Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2014, 09:51 #1
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Добрый день!
И снова вопрос о расчетных длинах ступенчатых колонн. Случай не совсем СПшный. Расчетную схему прилагаю в файле. В первом варианте рассматриваю колонну как двухступенчатую с I1=I2 и F2=0. Во втором случае рассматриваю как одноступенчатую колонну с I2=Im2 - приведенный момент инерции сечения. Какой вариант принять или есть третий вариант? Или просчитать по обоим и выбрать наихудший? Кто сталкивался подскажите.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю.png
Просмотров: 525
Размер:	36.4 Кб
ID:	126140  

Вложения
Тип файла: pdf Мю.pdf (12.2 Кб, 98 просмотров)

Просмотров: 10482
 
Непрочитано 09.04.2014, 10:09
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


kRAN, не сделает погоды этот пень. Рассматривайте как одноступенчатую колонну со стандартным определением мю по СНиП.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:46
#3
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
не сделает погоды этот пень
Т.е. в конкретном данном случае принять по варианту 2, а если бы так называемый пень был бы не 530мм, а 1530мм, то вариант 1?
Вот что у меня получилось:
Вариант 1
Мю1 - 2,75
Мю2 - 7,9
Мю3 - 3

Вариант 2
Мю1 - 2,7
Мю2 - 3

Вариант 3 - расчет в Лира-Сапр
Мю1 - 1,54
Мю2 - 4,63
Мю3 - 10,3
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 11:48
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Вариант 2
Мю1 - 2,7
Мю2 - 3
Очень похоже. НЧ - 3, ПЧ - 2.8 . В Гореве аналогичная колонна считается. Уточните по примеру.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 11:58
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Вариант 2
Мю1 - 2,7
Мю2 - 3
- смею предположить, что данная схема в нормах имеет изъян. Пример: положите, что ступень в середине колонны, жёсткости обоих частей равны и сила в середине равна нулю (получили классическую консоль). Очевидно, что для обоих частей мю=4, нормы же для верхней части дадут мю=3, что неверно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 12:03
#6
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В Гореве аналогичная колонна считается. Уточните по примеру.
Да, только там нет так вами называемого "пня". Как мне кажется все дело в пне - у него жесткость в 5 раз меньше, чем у колонны. Т.е. если брать по варианту 2, то - l2(ef)= l2*3 и l3(ef)=l3*3 Так?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Пример: положите, что ступень в середине колонны, жёсткости обоих частей равны и сила в середине равна нулю (получили классическую консоль).
Ну тогда это не одноступенчатая колонна, а сплошная.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 12:29
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
это не одноступенчатая колонна, а сплошная
- допустим, тогда где критерий определения сплошной/ступенчатой. Например, жёсткости отличаются на 10 % - какая? А на 5%? Математика метода должна сходится в очевидных частных случаях, чего тут не наблюдается. Если имеется изъян в данном частном случае, то насколько надо отойти от этого случая, чтобы данный изъян не проявился?
Само по себе ограничение мю не более 3, имеет неизвестную (для меня) природу. При численном определении свободных длин свободная длина вернего участка может быть любой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 12:46
#8
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


какой же вы дурью маетесь... берите как для бесступенчатой колонны мю=2 - не ошибетесь точно ). А вообще - консоль - под кран. Теперь скажите - когда крана не будет в этом пролете, то что произойдет? наверное нагрузки не будет - и будет вам обычная бесступенчатая схема.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 13:32
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


102030, не пишите бяку. Мю 2 для расчета какой части автору брать? А на какую длину умножать? Даже если кран уедет колонна останется ступенчатой, так как имеется в наличии изменение жесткости.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 14:27
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Зачем все усложнять?
Изображения
Тип файла: jpg Расчетная схема.JPG (14.6 Кб, 427 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 14:40
#11
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем все усложнять?
т.е. мю1=мю2=мю3=2
Для участка l3=530мм и моментом инерции I3 с нагрузко F3 принять мю3=2, а не 3. (при этом I1=I2=60371см4; I3=13418)

Последний раз редактировалось kRAN, 09.04.2014 в 14:47.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 14:46
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kRAN, ни в коем случае. Берете геометрическую l1+l2+l3 и умножаете на два. Получаете расчетную длину.
 
 
Непрочитано 09.04.2014, 14:50
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, а почему М1 крутит не в ту сторону?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 15:04
#14
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Берете геометрическую l1+l2+l3 и умножаете на два. Получаете расчетную длину.
Согласен, но...
I1+I2+I3=7320+3330+530=11180*2(мю)=22,36м - расчетная длина при N=N1+N2; М=М1+М2; I=I1=I2=60371. Это в запас т.к. по варианту 1 и 2 расчетная длина 7320*2,75=20,13м
Как быть с участком l3, т.к. при расчетной длине 22,36; N1; М1 и I3=13418, получается 22,36/0,53=42 т.е. мю3=42
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 15:08
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
I1+I2+I3
зачем Вы складываете моменты инерции?))



Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
I1+I2+I3=7320+3330+530=11180*2(мю)=22,36м - расчетная длина при N=N1+N2; М=М1+М2; I=I1=I2=60371. Это в запас т.к. по варианту 1 и 2 расчетная длина 7320*2,75=20,13м
Да, в запас, не сильно, но в запас.


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
данный "пень" не пройдет
Да забейте уже на него)) Короткий пень с длиной вдвое больше сечения может непройти только по прочности (N/A).
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 15:12
#16
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
зачем Вы складываете моменты инерции?))
все верно l1+l2+l3
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да забейте уже на него))

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Короткий пень с длиной вдвое больше сечения может непройти только по прочности (N/A).
А если пень не короткий, тогда как? Мю=3 (верхний участок) в запас?

Последний раз редактировалось kRAN, 09.04.2014 в 18:33.
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 18:33
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ильнур, а почему М1 крутит не в ту сторону?
Ну, у автора вроде так изображено. По уму там узел должен быт такой, что М=0.
Цитата:
А если пень не короткий, тогда как? Мю=3 (верхний участок) в запас?
1. Тогда это уже не пень.2. Да, согласно СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 18:38
#18
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По уму там узел должен быт такой, что М=0.
Там опирание фермы сбоку. Момент от внецентренного приложения нагрузки
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 18:50
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Там опирание фермы сбоку. Момент от внецентренного приложения нагрузки
Я видел Ваши схемы. Там на левом рисунке примыкание сбоку, а на рисунке справа - приложение к пеньку по центру.
По уму, ферму надо опирать на нижнюю ступень по центру, а пень - лишь для прогона.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 19:31
#20
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По уму, ферму надо опирать на нижнюю ступень по центру, а пень - лишь для прогона.
Разделяю твое мнение, при таком варианте более "надежная" и "понятная" передача нагрузок на колонну. В данном конкретном случае это невозможно из-за геометрии фермы, мешает опорный раскос, на рисунке видно
kRAN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Определение расчетной длины стойки рекламного щита 3х6 Мишастик Металлические конструкции 6 07.01.2014 16:17
Определение расчетной длины колонны О'Денси Металлические конструкции 4 26.09.2012 16:30