анкеровки в ростверке, вы загибаете выпуск?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:36
1 | #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Чем 25 до верха хуже, чем 16 до верха?
Потому что сверху 25 не нужна. Можно поиграться еще 20+12, но это уже на вкус и цвет.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
и еще скажите, если не хватает вам анкеровки в ростверке, вы загибаете выпуск?
Конечно загибаем.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:39
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: я за противотанковые ежи... Помогают сократить боковую нагрузку на двухметровую стену.
 
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:50
1 | #8
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Я бы тоже сделал выпуски до верха. Стык арматуры трудоемкая вещь. Лучше его избежать. В запас прочности пойдет))). Только главное чтобы закачки пену не пускал за увеличение объема арматуры
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 13:51
#9
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Там такой расчет у нас, может и нужна, я посмотрю завтра, точно не помню. Но мой вопрос именно про длинные выпуски.
То есть в принципе такие длинные выпуски делают? и никакой проблемы нет? Я спрашиваю, потому что сомневалась, думала, может так не делают, может как-то на сварке соединяют стержни. Потому что сначала же армируют ростверк, стены могут и через месяц начать делать, а такие длинные выпуски могут потерять свое проектное положение, потому что это только стрежни будут торчать, не соединенные ни шпильками, ни чем.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Конечно загибаем.
20, 25 сложно же гнуть, там же миллион выпусков, они замучатся их гнуть. Кстати говоря!!!! 16 ш.100 это меньше, чем 25 ш.200 ( не говорите про 18 - мы применяем 12, 16, 20,25) Соседние диаметры мы не применяем.
в любом случае мне кажется я права: при больших значениях площади арматуры экономичнее всю стену армировать выпусками (при условии, что на всей стене нужно много арматуры и что на стройке им будет удобно делать такие длинные выпуски)

Offtop: PS Украина, держитесь! Россия с вами!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:06
#10
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


С большим выпуском трудно работать, но разницу между 1700 и 2300 особо не почувствуешь. По поводу проектного положения то же самое. Да выпуск потеряет свое проектное положение, но при армировании стен, его легко вернут в то самое проектное положение). а что у вас в организации за дискриминация диаметров?))
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:07
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
а такие длинные выпуски могут потерять свое проектное положение, потому что это только стрежни будут торчать
не просто могут - они и не будут в проектном положении. Проедьтесь мимо какой-нибудь стройки - выпуск для колонн (кстати и подлиннее бывают) торчат во все стороны, кроме нормали к земле. Их выставят в проектное положение уже при установке опалубки.


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
всю стену армировать выпусками
недавно также делал, но не такими бешеными диаметрами и пониже стенки были.
Кстати, в самом ленточном ростверке хватает места для анкеровки или загибов с соблюдением радиусов загиба? И что за ленточный ростверк такой, что ему так сильно приходится крутиться?
 
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:17
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
16 ш.100 это меньше, чем 25 ш.200
Это меньше на 5 квадратов. Я же не знаю сколько точно нужно по расчету.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
а такие длинные выпуски могут потерять свое проектное положение, потому что это только стрежни будут торчать, не соединенные ни шпильками, ни чем.
Это как строителям удобно будет сделать. Они сами решат, как закрепить арматуру от смещения.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
20, 25 сложно же гнуть, там же миллион выпусков, они замучатся их гнуть.
И че? У меня сейчас тыщи полторы гнутых 20-ок. Погнут.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
в любом случае мне кажется я права: при больших значениях площади арматуры экономичнее всю стену армировать выпусками
В этом случае может быть и да. Но на вкус и цвет....

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Offtop: PS Украина, держитесь! Россия с вами!
Offtop: Спасибо. Мы как-нибудь сами.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 14:18
#13
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
а что у вас в организации за дискриминация диаметров?))
Да это мы решили сами, когда начали армировать стены)) Тупо будет, если кто-то будет применять 16, а кто-то 18.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Кстати, в самом ленточном ростверке хватает места для анкеровки или загибов с соблюдением радиусов загиба?
Да хватает все, просто я же стараюсь для строителей, я думаю о них. Как им будет лучше загибать 25 диаметр, или приварить к нему коротыш. Вот и спрашиваю, как и кто делает у себя на работе.

Расчет у нас очень конкретный, вы не представляете Пройдут годы, столетия, начнутся и закончатся войны, ростверк и стены подвала будут стоять.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 14:23
#14
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Гнуть - тяжеловато. Сварка -менее надежно
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 15:24
#15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
По расчету стен - у основания стены нужна арматура d25 ш.200.
Так если только у основания, то зачем на всю высоту стены? Анкеровка выпусков арматуры в стену от основания стены = высота зоны растяжения + 850.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 15:34
#16
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Я же 100 % стыкую, значит 1700 мм.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 15:37
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Так это же, как понимаю, не армирование стены, а снятие напряжений на стыке стена-ростверк. Завести на длину анкеровки в стену и все. Или не так понимаю
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 20:31
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


А толщина фундамента какая?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 08:13
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Я же 100 % стыкую, значит 1700 мм.
Та не нужно никаких стыков. Offtop: У меня бойцы 12-ки выпуски делали по 5400. Сами сделали распорки и прочее. Арматуру экономили.
Сделать сразу на всю длину. Или уж хочется стык, тогда на сварке - С21-Рн.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 10:19
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Делаю выпуски из ленточного ростверка для стен подвала.
Поскольку вряд ли вам нужны d=25 мм в верхней части стены, то

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
часть оборвать за нужной границей.
в теле стены
а остальную стыковать на уровне низа ростверка.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из ростверка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. sergei78 Железобетонные конструкции 29 16.04.2012 16:45
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09