ЖБ колонны за пределами контура подвала в грунте.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ колонны за пределами контура подвала в грунте.

ЖБ колонны за пределами контура подвала в грунте.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2014, 07:47 #1
ЖБ колонны за пределами контура подвала в грунте.
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Добрый день )
В общем архитекторы прислали задание, они по пожарным нормам ограничены определенной площадью в подземном паркинге, поэтому взяли и часть колонн оставили за гранью контура подвала.
Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? я не говорю про то, что у колонн нижнего яруса будет 8м расчетная длина, это я еще расчитывать буду...
Я про другое...даже если заложить какой нибудь бетон с повышенной коррозионной стойкостью, что там будет через 30 лет? как это проверить? А сверху 23 этажа на этих колоннах стоят.
Так-то сваи вроде работают и ничего...но на сваи не приходит по 800Т.
Не могут ли возникнуть проблемы при заполнении грунтом этого пространства?
В общем не хочется так строить...интуитивно. На без отсылки на нормы, спорить не хочется с ними.

Изображения
Тип файла: jpg Колонны вне подвала.jpg (515.3 Кб, 491 просмотров)

Просмотров: 4511
 
Непрочитано 30.04.2014, 08:01
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а какой фундамент? разность осадок? или еще и плиту там делать... нельзя ли поставить противопожарную стену, а под остальным зданием неких подвал/техэтаж/вспомогательные помещения и т.д. инженерию как делать в данном случае? вообщем нестандартное решение.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 08:09
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Дом на плите, плита на сваях. Разности осадок не планируется, т.к. этажность то не меняется, нагрузки примерно одинаковые выйдут...
Я тоже предложил им противопожарную преграду сделать сначала, но они сказали, что парковочные места там не разместишь, а другие помещения не нужны. В общем тихая война ))
Есть одна возможность...доказать, что так строить нельзя, ну либо все таки строить )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 08:27
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ShaRhaN, а прочерти разрез хоть примерный, с уровнем земли и т.п.

