SCAD долго определяет формы колебаний
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD долго определяет формы колебаний

SCAD долго определяет формы колебаний

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2014, 14:59 #1
SCAD долго определяет формы колебаний
Alcher
 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120

Добрый день! Искал в темах - ничего подобного не нашел.
Смоделировал схему, загрузил - посчиталось все хорошо, минут за 10. Потом внес некоторые изменения (нагрузки подкорректировал, элементы добавил) - после этого SCAD начал долго определять формы колебаний, да и не находит.
Схему поперезагружал несколько раз, искал ошибки. Даже просто одну нагрузку задавал на схему. Итог - та же проблема с пульсациями, бесконечное определение форм колебаний.
Такая проблема иногда возникала и на других схемах при ее корректировке, но иногда достаточно просто перезадать пульсации и все считалось. Но тут прям не хочет.

Вложения
Тип файла: rar Дом.rar (1.42 Мб, 98 просмотров)

Просмотров: 2335
 
Непрочитано 29.05.2014, 23:30
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ох нифига ж себе, 220 тыщ элементов на такой вроде бы несложный домик. К чему такая сетка в 30х30 см? Слишком часто, ИМХО. А зачем ветру учитывать 10 первых форм колебаний? Может сначала модальный анализ, глянуть частоты первые, сравнить с предельными и потом выставлять эту цифру?
 
 
Непрочитано 30.05.2014, 00:19
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я обычно 100 форм закладываю =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 00:20
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


swell{d}, в пульсации-то? Зачем?) Он все равно не учтет больше, чем до предельной. Но вот возможно посчитает столько, сколько его просят...
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 10:02
#5
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ох нифига ж себе, 220 тыщ элементов на такой вроде бы несложный домик. К чему такая сетка в 30х30 см? Слишком часто, ИМХО. А зачем ветру учитывать 10 первых форм колебаний? Может сначала модальный анализ, глянуть частоты первые, сравнить с предельными и потом выставлять эту цифру?
С мелкой сеткой я знаю что погорячился.
Количество частот в моей проблеме не сыграют роли ставь хоть 5 хоть 50. Проблема в другом, не могу понять в чем, хоть заново начинай моделировать...
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 11:36
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
С мелкой сеткой я знаю что погорячился.
А если смоделировать только пару этажей для анализа с мелкой сеткой, а остальные крупной (чисто чтобы нагрузки передать)?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 12:04
#7
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120


Полное нежелание перемоделирования здания и усердные бессмысленные "тыкания" по загружениям, перезадания нагрузок и пр.(2 дня потратил) привели к победе! Схема посчитана за 10мин, формы колебаний нашлись за 6 шагов, результаты корректные, больше к схеме боюсь приближаться ( с точки зрения корректировки).
Но в чем проблема я так и не понял...
Спасибо ребят кто откликнулся!
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 12:07
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дом элементарный, сетка норм. не понятно, откуда могут быть проблемы. свай только чего-то очень.. не мало
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 12:42
#9
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
дом элементарный, сетка норм. не понятно, откуда могут быть проблемы. свай только чего-то очень.. не мало
Во во, сам в недоумении, что SCADу нужно было...
Со сваями долгая история... Ну вообщем - Сваи 18м, несут по результатам статических испытаний всего 45т (45/1,2=37,5т). Заказчик отказался от более длинных. Вот и наколотили
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2014, 12:53
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


а ещё говорят, что в питере грунты плохие...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD долго определяет формы колебаний



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Формы собственных колебаний. Makson Конструкции зданий и сооружений 21 30.12.2013 14:32
Проблема. Дублируются формы собственных колебаний Vladimir.minsk Лира / Лира-САПР 5 24.07.2012 10:58
Частоты и формы собственных колебаний абсолютно жесткого тела (здания) на свайном основании Forsik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.12.2010 22:53
SCAD. В чем отличие форм колебаний с индексом M и L? a3x SCAD 4 18.01.2010 15:11
формы колебаний. TARGET Расчетные программы 5 23.07.2009 11:49