И вновь о расчетной длине колонны
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 8488
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Здравствуйте! Для того чтобы подойти к расчету нужно понимать что должно выйти в итоге. А после того что должно выйти нужно подходить к расчету. Необходимо некоторое время порисовать и подумать над многими вещами. Если демонтировать фермы, то потом как их восстановить в проектное положение на 5 метров выше? Какое их техническое состояние на сегодняшний день. Может быть нужно будет изготавливать новые? Может можно перекрыть всё это дело балкой? Как решить торцевой фахверк? Что делать с мешками снега которые будут образовываться? Будет ли на реконструируемом участке ПТО, промпроводки? Нужен ли теперь свето аэрационный Это достаточно серьёзная работа. Нужно видеть схемы расположения ферм всего каркаса и участка где будет проведена реконструкция. Действительно опирание ферм шарнирное при помощи надоопорной стойки. Скорее всего нужно будет проверять такое же сечение НЧ колонны с учетом добавленных 5 метров. Рассмотреть возможности усиления НЧ колонны. Усиление НЧ колонны имеет несколько вариантов.
В Вашем случае на рассматриваемую колонну оказывает удерживающее влияние другие 3 колонны и 4-х рассматриваемых при трёх пролетном здании. И как раз оголовок НЧ будет закреплен от горизонтального смещения, но при этом будет иметь возможность углового поворота. Очень часто коэф. расчетной длины НЧ принимают максимальному значению равному 3. Проверьте НЧ по гибкости ( и лямбду с запасиком 100) и гляньте чего выйдет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
kga82, благодарю, как-то этот абзац ускользнул от моего внимания)
----- добавлено через ~20 мин. ----- ФАХВЕРК, премного благодарна за исчерпывающий ответ! Не подскажете еще, из какой книги Ваша выкопировка? По поводу реконструкции в целом этого здания - Вы правы - подумать здесь есть над чем. Работа уже ведется, думаю над всем этим, выпытываю исходные данные уже около месяца. Проводилось обследование конструкций здания специализ. организацией, существует отчет. На данный момент из дефектов ферм - коррозия на глубину 0,8 мм. Будем очищать с применением преобразователей ржавчины. Снеговые мешки - тоже величайшая головная боль. На поднимаемом участке и участке, примыкающем к нему, будет производиться замена кровли - вместо 12-метровых ж/б плит предполагаются 12-метровые решетчатые серийные прогоны (осуществление узла крепления этих прогонов - отдальная история), профлист, утеплитель, техноэласт - это позволит облегчить кровлю, хотя, конечно, против снегового мю=5 никакое облегчение не поможет) По оси, где происходит подъем, устанавливается новая ферма на уровне прежней высоты - для прогонов с той части здания, которая не поднимается, она и будет воспринимать ударную нагрузку от снег. мешка. А установка 30-метровой балки, как понимаете, дело металлоемкое. Торцевой фахверк придется устанавливать на новую ферму с выносом за плоскость вышележащей фермы...Вообщем огород еще тот...Но заказчик считает, возможно и небезосновательно, что на подобную реконструкцию понадобится меньше вложений, чем на новое строительство здания 90х300 м. Хотя, я думаю, что он не предполагает масштаб и ювелирность всего задуманного, а также трудностей при прохождении экспертизы... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Полностью поддерживаю ФАХВЕРК, реконструкция достаточно серьезная, подход должен быть комплексный. Не забудьте про фундаменты на оси перепада высот.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
Монтаж новых конструкций в стесненных условиях должен рассматриваться особенно тщательно. Представьте как это сделать? Особенно средний пролет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
ФАХВЕРК, благодарю за Ваше авторитетное внимание к моей теме! Это дает силы работать!
