Расположение и крепление стеновых сендвич-панелей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение и крепление стеновых сендвич-панелей

Расположение и крепление стеновых сендвич-панелей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2014, 13:48 #1
Расположение и крепление стеновых сендвич-панелей
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,287

Производственная часть: колонны и балки – металлические, покрытие – профлист по стальным прогонам.
Цоколь – кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250мм с утеплением с экструдированным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250 толщиной 50мм с последующим оштукатуриванием по сетке и окраской фасадными красками. У проемов ворот выполнить отсечки из каменной ваты.
Наружные стены – сэндвич-панели ВЕНТАЛ-С толщиной 150мм.
Судя по фасадам и цветовому решению - как определить расположение и крепление стеновых сендвич панелей? Вертикально или горизонтально?
На сайте производителя есть размеры панели 1,2х6м.
Как они вообще крепятся? (это понадобится для последующих расчетов: фундамента, колонн).
Где-то написано, что первая панель устанавливается на цоколь, вторая ставится в паз первой. И все эти панели закрепляются к колонне. Тогда получается, что панели самонесущие, нагрузка от них идет на цоколь, затем на фунд. балки и передается на фундамент, а к колонне панели крепятся только чтобы не упасть.
Или например первая ставится на цоколь и закрепляется к колонне, а остальные уже вешаются на колонну, то есть нагрузка от них передается на колонну.
Или между колоннами с шагом около 2 м по высоте, горизонтально к колонне крепятся прогоны для крепления панелей, и уже к этим прогонам вертикально крепятся сендвич-панели.
Как это определить в итоге?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 3472
Размер:	201.3 Кб
ID:	124438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 3021
Размер:	124.2 Кб
ID:	124439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 2578
Размер:	402.2 Кб
ID:	124440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по осям 8-9_А-Ж.png
Просмотров: 2256
Размер:	93.5 Кб
ID:	124441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по осям 11-12_А-Ж.png
Просмотров: 2213
Размер:	109.0 Кб
ID:	124442  


Просмотров: 38162
 
Непрочитано 16.03.2014, 13:57
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


сендвич крепиться к каркасу здания. На цоколь он не опирается, там только узел с водоотводными фасонками.
для расчетов можете принять вес сендвича 30кг/м2.
для универсальности и вертикальную и горизонтальную раскладку крепить на фахверк.
вертикально или горизонтально разложить обычно выбирает архитектор, т.к. там в разном направлении идут закрывающие стыки фасонки.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 14:07
#3
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
На цоколь он не опирается
А как же опорный элемент (уголок зачастую), который крепится к цоколю?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 14:13
#4
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
для универсальности и вертикальную и горизонтальную раскладку крепить на фахверк.
на разрезе не видно какого-либо фахверка, куда он крепится и как? (за подлицо с колоннами или выступает - если выступает - то на разрезе это скорее всего видно было бы, а если за подлицо - то там где есть вертикальные связи по колоннам - фахверк как поставить?)
eugenmax вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 14:50
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


