Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?

Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2014, 11:46 #1
Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,500

Пришло замечание экспертизы, мол водонепроницаемость фундаментной плиты не W6 и ссылка на СП 52-103-2007 (которого нет в 1047). Вот думаю отписаться, что это рекомендация. А вообще зачем W6? Чтобы не замокал подвал?
Просмотров: 14138
 
Непрочитано 17.07.2014, 12:00
#2
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Смотрите своды правил по защите от коррозии (есть в 1047) и назначайте W по ним.
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 12:12
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Смотрите своды правил по защите от коррозии (есть в 1047) и назначайте W по ним
Вопрос вообще не о том.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:01
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Вообще то связано именно с коррозией.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:12
#5
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


W6? Не вопрос. Куда сложнее ответить на вопрос - какие материалы должны использоваться, рецептура бетона, обеспечивающая эту марку. Лично я не смог найти ни чего.. Может, эта область строительного искусства уже обрела
реальные очертания, или так и остается в области совершенно пустых рекомендаций, когда контролирующие органы
даже рядом не представляют чего требуют, а согласно кивающие исполнители столь же мало осведомлены что сие
буквоцифросочетание значит...

Кто может подсказать литературу по теме технологии и рецептуры водонепроницаемого бетона - помогите ссылкой.
Нормативные документы не надо.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:17
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Да элементарно, добавляешь натуральный латекс....
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:24
1 | #7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я ниже w8 для конструкций в грунте не закладываю
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 13:31
#8
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Может, эта область строительного искусства уже обрела реальные очертания, или так и остается в области совершенно пустых рекомендаций... Кто может подсказать литературу по теме технологии и рецептуры водонепроницаемого бетона - помогите ссылкой.
Эта область строительного материаловедения обрела реальные очертания как минимум более 50 лет назад. Реальные рецепты в литературе не встретите, потому что необходимую марку получить по рецепту можно только в заводских условиях по технологической карте и рецепту, разработанную технологами. На участке Вы будете уверены только после того, как сделаете ГОСТовский кубик и проведете испытания на ВНЦ. В практических условиях эта марка будет широко варьировать от многих факторов
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 14:01
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Смотря какой район, в Питере это прописано также в ТСН на фундаменты, которые являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ к применению. В них тоже не менее W6
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 14:10
#10
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Почему это ТСН обязательный к применению?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 14:32
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В ТСН так написано.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 15:33
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: maks-ufa, я конечно не против использования ТСНов (особенно карстовых), но документ не может сам себя провозгласить обязательным никак.
 
 
Непрочитано 17.07.2014, 16:04
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Не сам себя, а городскими "службами". Не силен в названиях этих служб. В Питере, например ТСН по фундаментам и высоткам обязательны, причем для всех участников строительного процесса. Естественно их нет в общероссийских перечнях

Последний раз редактировалось maks-ufa, 17.07.2014 в 16:05. Причина: ошибка
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 16:36
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я ниже w8 для конструкций в грунте не закладываю
фигасе, у нас строители завоют дурным голосом, да и никаким СНиПом я не обосную такой класс.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 17:45
#15
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Я ниже w8 для конструкций в грунте не закладываю
И для ленточных фундаментов?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 18:00
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Всё, что с грунтом соприкасается. В30 без добавок обеспечивает такой W
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 18:11
#17
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Всё, что с грунтом соприкасается. В30 без добавок обеспечивает такой W
Хммм... Видимо заказчики у Вас деньги не считают.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 18:28
#18
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Всё, что с грунтом соприкасается. В30 без добавок обеспечивает такой W
кто же у Вас пропускает проекты с таким классом на фундаменты. Для такого класса должно быть обонование
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 18:39
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В30 без добавок обеспечивает такой W
Тут для верхушки В25 с трудом выбиваешь, а он В30 в землю...Хорошо живёте
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 19:10
#20
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Деньги везде считают. Но, чем выше стоимость - тем выше процент заработка-отката.
Потом вместо В25 на площадке фактически В15-В20. И все заинтересованные в качестве бетона лица, загадочно улыбаясь (ведь друг другу откатили-же!) идут с кернами в лабораторию и начинают е..сть тебе мозг, чтобы по этим "отобранным" образцам дать заключение о классе бетона.
Но теперь всех с кернами можно отослать к новому ГОСТУ где ссылка только на 10180 а на ГОСТ 28570 нет. Поэтому, вежливо отсылаем всю эту компанию к специалистам в области обследования, которые виртуозно сделают все неразрушающими методами. И далее с этим заключением в суд.
Shefff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
Армирование фундаментных плит SCOP Расчетные программы 25 06.11.2008 00:16
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Учет скального основания и усиление фундаментных плит wetr Основания и фундаменты 29 13.10.2007 19:40
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш kms Основания и фундаменты 1 14.08.2007 12:27