Цитата:
Пояса и правда неслабые - два уголка 200х14, материал (по проекту) - сталь 14Г2 мартеновская по ГОСТ 5058-65. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Согласна абсолютно. Конкретно сейчас терзает вопрос о монтажном стыке наращиваемой НЧ колонны (сварной двутавр), при условии, что стык находится на отм. +14,400 м... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
Но вот с учётом того что краны демонтируются и выполняется частичная разгрузка участков ( смена кровли на более лёгкую) вероятно усиление фундаментов и основания не потребуется. НО - пригруз снижается, а ветровые увеличеваются и всё равно надо проверить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Цитата:
Меня смущает фрезеровка торца существующей НЧ колонны на отм. +14,4 м. Как я понимаю сжимающие усилия передаются через фрезерованные торцы колонн... Безусловно, конечно расчет необходим и будет выполнен. Пока ждем от заказчика современные геологические изыскания. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Анна Рысьева, вот варианты.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Скорее всего нужно будет срезать опорные листы и ребра и выполнить монтажный стык с накладками по поясам и стенке из условия равнопрочности. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Рассчитать его. Если новую часть мы можем отфрезеровать, то существующую никак вот и выходит что нужен стык на монтажной сварке с накладками по поясам и стенке. Еще поможет серия 2.400-10 по нормалям. ----- добавлено через ~23 мин. ----- И ещё нужны фактические отклонения от вертикали НЧ колонн рядов по которым будем выполнять монтаж. Геодезическая съёмка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Как вариант рассмотрите полную замену верхней ветви колонны на нужную вам длину, это самый надёжный способ, на мой взгляд, хоть и самый дорогой.
Таким образом мы уходим от многих негативных факторов, имеем в основании строганную поверхность оголовка... из минусов только затраты на металл... Но, одно дело танцы с бубном по наращиванию, другое дело монтаж нормальных готовых конструкций. Думайте.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
ФАХВЕРК, спасибо за варианты! Сегодня как раз на эти картинки, что Вы приложили, смотрела целый день, оценивая реальность выполнения стыка с накладками, это я еще не подумала про упомянутые Вами отклонения от вертикали...
Честно говоря, склоняюсь к варианту, предложенному *KSV* - все же для нас надежность проектного решения важнее средств заказчика) Разница в металле выходит где-то около 12 т. Завтра пойду к ГИПу с технико-экономическим сравнением. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
![]() Есть ещё вариант в развитии предложенного KSV - сделать колонны двухветвевые до самого верха. Неиспользование крановых конструкций предусмотрено проектом. Вот тут можно сделать ажурную достаточно жесткую решетчатую конструкцию. Проблемы - надо решать тот же стык, и если вдруг возникнет необходимость снова вкатить мостовик - то это уже будет не реально. Это ещё не всё - трудоемкость учитывайте. Вообщем вроде как вариантов не мало. Всех тонкостей мы не знаем. Решать нужно Вам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Самый нормальный вариант предложенный *KSV*, ФАХВЕРК, на счет продолжения двухветвевой колонны, только я бы предложил сделать вставку в верхний уровень двухветвевой колонны и поднять таким образом сохраненную полностью верхнюю часть с опорной частью, мне кажется будет минимум затрат и максимум пользы.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Цитата:
Придется убирать подкрановые - они вроде не мешают, только продольную жесткость обеспечивают. Также придется демонтировать наружные стеновые на значительную высоту - там легкобетонные панели, которые могут не пережить такого и рассыпаться. Вообщем вопрос тут стоит, какое из зол меньшее) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Это не проблема если монтажники нормальные, дадите стык на накладках на временных болтах, верхнюю часть снимают варят к ней вставку потом обратно ставят, раскрепляют распорками и обваривают.
Подкрановые вам так и так убирать тк нужно развивать сечение в плоскости рамы, панели, если они нормальные снимут и поставят обратно, а если труха так итак менять надо.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение колонны и безбалочного перекрытия в расчетной схеме принимать как жесткое или шарнирное? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 18 | 14.05.2014 22:30 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Коэффициент расчетной длины стальной колонны по СП16.13330.2011 | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 3 | 11.07.2012 13:56 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
вопрос по расчетной длине | студент | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2006 14:46 |