| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Крепление к фундаменту массивного оборудования. Обязательно?
Город П
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 616
|
||
Просмотров: 8048
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Кроме неопытных водителей погрузчиков, массивное оборудование может подстерегать и другие неприятности, такие как тепловое расширение, гидроудар и другие вредности. А конструктор действительно обязан ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
В последнее время всё больше крепят самоанкерующимеся болтами, под такие болты отверстия сверлят при монтаже, в проекте надо указывать только положение болтов. В дополнение к п. 2 отмечу, что если в документации на оборудование нет указаний по креплению оборудования (что было бы странно, скорее можно допустить отсутствие самой документации на оборудование), то конструктор предпринимает конструктивное крепление. Не припомню, чтобы оборудование никак не крепилось к опоре, если только такое не предусмотрено технологией (иногда даже мебель - стеллажи - крепятся к полу).
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
Не читал, но этот ГОСТ можно посмотреть.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну если нет других неприятностей, нет гидроудара, сейсмоопасности, вибраций и т.п., то захочешь - без крана не сдвинешь такой аппарат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Это ближе к делу. Спасибо.
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Всё может быть, но где-то есть прямые указания на закрепление. И какой коэффициент трения сталь/бетон? Зная нагрузку можно и требуемую для сдвига силу посчитать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=192124&postcount=7
----- добавлено через ~4 мин. ----- Получается, что так. Только как обрести эту уверенность? Если нет достаточного опыта, то легче закрепить, если опыт есть - легче не крепить. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Во-первых наличие фундаментных болтов гарантирует правильное положение оборудования. Сняли, отремонтировали, на место поставили - все трубы совпали. Сорвало трубу, двести атмосфер водички знаете куда могут запустить обычно спокойный бачок? Стихийные бедствия, селевый поток, землетрясение, тупо сдует... Тупо против странных людей что могут зацепить теплообменник и дернуть в металлолом (хорошо просто стукнут грузовиком) - лучше фундаментные болты чем все на трубы придется. Противодействие нагрузкам со стороны этих самых труб - пусть все на фундамент замыкается. Исключение тепловых перемещений самого агрегата - за лапы если привязан, особо не покрутится.
А вооббще ВСН на монтаж можно глянуть, но он на работе, а у нас завтра субботник ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
![]() |
|
||||
По-моему, лучше крепеж предусмотреть и в общих указаниях написать, что по согласованию с конструктором и при соблюдении мер безопасности при монтаже и эксплуатации оборудование можно не крепить. Если что, те, кто не "соблюл" и виноваты.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Согласно требованию СНиП 2.09.03-85:
1.18. Строительные конструкции и технологическое оборудование следует крепить к бетонным и железобетонным конструкциям (фундаментам, силовым полам, стенам и т. п.), эксплуатируемым при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 °С включ. и при нагреве бетона фундаментов до 50 °С, анкерными болтами согласно обязательному приложению 2. При соответствующем обосновании допускается применять другие способы закрепления оборудования на фундаментах (например, на виброгасителях, на клею и др.). Согласно требованию РУКОВОДСТВА ПО КРЕПЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫМИ БОЛТАМИ: 3.5. ... Конструкция стыков указывается в монтажных чертежах или в инструкции на монтаж оборудования и учитывается при расчете фундаментных болтов. При отсутствии специальных указаний в инструкциях завода — изготовителя оборудования или в проекте фундамента конструкция стыка и тип опорных элементов назначаются монтажной организацией. По-моему вполне логичны требования по креплению оборудования, так как обеспечивается безопасность рабочего персонала, гарантируется ширина технологических и эвакуационных путей при эксплуатации, а также при аварийной ситуации.
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? Последний раз редактировалось RuDimka81, 22.04.2014 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Кроме опрокидывания есть ещё перемещение. Любые крепления к горизонтальной (да и наклонной) поверхности, это дополнение к креплению трением между поверхностями аппарата и опорной поверхности. И сколько добавлять к силе от трения? Можно сорвать и вместе с дополнительным креплением. Необходимость дополнительного крепления должен определять разработчик, исходя из условий эксплуатации.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Цитата:
![]()
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 480
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей | s_get | Архитектура | 17 | 13.10.2010 13:44 |
крепление металлической колонны к фундаменту | Oleg21 | Основания и фундаменты | 49 | 07.10.2009 15:23 |
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 17 | 23.02.2009 18:07 |