Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?
инженер-конструктор
Челябинск
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 2342
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У Вас не верно определена несущая способность по боковой поверхности. Согласно СП пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Похоже на правду.
Сваи 400х400 осторожно закладывайте, их не каждый может забить (Челябинск и Ебург похожи наверно).
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104
|
Можно делать ленты с двухрядным и трехрядным расположением свай, если не хватает. Сваи в лентах могут располагаться как друг напротив друга, так и в шахматном порядке.
Вполне возможно, что 48т из Base нужно поделить на коэффициенты надежности 1,4 и 1,15 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Паламал я себе моск что-то. Раздобыли расчет свайного фундамента под соседний дом, там геология похожая, а несущая способность на 1 сваю определена в 70 с лишним тонн...
Буду думать, где я баран
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 24.04.2014 в 13:23. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 24.04.2024 21:47 |
Возможность замены забивных свай на БНС | Tusla | Основания и фундаменты | 2 | 26.11.2013 13:01 |
Какова несущая способность забивных свай по материалу? | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 15.05.2011 11:59 |