вот документ, страница 11 http://www.ruukki.ru/~/media/Russia/...ch-panels3.pdf
Монтаж в горизонтальном положении
судя по этому тексту панель первая ставится на цоколь и крепится к несущей конструкции (у меня колонна из широкополочного двутавра), затем следующая панель ставится на нее и так же крепится к несущей конструкции.
Правильно ил я понимаю, что при шаге колонн 6м. панели крепятся по краям (то есть к колоннам) и являются самонесущими? Или частично самонесущими? (отметка верха производственной части почти 9 м, тоесть панели будут распологаться на высоту 9 м - вряд ли тогда нижняя выдержит?
Выходит, как мне кажется, что можно принять, что при такой раскладке все панели будут навесными и нагрузка от них пойдет на колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot 133.png
Просмотров: 766
Размер:	20.1 Кб
ID:	124446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot 134.png
Просмотров: 548
Размер:	17.3 Кб
ID:	124447  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 15:15
#6
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
судя по этому тексту панель первая ставится на цоколь и крепится к несущей конструкции
Надо ставить на цоколь, либо добавлять несущий элемент. Так как панели будут давить друг на друга (прогиб в любом случаи будет).
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Правильно ил я понимаю, что при шаге колонн 6м. панели крепятся по краям (то есть к колоннам)
Совершенно верно (3-4 самореза с каждой стороны).
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
панели будут распологаться на высоту 9 м - вряд ли тогда нижняя выдержит?
Панель держат саморезы, но так как я выше написал - прогиб все равно будет, поэтому нижнюю надо ставить на цоколь, либо крепить к уголку (практически у каждого производителя есть подобный узел).
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
нагрузка от них пойдет на колонны
Так и есть.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 15:44
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Так как панели будут давить друг на друга
Это как? Если сэндвичи нельзя крепить только в торцах (ветровая нагрузка там итп.), то сооружается фахверк для промежуточного крепления. Первый сэндвич не лежит на цоколь а только примыкает к нему, а продольный уголок (швеллер) только для дополнительного прикрепления и держать весь узел с отливами итд. и в будущем не дать раскрываться. Последующие сэндвичи ставятся в пазах но не лежат на нижнюю панель, паз для обеспечения типа герметичности (ветер, вода и оба вместе) конструкции всего.

Если горизонтальные часто можно крепить только в торцах к колоннам или деталям к ним, то для вертикального расположения кое-какой фахверк придется сооружать. У нас производят сэндвичи до длины 14 м и конечно для такого крепление только в торцах решение неразумное.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 16:03
#8
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


у меня 6 м. шаг, следовательно приму что панели располагаются горизонтально, без фахверков, просто крепятся по краям и являются ненесущими
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 16:20
#9
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Это как?
В любом случаи при горизонтальной раскладке панелей, они дают прогиб и давят друг на друга (это небольшое давление. но оно есть). Поэтому, в том случаи, когда идет горизонтальный монтаж и в случаи, когда высота фасада большая, то на высоте (не помню точно, около 15 м кажется), устанавливается дополнительный несущий элемент (как на цоколе).
Информация есть по ссылке: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1152726&postcount=24
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.

Последний раз редактировалось LynxM, 16.03.2014 в 17:04.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 11:00
#10
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
А как же опорный элемент (уголок зачастую)
этот элемент больше для удобства монтажа
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 11:05
#11
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
этот элемент больше для удобства монтажа
Не соглашусь с Вами, так как прогиб панели дают и монтируя их в замок - этот прогиб передается с панели на панель. Для этого, ставят данный уголок (швеллер) к которому дополнительно крепиться панель (все остальные только к колонне).
Сейчас есть объект, там пролет 8м и панели толщиной 200мм. Попробовали без данного элемента - панели, давят друг на друга и при этом начинает деформироваться замок.

А если рассмотреть, когда панели монтируются не с цоколя, а допустим с отметки 3м - данный элемент дает дополнительное крепление панели, что обеспечивает дополнительную несущую способность и служит в качестве подстраховки.

И еще, хочу добавить, что для удобства монтажа - монтажники так не считают, им чем меньше элементов и узлов - тем лучше
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.

Последний раз редактировалось LynxM, 17.03.2014 в 11:12.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 16:41
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
В любом случаи при горизонтальной раскладке панелей, они дают прогиб и давят друг на друга (это небольшое давление. но оно есть). Поэтому, в том случаи, когда идет горизонтальный монтаж и в случаи, когда высота фасада большая, то на высоте (не помню точно, около 15 м кажется), устанавливается дополнительный несущий элемент (как на цоколе).
Информация есть по ссылке: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1152726&postcount=24
то что нарисовано в узле по ссылке использовать нельзя. Вы разрушите замок сендвича во первых, и каждую панель нужно будет резать по длине. А на стену из сендвич-панели дается гарантия как бы.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 16:45
#13
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