сваи/фунд.плита/пол 1го этажа/отмостка и с паркингом. тихо посмеемся тут.
это же получается сначала этот обьем грунта копают/вывозят. а потом привозят уплотняют........
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 08:37
#5
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Не могут ли возникнуть проблемы при заполнении грунтом этого пространства?
Если все правильно учесть, то не могут:
1. Я делаю ниже уровня земли конструктивно большего размера - получается по сути аналог столбчатого фундамента. Увеличенная часть пройдет чисто по бетону, коррозии арматуры не боимся, с расчетной длиной становится проще (но считать все равно надо общую систему).
2. Учесть возможность неравномерной засыпки хотя бы приблизительно и связанный с этим начальный изгиб колонны - бывало что от этого начальное перемещение верха колонны составляло 3-4 см.
3. Колонна скорее всего и сверху идет открытой один этаж - учтите что в нее случайно или намеренно может кто-то въехать. Хотя прямо такая нагрузка у нас не предусмотрено исключать такой фактор нельзя - все-так 23 этажа сверху, а ну как какой-нибудь алкаш с женой поссорится, да и сведет счеты с жизнь на своей девятке (рабочем зилке) об эту колонну.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 08:46
1 | #6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Увеличьте сечение, чтобы запас не менее 20% был, выполните оклеечную гидроизоляцию, в два слоя, и поставьте защитную стенку в пол-кирпича.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 08:49
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Это по стилобатной части...+пол первого этажа на 0,000.
Так а грунт все равно выбирать, в любом случае, вывозить его особо никуда не надо, территории много, микрорайон можно сказать с нуля застраивается. Вот то, что его уплотнять вероятно на все 8 метров в ручную придётся...это да, улыбает...
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-2.jpg (276.7 Кб, 347 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 08:55
1 | #8
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
выполните оклеечную гидроизоляцию, в два слоя, и поставьте защитную стенку в пол-кирпича.
Не вижу в этом особого смысла:
гидроизоляция нужна чтобы вода не проникала куда-то.
При этом надо понимать, что идеальной гидроизоляции не существует, и та часть воды, хотя бы в виде пара которая попадает туда куда она попасть не должна все равно должна оттуда выводиться - например через вентиляцию.
Т.е. вода внутри колонны будет - через год, два, пять - будет.
Плюс в бетоне начальная большая естественная влажность. Поэтому оклеив все гидроизоляцией выйти Вы ей не дадите.
Другое дело, если нужна антикоррозионная защита - тут можно подумать. Но в большинстве случаев можно сделать W12-14, и спать спокойно. В свое время обследовал бетонные фундаменты в грунте которым было по 60 лет - там такой идеальный бетон был, что диву даешься - во влажной среде его прочность нарастала все эти годы медленно но верно.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 08:56
#9
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Кирпичная стенка вокруг колонны, это то что надо! что-то не додумался ) сечение колонн увеличить не получится...но думаю что запас обеспечить можно )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 09:09
#10
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Кирпичная стенка вокруг колонны, это то что надо! что-то не додумался ) сечение колонн увеличить не получится
Т.е. кирпичную стенку сделать место есть, а бетонное сечение увеличить места нет? Как это?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 09:21
#11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Кирпичная стенка, считаю, ничего не даст в плане увеличения запаса, не сработает совместно, а если рассматривать ее как меру антикоррозионной защиты - можно придумать что то подешевле и получше. В качестве меры защиты гидроизоляции можно применить мембрану типа Planter-Standart или Tefond.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 09:26
#12
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Кирпичная стенка предполагалась только как защита оклеечной гидроизоляции. К плантеру еще не привык, хотя уже стараюсь применять его заместо бетонной подготовки.
По поводу сечения колонны, дело в том, что каркас по серии куб2,5 поэтому колонны только 400х400, но с ними можно делать все что угодно, хоть обложить кирпичом, хоть обетонировать...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 09:30
#13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
По поводу сечения колонны, дело в том, что каркас по серии куб2,5 поэтому колонны только 400х400,
Вряд ли что-то мешает сделать подколонник до уровня земли и начать новую колонну оттуда.
Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
хоть обетонировать...
тогда этот вариант однозначно лучше.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 09:32
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ShaRhaN, незнаком с данной серией, но что не ужели на 23 этажа колонны 400х400?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 09:36
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Сборный ЖБ? Вопрос снят, погуглил. http://inv-stroy.com/post.php?id=12
Согласен с realdoc по части подколонника.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 09:39
#16
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Максимум делали 24, но самые загруженные колонны 12d40 B60 пришлось брать в обойму...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Мне тоже идея про подколонник понравилась...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 10:18
#17
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: а ну если 12d40 В60 - то да, так нормально
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 14:20
#18
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Кирпичная стенка предполагалась только как защита оклеечной гидроизоляции.
Гидроизоляция гидроизоляции кирпичом... Oh my God.

Шутите что ли? Кирпич в цоколях-то не стоит, размокает, если гидроизоляции нет нормальной.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 14:33
#19
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Гидроизоляция гидроизоляции кирпичом... Oh my God.
Это стандартное решение. Плохое, но стандартное. Кирпич применяется только на момент засыпки - чтобы крупные обломки и куски грунта не порвали оклеечную гидроизоляцию, дальше он не нужен. Но сейчас для этой цели много других материалов.
Кирпич разрушается от замерзания в водонасыщенном состоянии, а не просто от воды. Мы как-то демонтировали резервуар в котором такая гидроизоляция была сделана и внутри обкладка кирпичом. Разобрали кирпич, под ним оклеечная гидроизоляция как новенькая.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 17:05
#20
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Это стандартное решение.
не встречал
MMV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ колонны за пределами контура подвала в грунте.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет жб колонны loje4ka Железобетонные конструкции 53 04.12.2008 12:20
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53