| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Состав проекта ликвидации ОПО
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10802
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 6
|
Мы делали проект ликвидации ВРУ (воздухоразделительной установки)+несколько участков на территории завода, с газовым хозяйством. Суммарно 3шт. ОПО. Аналогично, демонтировалось только оборудование, несущие конструкции цехов не трогались. Состав согласовывали с экспертами по пром. безопасности, у которых проходили экспертизу. В итоге состав был такой ПЗ, ПЗУ, ПОД. Намучились со складированием материалов и утилизацией, но в итоге прошли. ПОД был несколько объемней, чем полагается т.к. в него включили много из ООС. Монтажники в обязательном порядке делали ППР на работы, за этим следили т.к. приходилось много резать оборудования и трубопроводов, а они за долгие годы буквально впитали в себя кислород.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378
|
Надо разделить виды документации, необходимые для работ.
ПД для экспертизы ГГЭ и экологической состав по постановлению 87 проект ликвидации для экспертизы промбезопасности Ростехнадзора состав по ведомственным нормам РТН, это не ПД ! РД вдруг если надо ППР делают строители по ПД Все виды документации должны быть взаимоувязаны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 6
|
Действительно проект ликвидации ОПО это не "Проектная документация". Если в ФЗ-116 посмотреть, ст.13, то там написано так "экспертизе пром. безопасности подлежит документация на консервацию, ликвидацию ОПО". То, что должно быть отражено в таком проекте, необходимые чертежи и т.д. написано в ведомственных нормах РТН. Но мы к сожалению не нашли указаний к оформлению такой документации. По этому было принято решение оформлять аналогично Проектной документации по ГОСТ 21.1101 и 87 постановлению , разбив на тома и присвоив соответствующие обозначения. Разумеется на тит. листе и далее писалось "документация на ликвидацию ...".
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой минимальный состав проекта по пост. № 87 при техперевооружении для прохождения ЭПБ. | Jeka-tech | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.11.2016 16:35 |
Кто-нибудь может кинуть пример или хотя-бы состав проекта капитального ремонта автомобильной дороги? | СТРЕЛА21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.06.2015 14:28 |
Подскажите состав дизайнерского проекта | Suom | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.05.2012 19:48 |
Состав проекта Канатной дороги | GAP1447 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2012 11:55 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |