Усиление для вертикальных опор
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление для вертикальных опор

Усиление для вертикальных опор

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2014, 09:52 #1
Усиление для вертикальных опор
Alexhelp
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 8

Коллеги, прошу помощи....
необходим совет каким образом можно усилить раму ворот гаража (заменил лист на воротах с 2мм на 3мм)
При открывании створки уголок РАМЫ 63 несколько слабоват на кручение...
Первое что приходит на ум проштробить под проф.трубы 80х80, или поменять 63 уголок на 100 стенка 7мм.
Просьба не путать створки ворот с рамой

Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (131.6 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (311.5 Кб, 266 просмотров)


Последний раз редактировалось Alexhelp, 27.06.2014 в 11:13.
Просмотров: 2136
 
Непрочитано 27.06.2014, 09:56
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лучше фотку, где слабовато и какие деформации не нравятся.

ЗЫ:
Цитата:
Сообщение от Alexhelp Посмотреть сообщение
Просьба не путать створки ворот с рамой
Спасибо огромное, впредь буду осторожен.

ЗЗЫ: талреп в качестве запирающего устройства мне понравился)
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 11:15
#3
Alexhelp


 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 8


Прошу прощения с фоткой напряги какие-то, но слабовато это вертикальные стойки рамы ворот, на которые неподвижная часть петли приваривается (папа)
Alexhelp вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 12:18
#4
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


если стойки из уголка ведет при открывании двери, то, если кладка нормальная, можно попробовать приварить, в местах где петли, пластины к обоим полкам уголка и заанкерить их через распорные, например, дюбеля М12-16 в кладку

Последний раз редактировалось VNKTOP, 27.06.2014 в 12:35.
VNKTOP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 12:44
#5
Alexhelp


 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 8


Cпасибо, наверное так и поступлю
Alexhelp вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 19:02
#6
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alexhelp Посмотреть сообщение
Cпасибо, наверное так и поступлю
А внизу как??? там вентиляция в стене....
Кстати, петли соосны?
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 19:43
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Кстати, петли соосны?
Скорее всего в этом причина.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 20:25
#8
Alexhelp


 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 8


Благодарю всех кто не остался в стороне от проблемы!
Но петли приварены соосно в меру точности электродуговой сварки. При сварке пользовался алюминиевым штукатурным правилом. Температурные деформации не большие....
На левой воротине проблем при открывании нет, но чуствуется что металл стоек тонковат.
В процессе "гуляния" по ГСК местами соседи проблему решали приваркой контрорамы из 50 уголка и меняли обе створки одновременно. А я по отдельности.
К сожалению слишком поздно увидел данный конструктив.
Alexhelp вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 10:40
#9
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
При сварке пользовался алюминиевым штукатурным правилом.
??????
Петли по отвесу выставляются и с зазором 1,5-2 мм от металла.

ЗЫ:: ТС, повесте нитку с гайкой на верхнюю петлю и посмотрите соосность на нижнюю по двум сторонам.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 15:27
#10
Alexhelp


 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 8


C точностью приварки все в порядке, вторая воротина вполне нормально открывается.
Alexhelp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление для вертикальных опор



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Усиление рамы ворот Alexhelp Металлические конструкции 5 24.09.2013 14:58
усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? chuklanoff Железобетонные конструкции 24 10.07.2009 13:23
Усиление многоэтажной рамы Oleshka Конструкции зданий и сооружений 2 15.06.2008 22:23