Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?

Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2014, 22:35 #1
Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?
VanyaKMV
 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 13

Уважаемые инженеры подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита ( ) Или же колонной подпереть надо?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 374
Размер:	17.5 Кб
ID:	130000  

Просмотров: 2616
 
Непрочитано 09.06.2014, 00:11
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да, но крайне сложно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 00:47
1 | #3
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если есть возможность, то лучше поставить колонны. Если нет, будут большие сечения балок.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 06:22
1 | #4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Если оставить как есть, то этот участок перекрытия будет проблемным. Консоль ~ 4м. Будут достаточно большие прогибы. Как следствие могут быть проблемы с фасадом. Делайте хорошие балки, либо ставьте колонну.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 10:53
1 | #5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Подведите балку по диагонали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 170
Размер:	15.6 Кб
ID:	130022  
Liam вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 12:14
1 | #6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Подведите балку по диагонали.
Только эта балка ситуацию не спасет. От ее центра до края плиты остается ~ 4м консольного участка перекрытия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 12:16
#7
VanyaKMV


 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 13


Спасибо всем кто откликнулся!

Liam, тоже думал над этим вариантом, но не нашел живого примера спасибо.
VanyaKMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 12:26
#8
VanyaKMV


 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 13


А такой вариант будет экономически не выгодным, но решит проблему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 214
Размер:	14.5 Кб
ID:	130029  
VanyaKMV вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 12:41
1 | #9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Такой вариант будет экономичнее балок
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 12:42
#10
VanyaKMV


 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Такой вариант будет экономичнее балок
Спасибо!
VanyaKMV вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 12:44
1 | #11
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Соглашусь с вариантом размещения главной балки по диагонали, соединяющей колонны, балку-оконтуривания или оставляем (как второстепенную) или можно от диагональной балки главной балки к наружному контуру сделать плиту более толстой. У нас был аналогичный контур: мы ставили несущие металлические стойки под плиту, но при неправильном переопирании плиты на стойки на стойки на стройплощадке - плита треснула и пришлось давать по стойкам металлическую балку-обвязки под плитой.
NastyaN вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 13:45
1 | #12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от NastyaN Посмотреть сообщение
к наружному контуру сделать плиту более толстой.
глупость, которая только увеличит нагрузку, а следовательно и моменты, армирование и прогиб
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 15:58
1 | #13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Ни какой пользы от диагональной балки не будет!

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
глупость, которая только увеличит нагрузку, а следовательно и моменты, армирование и прогиб
Согласен!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 23:08
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ни какой пользы от диагональной балки не будет!
Чо эта? А может будет? Поспорим?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 02:53
#15
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Однозначно - польза будет, однако, скорее всего - этой балки будет недостаточно. Да и в плане архитектуры, пожалуй, это будет дурацко. Оптимально - добавить 2 колонны
PsR вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 05:42
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Можно одной колонной обойтись, если она по архитектуре вписывается.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли такой вариант опирания монолитного участка? kun_do Железобетонные конструкции 2 06.06.2014 11:35
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Возможен ли такой вариант решения фундамента. Lexxx Основания и фундаменты 16 31.03.2011 06:33