Чему равен защитный слой арматуры?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чему будет равен защитный слой арматуры в монолитном перекрытии? от чего он зависит? как его назначают?
Просмотров: 6200
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 06:39 Чему равен защитный слой арматуры?
#2
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чему будет равен защитный слой арматуры в монолитном перекрытии? от чего он зависит? как его назначают?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 07:04
#3
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
СП 63.13330.2012 к
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СНиП 52-01-2003
Таблица 10.1, по тексту пункт 10.3. Там изложено.
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 07:18
#4
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


спасибо
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 07:48
#5
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007, табл. 9 http://dwg.ru/dnl/3457 думаю все вопросы решатся
ну и снип сп по железобетону
plamya вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 07:51
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


СНиП 2.03.01-84* стр 58 п.5.4-5.9
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 10:30
#7
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


спасибо!
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 11:44
1 | #8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В первую очередь надо смотреть на пожарные нормы. По СТО защитные слои всегда больше, чем по СП по железобетону
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 12:41
#9
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В первую очередь надо смотреть на пожарные нормы. По СТО защитные слои всегда больше, чем по СП по железобетону
Заглянул в СТО 36554501-006-2006. Огнестойкость монолитных железобетонов. Там, как я понял, нету конкретных значений. Т.е. в каждом конкретном случае предполагается их посчитать? Ибо даже поиском по документу нашел лишь данные о том, скольки мм защитного слоя соответствуют разные виды оштукатуривания конструкции.
Или я не там искал?
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 12:43
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


не там искали. п.12.4
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 12:52
#11
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не там искали. п.12.4
И точно. Благодарю.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 08:52
#12
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Всем Доброго!

В таблице 10.1 СП 63.13330 только 4 пункта, в таблице 5.1 пособия к СП52-101 (а так же в старом снипе, пособии) пунктов 5, пятый пункт - В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки защитный слой 70мм.
Почему в этом "документе" (в СП) нету пункта про защитный слой монолитных фундаментов? Что за ерунда? Почему исключили?

Последний раз редактировалось mix231, 07.12.2015 в 05:20.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 16:20
#13
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Почему в этом "модном", "современном" "документе" (в СП) нету пункта про защитный слой монолитных фундаментов? Что за ерунда? Почему исключили? Или у составителей (перепечатывателей СНиПа) "чудо-документа" опять плохо со зрением было?
Сейчас под любым монолитным фундаментом положено делать бетонную подготовку, поэтому пункт о 70 мм стал не актуальным.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 20:15
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
ейчас под любым монолитным фундаментом положено делать бетонную подготовку
откуда пруф?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 11:25
#15
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
откуда пруф?
Для свайных п.8.3 СП24, для фундаментов на естественном основании п.11.37 СП 45. Я конечно понимаю, что второй пункт притянут за уши, но имеем то, что имеем.
В СП 22 и СП 63 упоминание о подготовке под фундаменты не нашел. Получается, чуть-чуть соврал
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 21:58
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а как же Плантер и подобные (есть они ведь наверное?) варианты замены бетонной подготовки?
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 07:45
#17
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а как же Плантер и подобные (есть они ведь наверное?) варианты замены бетонной подготовки?
Я так понимаю, что плантер и ему подобные мембраны- это аналог бетонной подготовки, а не ее отсутствие, поэтому защитный слой 40 мм по СП63.
По крайней мере производители это так преподносят.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 08:59
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


OSPV, аналог аналогом, но это не бетон, а кусок пластика, который, вероятно, еще и саморазложится со временем.
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 10:41
#19
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


С боков фундамента же делается 40 мм, значит 70 мм делается с точки зрения возможных отклонений при монтаже из-за неровностей грунта, потерю цем. молока. Возможно сейчас в СП и перестали использовать этот вариант, не дающий гарантии на необходимый защитный слой.
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 10:52
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


mix231, где-то указано, а где-то забы(и)ли
вот:
СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция, СП 45.13330.2012
Земляные сооружения, основания и фундаменты
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чему равен защитный слой арматуры?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона Banda Железобетонные конструкции 24 10.07.2023 17:04
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Защитный слой в фундаментах Regen Основания и фундаменты 6 10.08.2007 11:09
Как увеличить защитный слой арматуры Ihor Железобетонные конструкции 47 02.04.2007 16:46