str02, а если просто панель вдоль прикрутить к трубе саморезами?
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 22:43
#14
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Производственная часть: колонны и балки – металлические, покрытие – профлист по стальным прогонам.
Цоколь – кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 250мм с утеплением с экструдированным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250 толщиной 50мм с последующим оштукатуриванием по сетке и окраской фасадными красками. У проемов ворот выполнить отсечки из каменной ваты.
Наружные стены – сэндвич-панели ВЕНТАЛ-С толщиной 150мм.
Судя по фасадам и цветовому решению - как определить расположение и крепление стеновых сендвич панелей? Вертикально или горизонтально?
На сайте производителя есть размеры панели 1,2х6м.
Как они вообще крепятся? (это понадобится для последующих расчетов: фундамента, колонн).
Где-то написано, что первая панель устанавливается на цоколь, вторая ставится в паз первой. И все эти панели закрепляются к колонне. Тогда получается, что панели самонесущие, нагрузка от них идет на цоколь, затем на фунд. балки и передается на фундамент, а к колонне панели крепятся только чтобы не упасть.
Или например первая ставится на цоколь и закрепляется к колонне, а остальные уже вешаются на колонну, то есть нагрузка от них передается на колонну.
Или между колоннами с шагом около 2 м по высоте, горизонтально к колонне крепятся прогоны для крепления панелей, и уже к этим прогонам вертикально крепятся сендвич-панели.
Как это определить в итоге?
Раскладка явно вертикальная. 12-метровая панель- это не спецзаказ. И, скорее всего, упущены прогоны между колоннами (это довольно распространенное явление, равно как и нащельник примыкания стены к свесу кровельного профлиста, а нередко и цокольный отлив, и узлы примыкания кровли к вентшахтам).
Еже вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 23:23
#15
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


А почему
Цитата:
12-метровая панель
, если максимальный пролет панели 8 м в последних осях. 8-ми метровых не бывает или это неудобно?.
По поводу раскладки - появились чертежи с торцевым фахверком, и судя по нему раскладка как раз таки очень вероятно что вертикальная
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 23:47
#16
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
если максимальный пролет панели 8 м в последних осях. 8-ми метровых не бывает или это неудобно?
У меня сейчас объект с сеткой колонн 8х8, панели практически все по 8м (на одном участке, пристройка - там панель 11м). Панель толщиной 200мм.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 23:52
#17
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Интересует все таки, вот появился чертеж развертки фахверка. Сошлись на мнении что панели вертикально располагаются.
На чертежах, что в первом посте представлены - между панелями и колоннами нет зазора и ничего не прорисовано (по тому, как крепятся).
Из этого есть предположение, что фахверк заподлицо с колоннами сделан. НО, тогда как этот фахверк так сделан, то как крепить панель?
Рисунок в приложении. Допустим слева придется сверлить колонну, чтобы закрепить сторону панели к ней (но 14 мм сверлить, да столько раз), а справа тогда как такой зазор устранять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: как.png
Просмотров: 1055
Размер:	6.1 Кб
ID:	124704  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
фахверк.dwg (282.9 Кб, 5684 просмотров)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 12:28
#18
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Посмотрите этот узел (и много много других от разных производителей).
Вложения
Тип файла: pdf sandwich.pdf (735.3 Кб, 1093 просмотров)
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 14:31
#19
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,287
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


это в середине между колоннами, там понятно, что в фахверк сверлится и крепится. Я же не о том спрашиваю
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 15:42
#20
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Посмотри внимательно схему еще раз. Это крепление вертикальных панелей к горизонтальному прогону.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение и крепление стеновых сендвич-панелей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сендвич панели. Шаг ригелей при вертикальной раскладке стеновых панелей GIP Конструкции зданий и сооружений 98 26.03.2014 05:39
Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму. Aleks ManaeFF Металлические конструкции 7 22.04.2013 16:10
Крепление навесных газобетонных стеновых панелей на болтах к плитам перекрытий warblek Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2010 14:15
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04