Отрицательный строительный подъем у ж/б балки. Это нормально?
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147
|
||
Просмотров: 3928
|
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
к трещинам это не имеет отношения, поэтому если это действительно такой производственный брак, что балки выгнуты, то при правильном армировании сам по себе это дефект ничего страшного не представляет. Хотя я не могу понять как так могло получиться в производстве - понятно если бы она вверх была выгнута из-за предварительного напряжения. Но вниз... Опалубка что-ли кривая? Если балка без преднапряжения, то могло из-за усадки бетона так получиться.
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Спросить у завода это обязательно.
Еще рассуждаю так - если опалубка кривая, то предварительно напряженная арматура-то в любом случае ровная. Значит если отбить защитный слой у края балки и в середине, то можно увидеть по разнице в толщине защитного слоя была ли опалубка кривой изначально. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ихний
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735
|
Хантер, если Вы связаны с монтажом, то у Вас должны быть чертежи пролетов или ссылки на серию. Там и посмотреть про правильность
----- добавлено через 51 сек. ----- может пролет на вогнутой кривой
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как увеличить строительный подъем существующей балки? | Meliae | Металлические конструкции | 11 | 06.09.2013 14:39 |
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п | PRORAB_79 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.08.2008 00:56 |