Кровля на двутавровых балках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кровля на двутавровых балках

Кровля на двутавровых балках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2014, 00:28 #1
Кровля на двутавровых балках
Никита Бо
 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 4

Доброго времени суток.
Прошу совета по конструктивной схеме:

Стойки - квадратная труба 180х8
балки - двутавр 25Б2
поверх балок - монолит по профлисту.
Кровля эксплуатируемая (что-то вроде курилки) с подогревом, водоотводом и ограждением
схема прилагается

Вопросы:
выдержет ли профлист (если да, то какой) вылет на 1,2м, если канавки положить параллельно цифровым осям?
Выдержат ли балки?
Ну и вообще жизнеспособна ли конструкция?

Вложения
Тип файла: pdf КР вход-Model.pdf (11.7 Кб, 169 просмотров)

Просмотров: 2523
 
Непрочитано 16.03.2014, 00:51
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
Стойки - квадратная труба 180х8
Это слишком

Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
балки - двутавр 25Б2
Возможно, но зачем по крайним осям лишние колонны?

Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
выдержет ли профлист (если да, то какой) вылет на 1,2м, если канавки положить параллельно цифровым осям?
Выдержит. Вопрос - какой...
Какие канавки?

Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
Ну и вообще жизнеспособна ли конструкция?
Связи где (по колоннам)? Или жесткая заделка внизу? Или рамные узлы вверху?




p.s. зачем гадать, когда можно напрямую обратиться к конструктору
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 01:19
#3
Никита Бо


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Возможно, но зачем по крайним осям лишние колонны?
они просто есть)))


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Связи где (по колоннам)? Или жесткая заделка внизу? Или рамные узлы вверху?
внизу монолит-анкера-стальной лист-4 уголка-стойка. между стойками будет алюм контр-я (фасадное остекление)


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Какие канавки?
Я имел в виду как профлист положить слева на право или сверху вниз (если на план смотреть)
думал взять H75-750-0.9
Никита Бо вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 01:37
#4
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
они просто есть)))
Хорошо, тогда логично было бы уменьшить сечение балки по этим осям.

Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
внизу монолит-анкера-стальной лист-4 уголка-стойка. между стойками будет алюм контр-я (фасадное остекление)
Это не ответ, но я предполагаю что имелся ввиду жесткий узел?

Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
Я имел в виду как профлист положить слева на право или сверху вниз (если на план смотреть)
думал взять H75-750-0.9
Профлист при данной схеме, как мне кажется, можно положить только определенным образом....
75 это хорошо...

p.s. моё предложение в силе...
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 12:46
#5
Никита Бо


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Профлист при данной схеме, как мне кажется, можно положить только определенным образом....
75 это хорошо...
это понятно) меня больше всего интересует выдержит ли перекрытие по профлисту такой вылет (1,2м) ниже оси А при толщине плиты 160 и 10 арм.

Последний раз редактировалось Никита Бо, 16.03.2014 в 13:49.
Никита Бо вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 20:17
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


толщина плиты и состав плиты, снеговой район и эксплуатационная нагрузка?
PS по ощущениям 75 не вынесет...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 20:31
#7
Никита Бо


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
толщина плиты и состав плиты, снеговой район и эксплуатационная нагрузка?
в Москве, но повторюсь, это эксплуатируемая кровля с лектроподогревом (выйти покурить))
плита 160мм арматура 12-рабочая +6ка коротыши)
Никита Бо вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 22:00
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
это понятно) меня больше всего интересует выдержит ли перекрытие по профлисту такой вылет (1,2м) ниже оси А при толщине плиты 160 и 10 арм.
Может выдержит, а может и нет - считать надо.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:33
#9
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


если верх. слой ф 10,то выдержит 100%,если на консоль не ставить паллеты с кирпичом.
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 12:52
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


вертолеты сажать можно)) Запас процентов 300-400
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кровля на двутавровых балках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кровля из негорючих материалов Heavy Metall Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2016 11:42
Прокладка коммуникаций в балках перекрытия Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2012 10:41
кровля из кровля из профнастила поверх существующей tenevod Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 12:24
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09